Branchement tableau électrique secondaire
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
13312
Question rénovation installation électrique : Branchement tableau électrique secondaire
Bonsoir.
Je réalise actuellement la rénovation de ma maison.
Le disjoncteur EDF réglé sur 45A se situe dans le garage.
Le tableau principal est également dans le garage mais non attenant au disjoncteur (environ 10 m linéaire en 10 mm²), j'ai dû déplacer le tableau principal dans le couloir pour ouvrir une porte du couloir au garage.
Ce tableau principal comporte 2 différentiels 40A type AC, 1 différentiel 40A type A, 1 différentiel 63A type AC. Le tableau est complet.
Je désire placer un tableau secondaire dans la buanderie pour compléter la mise aux normes avec cumulus, lave linge, sèche linge, congélateur + VMC + récupérateur de chaleur + clim + lumière extérieure.
Le gainage en 10 mm² passe juste derrière le tableau à installer.
Mes questions:
Est-ce que je peux utiliser le tableau secondaire comme tableau principal et le raccorder au disjoncteur EDF puis repartir vers le couloir pour alimenter le tableau déjà en place ??? (plus facile pour le gainage puisqu'il est déjà en place et j'ai suffisamment de longueur).
Est- ce que je dois mettre en place un système de coupure d'urgence sur chaque tableau puisqu'ils ne sont pas attenant au disjoncteur EDF.
Est-ce que je dois placer un disjoncteur 32A pour réalimenter le tableau qui deviendra secondaire ?
Voilà j'espère avoir été le plus clair possible, merci d'avance pour vos réponses. cf. schéma.
LG66
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je réalise actuellement la rénovation de ma maison.
Le disjoncteur EDF réglé sur 45A se situe dans le garage.
Le tableau principal est également dans le garage mais non attenant au disjoncteur (environ 10 m linéaire en 10 mm²), j'ai dû déplacer le tableau principal dans le couloir pour ouvrir une porte du couloir au garage.
Ce tableau principal comporte 2 différentiels 40A type AC, 1 différentiel 40A type A, 1 différentiel 63A type AC. Le tableau est complet.
Je désire placer un tableau secondaire dans la buanderie pour compléter la mise aux normes avec cumulus, lave linge, sèche linge, congélateur + VMC + récupérateur de chaleur + clim + lumière extérieure.
Le gainage en 10 mm² passe juste derrière le tableau à installer.
Mes questions:

Est-ce que je peux utiliser le tableau secondaire comme tableau principal et le raccorder au disjoncteur EDF puis repartir vers le couloir pour alimenter le tableau déjà en place ??? (plus facile pour le gainage puisqu'il est déjà en place et j'ai suffisamment de longueur).
Est- ce que je dois mettre en place un système de coupure d'urgence sur chaque tableau puisqu'ils ne sont pas attenant au disjoncteur EDF.
Est-ce que je dois placer un disjoncteur 32A pour réalimenter le tableau qui deviendra secondaire ?
Voilà j'espère avoir été le plus clair possible, merci d'avance pour vos réponses. cf. schéma.
LG66
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2014 à 21:57
Rénovation électricité réponse 1
Branchement tableau électrique secondaire
Bonsoir
Oui vous pouvez utiliser le tableau secondaire comme tableau principal.
Si tout communique par l'intérieur un système de coupure d'urgence n'est pas obligatoire au sens strict de la norme.
C'est néanmoins une bonne précaution.
Il faut un disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
Mais vu que c'est câble en 10², un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW sera préférable à un 32A qui vous limitera à 7kW.
Par ailleurs avec votre ajout qui n'est pas neutre en puissance est-ce que votre abonnement 45A suffira ?
Dans le cas contraire un câblage en 16² sera nécessaire.
@+
Oui vous pouvez utiliser le tableau secondaire comme tableau principal.
Si tout communique par l'intérieur un système de coupure d'urgence n'est pas obligatoire au sens strict de la norme.
C'est néanmoins une bonne précaution.
Il faut un disjoncteur au départ du câble vers le tableau secondaire.
Mais vu que c'est câble en 10², un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW sera préférable à un 32A qui vous limitera à 7kW.
Par ailleurs avec votre ajout qui n'est pas neutre en puissance est-ce que votre abonnement 45A suffira ?
Dans le cas contraire un câblage en 16² sera nécessaire.
@+
08 janvier 2014 à 22:22
Rénovation électricité réponse 2
Branchement tableau électrique secondaire
Bonsoir,
Pour complémenter la réponse de CMT (bonjour), je rajouterais que le tableau dans la buanderie devra être de degré IP21, le 1 est important, c'est la protection contre les éléments humides (eau).
Cordialement.
Pour complémenter la réponse de CMT (bonjour), je rajouterais que le tableau dans la buanderie devra être de degré IP21, le 1 est important, c'est la protection contre les éléments humides (eau).
Cordialement.
09 janvier 2014 à 19:47
Rénovation électricité réponse 3
Invité

Branchement tableau électrique secondaire
Invité

Bonjour.
Désolé de ne pas avoir remercié tout le monde.
Le système est installé et il fonctionne très bien.
Merci encore.
Désolé de ne pas avoir remercié tout le monde.
Le système est installé et il fonctionne très bien.
Merci encore.
02 juillet 2015 à 12:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement tableau secondaire
- N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
- 3. Branchement tableau secondaire
- N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
- 5. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 9. Conseils branchement tableau secondaire
- N°12859 : Bonjour J'ai acheté une table de cuisson à induction et là j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir. Je m'explique aucun fil de 6 mm². J'ai donc décidé de tirer une ligne depuis le tableau secondaire en mettant un...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 11. Branchement tableau secondaire sur une arrivée Triphasée
- N°24979 : Bonjour. Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol. Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer. J'ai prévu un tableau 2 rangées avec...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite