Section câble sécurité disjoncteur associé
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
21806
Questions / Réponses Électricité : Section câble sécurité disjoncteur associé
Bonjour.
J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve, désolé pour ça.
Si j'ai un câble de 2.5 qui arrive au tableau (prises électriques), on a donc le choix en capacité, entre un disjoncteur de 16 ou de 20A.. quel est l'intérêt de mettre du 16A ? Autant mettre du 20A pour plus de souplesse dans l'installation ?
Si j'ai un câble de 1.5 qui arrive au tableau, j'aurais tendance naturellement de mettre un disjoncteur de 10 pour être tranquille.
Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du 16 dans certaines conditions (nombre de prise limitées, appareil faible puissance...).
Ma question est simple finalement : si on limite l'ampérage sur certain câble c'est par sécurité, un câble de 1.5 résiste à une puissance max de 16A, car on est pas à l'abri que l'usage soit détourné à des appareils non prévu au départ ? en clair, ma question n'est pas anodine, à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Merci.
J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve, désolé pour ça.
Si j'ai un câble de 2.5 qui arrive au tableau (prises électriques), on a donc le choix en capacité, entre un disjoncteur de 16 ou de 20A.. quel est l'intérêt de mettre du 16A ? Autant mettre du 20A pour plus de souplesse dans l'installation ?
Si j'ai un câble de 1.5 qui arrive au tableau, j'aurais tendance naturellement de mettre un disjoncteur de 10 pour être tranquille.
Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du 16 dans certaines conditions (nombre de prise limitées, appareil faible puissance...).
Ma question est simple finalement : si on limite l'ampérage sur certain câble c'est par sécurité, un câble de 1.5 résiste à une puissance max de 16A, car on est pas à l'abri que l'usage soit détourné à des appareils non prévu au départ ? en clair, ma question n'est pas anodine, à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Merci.
08 février 2022 à 10:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble sécurité disjoncteur associé
Bonjour Foxindy.
La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Cordialement.
La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Citation :Ça ne risque pas. Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts. Un échauffement dans un mauvais contact peut être destructeur, même si le courant dans la ligne est inférieur au calibre du DJ. Là est le vrai danger.
à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Citation :Oui. Le souple HO7V-K nécessite l'emploi d'embouts de câble. On peut faire toute une installation domestique avec ce type de câble. C'est très pratique.
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Cordialement.
08 février 2022 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
J'ai constaté dans l'installation actuelle un petit tableau avec des disjoncteurs qui faisaient des étincelles au moindre contact... ouh la la, ça fait peur.
Par ailleurs, j'en profite, j'ai vu à des endroits des dominos sans boite de protection... tout ce qui est visible je vais refaire proprement, mais comment être sur qu'il y en a pas d'autres cachés ? Y a t il un moyen de contrôler çà ? J'ai peur que non....
J'ai vu aussi une gaine avec un seul fil neutre dedans :-( ... Et une autre avec un seul fil terre... A n'y rien comprendre à moins que ce soit une pratique pour quelque chose de précis ?
Merci.
Section câble sécurité disjoncteur associé
Citation :Pour les contacts effectivement c'est une des raisons pour laquelle je refais...
Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts.
J'ai constaté dans l'installation actuelle un petit tableau avec des disjoncteurs qui faisaient des étincelles au moindre contact... ouh la la, ça fait peur.
Par ailleurs, j'en profite, j'ai vu à des endroits des dominos sans boite de protection... tout ce qui est visible je vais refaire proprement, mais comment être sur qu'il y en a pas d'autres cachés ? Y a t il un moyen de contrôler çà ? J'ai peur que non....
J'ai vu aussi une gaine avec un seul fil neutre dedans :-( ... Et une autre avec un seul fil terre... A n'y rien comprendre à moins que ce soit une pratique pour quelque chose de précis ?
Merci.
08 février 2022 à 15:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble sécurité disjoncteur associé
Bonsoir.
Dans les fait les conducteurs acceptent bien plus, mais cela dépend des conditions de pose.
Donc dans une habitation afin de ne pas avoir à passer par un bureau d'études pour dimensionner, la norme a pris des règles standard censé convenir à pratiquement tous les cas de figure.
Autrefois on mettait 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
La norme est devenu plus permissive et autorise 20A pour le 2,5² et 16A pour le 1,5² (sauf cas particuliers).
Mais c'est vrai que descendre les protection d'un cran, augmente la marge de sécurité.
J'utilise donc ces valeurs 16A et 10A et de ma vie, je n'ai jamais vu un disjoncteur d'un circuit domestique sauter pour surcharge (en usage normal).
Car 3600W et 2300W conviennent à la plupart des usages standard d'une habitation.
De toute façon les problèmes, on va les rencontrer uniquement dans les usages atypiques :
- Le chauffage central est en panne et les copains vous ont prêté plein de radiateurs d'appoint.
- Vous faites une raclette partie avec plein d'amis et 3 ou 4 fours à raclette branchés sur le circuit du séjour.
- Vous faites une fêtes dans le jardin et à cette occasion vous transformez votre garage en cuisine d'été avec des fours d'appoints, des fours à micro-onde, des bouilloires, des cafetières...
Dans les fait les conducteurs acceptent bien plus, mais cela dépend des conditions de pose.
Donc dans une habitation afin de ne pas avoir à passer par un bureau d'études pour dimensionner, la norme a pris des règles standard censé convenir à pratiquement tous les cas de figure.
Autrefois on mettait 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
La norme est devenu plus permissive et autorise 20A pour le 2,5² et 16A pour le 1,5² (sauf cas particuliers).
Mais c'est vrai que descendre les protection d'un cran, augmente la marge de sécurité.
J'utilise donc ces valeurs 16A et 10A et de ma vie, je n'ai jamais vu un disjoncteur d'un circuit domestique sauter pour surcharge (en usage normal).
Car 3600W et 2300W conviennent à la plupart des usages standard d'une habitation.
De toute façon les problèmes, on va les rencontrer uniquement dans les usages atypiques :
- Le chauffage central est en panne et les copains vous ont prêté plein de radiateurs d'appoint.
- Vous faites une raclette partie avec plein d'amis et 3 ou 4 fours à raclette branchés sur le circuit du séjour.
- Vous faites une fêtes dans le jardin et à cette occasion vous transformez votre garage en cuisine d'été avec des fours d'appoints, des fours à micro-onde, des bouilloires, des cafetières...
08 février 2022 à 16:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section de câble sécurité disjoncteur associé
- N°21997 : Bonjour. Je refais mon tableau principal vétuste, je remplace en particulier des fusibles par des disjoncteurs. 1/ J'ai notamment un circuit câblé 2.5, sur un fusible 16A (prises). Puis-je en toute sécurité le brancher...
- 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 7. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 8. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 9. Rénovation section câble terre
- N°21874 : Bonjour à tous. Je me nomme Laurent, je m'attaque a la rénovation d'un petit studio et je sollicite un petit conseil pour mon installation. Il s'agit d'un immeuble des années 1965. J'ai demandé a EDF de me mettre un...
- 10. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite