Section câble cumulus 1800W
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
20741
Question Forum Électricité : Section câble cumulus 1800W
Bonjour,
Ma voisine vit dans une vieille maison dont l'installation électrique date d'avant 1964.
Le porte fusible du cumulus a pris l'eau et il est HS et je vais le remplacer par un disjoncteur.
Le cumulus affiche une puissance de 1800 watts. Le câble fait 1,5mm² de section et moins de 10 mètres de longueur.
Est-ce que je peux laisser un câble de 1,5mm² pour un cumulus ?
Est-ce que je mets en place un disjoncteur de 10 A ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Ma voisine vit dans une vieille maison dont l'installation électrique date d'avant 1964.
Le porte fusible du cumulus a pris l'eau et il est HS et je vais le remplacer par un disjoncteur.
Le cumulus affiche une puissance de 1800 watts. Le câble fait 1,5mm² de section et moins de 10 mètres de longueur.
Est-ce que je peux laisser un câble de 1,5mm² pour un cumulus ?
Est-ce que je mets en place un disjoncteur de 10 A ?
Merci d'avance pour vos conseils.
28 mars 2021 à 08:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble cumulus 1800W
Bonjour Larsen. 1 800 W sous 230 V correspond à un courant de 8 A environ. Le DJ de calibre 10 A associé aux conducteurs de 1,5 mm² convient.
Néanmoins, il faut s'assurer que cette section est bonne, et que l'isolant est en état, qu'il ne parte pas en poussière.
S’assurer aussi que le chauffe-eau est raccordé à la terre, et que cette dernière est bonne.
Cordialement.
Néanmoins, il faut s'assurer que cette section est bonne, et que l'isolant est en état, qu'il ne parte pas en poussière.
S’assurer aussi que le chauffe-eau est raccordé à la terre, et que cette dernière est bonne.
Cordialement.
28 mars 2021 à 12:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câble cumulus 1800W
Bonjour.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Le câble est en très bon état (à la différence du reste de l'installation
). Et le cumulus semble connecté à la terre (là encore à la différence du reste).
Le calcul de la section me paraissait correct, mais la norme indique un câble de 2,5mm² pour un cumulus, voilà pourquoi j'avais besoin de vos éclairages.
Encore merci.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Le câble est en très bon état (à la différence du reste de l'installation

Le calcul de la section me paraissait correct, mais la norme indique un câble de 2,5mm² pour un cumulus, voilà pourquoi j'avais besoin de vos éclairages.
Encore merci.
28 mars 2021 à 13:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble cumulus 1800W
Re.
Dans le cas présent, la section est adaptée à l'intensité dans le conducteur. Avec la protection de 10 A, la ligne (courte qui plus est) est bien protégée et elle véhicule une intensité largement inférieure à la limite supérieure. Il n'y a donc pas de faute technologique.
Maintenant, si du 2,5 mm² tranquillise tout le monde, pourquoi pas, si le chauffe-eau est amené à être changé pour une puissance supérieure.
Rappelons qu'une ligne chauffage en 1,5 mm² protégée par DJ de 10 A autorise une puissance de 2 250 W sous 230 V.
Cela confirme que technologiquement il n'y a pas d'erreur.
Cordialement.
Citation :C'est vrai.
la norme indique un câble de 2,5mm² pour un cumulus
Dans le cas présent, la section est adaptée à l'intensité dans le conducteur. Avec la protection de 10 A, la ligne (courte qui plus est) est bien protégée et elle véhicule une intensité largement inférieure à la limite supérieure. Il n'y a donc pas de faute technologique.
Maintenant, si du 2,5 mm² tranquillise tout le monde, pourquoi pas, si le chauffe-eau est amené à être changé pour une puissance supérieure.
Rappelons qu'une ligne chauffage en 1,5 mm² protégée par DJ de 10 A autorise une puissance de 2 250 W sous 230 V.
Cela confirme que technologiquement il n'y a pas d'erreur.
Cordialement.
28 mars 2021 à 14:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section câble cumulus 1800W
C'est parfait, je vais utiliser le câble en place. Je suppose que la norme fixe non seulement des règles de sécurité mais également de "confort" imposées aux installateurs : si on veut changer le ballon pour un plus puissant, le câblage serait déjà en place...
En revanche il me semble que la norme indique également un disjoncteur 20A dédié au circuit du cumulus.
Or, ne faut-il pas justement être au plus près de la puissance consommée ? (Et donc 9 ou 10 A dans mon cas).
En revanche il me semble que la norme indique également un disjoncteur 20A dédié au circuit du cumulus.
Or, ne faut-il pas justement être au plus près de la puissance consommée ? (Et donc 9 ou 10 A dans mon cas).
28 mars 2021 à 18:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section câble cumulus 1800W
Re re
Chez vous, le circuit en 1,5 mm² pourrait être protégé par un DJ 16 A maximum.
Avec un DJ 10 A, la ligne est bien protégée et c'est l'essentiel.
Si un jour un changement de chauffe-eau pour un 3 kW est envisagé, il faudra passer en 2,5 mm² avec un DJ 20 A maximum.
Il n'est pas obligatoire d'être au plus près de l'intensité consommée. La plupart du temps les nombreuses lignes de l'habitat fonctionnent à vide ou pas loin.
La norme est faite pour protéger les personnes et les biens. C'est pour cela que les protections sont calibrées pour un usage connu et dans surprise. L'installateur câble conformément aux règles de l'art et protège en conséquence. Si l'installation est "aux normes", il n'y aura jamais de dommages aux personnes (protections différentielles 30 mA) et aux bien (protections surintensité) ; mais il reste les mauvais contacts qui chauffent anormalement à l'usage et cela peut être grave. Et là on ne peut pas faire grand chose sauf à être vigilant (on ne fait pas d'échafaudages de prises multiples par exemple).
Cordialement.
Citation :Oui, mais c'est une valeur maximum concernant le calibre du DJ, comme tout circuit 2,5 mm² pour le gros électroménager.
20A dédié au circuit du cumulus
Chez vous, le circuit en 1,5 mm² pourrait être protégé par un DJ 16 A maximum.
Avec un DJ 10 A, la ligne est bien protégée et c'est l'essentiel.
Si un jour un changement de chauffe-eau pour un 3 kW est envisagé, il faudra passer en 2,5 mm² avec un DJ 20 A maximum.
Il n'est pas obligatoire d'être au plus près de l'intensité consommée. La plupart du temps les nombreuses lignes de l'habitat fonctionnent à vide ou pas loin.
La norme est faite pour protéger les personnes et les biens. C'est pour cela que les protections sont calibrées pour un usage connu et dans surprise. L'installateur câble conformément aux règles de l'art et protège en conséquence. Si l'installation est "aux normes", il n'y aura jamais de dommages aux personnes (protections différentielles 30 mA) et aux bien (protections surintensité) ; mais il reste les mauvais contacts qui chauffent anormalement à l'usage et cela peut être grave. Et là on ne peut pas faire grand chose sauf à être vigilant (on ne fait pas d'échafaudages de prises multiples par exemple).
Cordialement.
28 mars 2021 à 20:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 4. section câble electrique
- N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
- 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 6. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 7. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 8. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 10. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite