Section câbles entre disjoncteur et tableau électrique
Actuellement
26 598
questions dans le
forum électricité
19391
Question Forum Électricité : Section câbles entre disjoncteur et tableau électrique
Bonjour à tous,
Voici mon problème, que je soumets à vos avis d'expert !
J'ai un abonnement 45A monophasé, au niveau du Linky. En aval, j'ai un disjoncteur qui vient d'être changé, réglé à 60 A (pour que je puisse un jour passer à 60A directement si besoin, via le linky).
J'ai ensuite en aval un premier, tableau électrique, qui vient d'être refait, au RDC, à 30 cm du disjoncteur.
1) L'entreprise qui m'a refait le tableau, a mis un câble de 10 mm² entre le disjoncteur et ce tableau. Je lui ai dit que je voulais du 16 mm², ce qui me semblait plus compatible avec un disjoncteur qui allait jusqu'à 60 A. On m'a répondu que dans le cas d'une rénovation, le 16 mm² n'était pas obligatoire, et que les 45A me suffiraient (j'ai du chauffage électrique au 1er), et par conséquent le 10 mm² était suffisant.
2) Il y a un tableau au 1er étage, relié sur le bornier du tableau du RDC (distance environ 4 m) par un câble de 4 mm². Pas cool, car c'est là que j'ai du chauffage électrique ! Donc l'entreprise me propose de mettre un nouveau câble en 10 mm². Pour le moment, j'ai environ 7 kW de chauffage électrique, plus un sèche-serviette de 1 kW. Le 10 mm² devrait suffire, mais je trouve un peu bête de ne pas mettre du 16. Qu'en pensez-vous ?
3) Cerise sur le gâteau, l'entreprise qui m'a refait le tableau du RDC m'avait mis par erreur un inter-diff de type AC, au lieu du type A, qu'elle m'a finalement corrigé, à me demande (il y a en aval un MAL, une cuisinière,...).
Pour le 1), même si 45A devrait me suffire, est-ce en règle de mettre du 10 mm² (pas de consuel) ?
Pour le 2) faut il mettre du 10 ou du 16 mm² ?
Question subsidiaire : Que pensez-vous de mon électricien ?
Merci de m'avoir lu !
Voici mon problème, que je soumets à vos avis d'expert !
J'ai un abonnement 45A monophasé, au niveau du Linky. En aval, j'ai un disjoncteur qui vient d'être changé, réglé à 60 A (pour que je puisse un jour passer à 60A directement si besoin, via le linky).
J'ai ensuite en aval un premier, tableau électrique, qui vient d'être refait, au RDC, à 30 cm du disjoncteur.
1) L'entreprise qui m'a refait le tableau, a mis un câble de 10 mm² entre le disjoncteur et ce tableau. Je lui ai dit que je voulais du 16 mm², ce qui me semblait plus compatible avec un disjoncteur qui allait jusqu'à 60 A. On m'a répondu que dans le cas d'une rénovation, le 16 mm² n'était pas obligatoire, et que les 45A me suffiraient (j'ai du chauffage électrique au 1er), et par conséquent le 10 mm² était suffisant.
2) Il y a un tableau au 1er étage, relié sur le bornier du tableau du RDC (distance environ 4 m) par un câble de 4 mm². Pas cool, car c'est là que j'ai du chauffage électrique ! Donc l'entreprise me propose de mettre un nouveau câble en 10 mm². Pour le moment, j'ai environ 7 kW de chauffage électrique, plus un sèche-serviette de 1 kW. Le 10 mm² devrait suffire, mais je trouve un peu bête de ne pas mettre du 16. Qu'en pensez-vous ?
3) Cerise sur le gâteau, l'entreprise qui m'a refait le tableau du RDC m'avait mis par erreur un inter-diff de type AC, au lieu du type A, qu'elle m'a finalement corrigé, à me demande (il y a en aval un MAL, une cuisinière,...).
Pour le 1), même si 45A devrait me suffire, est-ce en règle de mettre du 10 mm² (pas de consuel) ?
Pour le 2) faut il mettre du 10 ou du 16 mm² ?
Question subsidiaire : Que pensez-vous de mon électricien ?
Merci de m'avoir lu !
25 septembre 2019 à 15:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles entre disjoncteur et tableau électrique
Bonjour DD75. Juste un avis en passant.
1. Vous pouvez laisser le 10 mm² qui convient très bien pour votre abonnement actuel. Il est relativement rare qu'on augmente la puissance souscrite. Si vous pensez augmenter jusqu'à 12 kVA, prochainement, autant passer du 16 mm². Mais 10 mm² se défendra d'autant plus que vous resterez à 9 kVA 45 A avec un programmeur délesteur pour le chauffage électrique. Puisque vous êtes dans les travaux, faites passer du 16 mm², compatible avec le 60 A éventuel.
2. 10 mm² pour l'étage suffira. Il faudrait que l'ensemble des radiateurs soient en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. On met du 6mm² pour un circuit cuisson 32 A. Donc 10 mm² et l'on n'en parle plus. 4 mm² était trop petit.
3. Un oubli certainement, ou un manque de surveillance du responsable technique.
Néanmoins, un seul tableau convient très bien dans la plupart des habitats autres que Chambord. Le tableau secondaire à l'étage aurait pu être évité ; mais il était peut-être compliqué de tirer toutes les lignes depuis le bas. Quoique 4 m est bien court. On n'a pas la vue d'ensemble et nous ne connaissons pas les difficultés de passage d'une dizaine de lignes.
Cordialement.
1. Vous pouvez laisser le 10 mm² qui convient très bien pour votre abonnement actuel. Il est relativement rare qu'on augmente la puissance souscrite. Si vous pensez augmenter jusqu'à 12 kVA, prochainement, autant passer du 16 mm². Mais 10 mm² se défendra d'autant plus que vous resterez à 9 kVA 45 A avec un programmeur délesteur pour le chauffage électrique. Puisque vous êtes dans les travaux, faites passer du 16 mm², compatible avec le 60 A éventuel.
2. 10 mm² pour l'étage suffira. Il faudrait que l'ensemble des radiateurs soient en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. On met du 6mm² pour un circuit cuisson 32 A. Donc 10 mm² et l'on n'en parle plus. 4 mm² était trop petit.
3. Un oubli certainement, ou un manque de surveillance du responsable technique.
Citation :Pas grand chose. Il aurait pu déterminer les sections avant de passer à la réalisation. Reste à savoir le degré de responsabilité de l'intervenant. Est-ce de son initiative ou a-t-il exécuté les ordres de sa hiérarchie technique ?
Que pensez-vous de mon électricien ?
Néanmoins, un seul tableau convient très bien dans la plupart des habitats autres que Chambord. Le tableau secondaire à l'étage aurait pu être évité ; mais il était peut-être compliqué de tirer toutes les lignes depuis le bas. Quoique 4 m est bien court. On n'a pas la vue d'ensemble et nous ne connaissons pas les difficultés de passage d'une dizaine de lignes.
Cordialement.
25 septembre 2019 à 19:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles entre disjoncteur et tableau électrique
Bonsoir.
1/ Sur une installation neuve du 16² aurait été obligatoire.
Dans votre contexte du 10² reste acceptable tant que l'abonnement est réglé sur 45A.
Le seul problème, c'est qu'avec le Linky, cela peut être fait à distance dans déplacement d'un technicien et personne n'ira vérifier que c'est trop faible.
C'est agaçant ces augmentations de calibre de DB faits avec le Linky sans se préoccuper de la section de câble en aval.
Cela ne va pas dans le sens de la sécurité.
2/ Dans un premier temps on peut sécuriser en mettant un disj 25A au départ, mais cela vous limite à 5,5 kW.
Du 10² vous autorise jusqu'à 50A, donc 11kW, ce qui devrait suffire pour votre usage.
Mais pour 4m, du 16² ne coutera pas beaucoup plus cher et ne vous imposera pas de limitation.
C'est juste un petit peu plus encombrant, donc plus difficile à manier et à mettre en œuvre.
1/ Sur une installation neuve du 16² aurait été obligatoire.
Dans votre contexte du 10² reste acceptable tant que l'abonnement est réglé sur 45A.
Le seul problème, c'est qu'avec le Linky, cela peut être fait à distance dans déplacement d'un technicien et personne n'ira vérifier que c'est trop faible.
C'est agaçant ces augmentations de calibre de DB faits avec le Linky sans se préoccuper de la section de câble en aval.
Cela ne va pas dans le sens de la sécurité.
2/ Dans un premier temps on peut sécuriser en mettant un disj 25A au départ, mais cela vous limite à 5,5 kW.
Du 10² vous autorise jusqu'à 50A, donc 11kW, ce qui devrait suffire pour votre usage.
Mais pour 4m, du 16² ne coutera pas beaucoup plus cher et ne vous imposera pas de limitation.
C'est juste un petit peu plus encombrant, donc plus difficile à manier et à mettre en œuvre.
25 septembre 2019 à 19:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 6. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 7. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 8. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
- N°13425 : Bonjour. Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva. Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
- 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite