FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre lg66

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


Membre inscrit lg66 sur le forum Électricité

lg66
a posté 1 message sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir.

Je réalise actuellement la rénovation de ma maison.
Le disjoncteur EDF réglé sur 45A se situe dans le garage.
Le tableau principal est également dans le garage mais non attenant au disjoncteur (environ 10 m linéaire en 10 mm²), j'ai dû déplacer le tableau principal dans le couloir pour ouvrir une porte du couloir au garage.
Ce tableau principal comporte 2 différentiels 40A type AC, 1 différentiel 40A type A, 1 différentiel 63A type AC. Le tableau est complet.
Je désire placer un tableau secondaire dans la buanderie pour compléter la mise aux normes avec cumulus, lave linge, sèche linge, congélateur + VMC + récupérateur de chaleur + clim + lumière extérieure.
Le gainage en 10 mm² passe juste derrière le tableau à installer.

Mes questions: dizzy
Est-ce que je peux utiliser le tableau secondaire comme tableau principal et le raccorder au disjoncteur EDF puis repartir vers le couloir pour alimenter le tableau déjà en place ??? (plus facile pour le gainage puisqu'il est déjà en place et j'ai suffisamment de longueur).
Est- ce que je dois mettre en place un système de coupure d'urgence sur chaque tableau puisqu'ils ne sont pas attenant au disjoncteur EDF.
Est-ce que je dois placer un disjoncteur 32A pour réalimenter le tableau qui deviendra secondaire ?

Voilà j'espère avoir été le plus clair possible, merci d'avance pour vos réponses. cf. schéma.
LG66


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema branchement tableau electrique secondaire

08 janvier 2014 à 21:57
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique secondaire