Section câble alimentation 4 box à 70m
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
12848
Conseils installation électricité : Section câble alimentation 4 box à 70m
Bonjour,
Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box.
Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur.
Les prises électriques serviront pour brancher des outils de bricolage et à l'entrée on se raccorde sur un disjoncteur prévu pour.
Une partie du câble passera en extérieur et sera mis dans une gaine pour le protéger.
Je cherche à connaitre la section du câble que je dois acheter et si je dois acheter 1 ou 2 câbles ?
Vos conseils sont les bienvenus.
Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box.
Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur.
Les prises électriques serviront pour brancher des outils de bricolage et à l'entrée on se raccorde sur un disjoncteur prévu pour.
Une partie du câble passera en extérieur et sera mis dans une gaine pour le protéger.
Je cherche à connaitre la section du câble que je dois acheter et si je dois acheter 1 ou 2 câbles ?
Vos conseils sont les bienvenus.
25 juin 2013 à 13:58
Réponse 1 Section câble
Section câble alimentation 4 box à 70m
Bonjour.
En mono (230 V + terre) ou tétra (tri 380 V + neutre + terre) ?
En mono (230 V + terre) ou tétra (tri 380 V + neutre + terre) ?

25 juin 2013 à 17:06
Réponse 2 Section câble
Section câble alimentation 4 box à 70m
Bonjour,
Merci de votre réponse.
En mono, car pas de gros outils dans les box que des genres perceuses, ponceuses, petits tours...
Merci de votre réponse.
En mono, car pas de gros outils dans les box que des genres perceuses, ponceuses, petits tours...
25 juin 2013 à 19:52
Réponse 3 Section câble
Section câble alimentation 4 box à 70m
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez en usage simultané.
En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans ce câble je vois 3 possibilités :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 5,7 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 9,2 kW maxi
- 3G35² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2% pour 11,5 kW maxi
A noter que le câble R2V n'a pas besoin de protection complémentaire si posé en apparent en extérieur.
Vous pouvez néanmoins le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes (je vous déconseille la gaine ICTA qui ne supporte pas bien les conditions extérieures).
@+
Tout dépend de la puissance maxi que vous envisagez en usage simultané.
En partant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans ce câble je vois 3 possibilités :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 5,7 kW maxi
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A et une chute de tension maxi de 2,2% pour 9,2 kW maxi
- 3G35² protégé au départ par un disjoncteur 50A et une chute de tension maxi de 2% pour 11,5 kW maxi
A noter que le câble R2V n'a pas besoin de protection complémentaire si posé en apparent en extérieur.
Vous pouvez néanmoins le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes (je vous déconseille la gaine ICTA qui ne supporte pas bien les conditions extérieures).
@+
26 juin 2013 à 08:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 2. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 8. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 9. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 10. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite