Retrouver bonne phase et neutre
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
2239
Questions Forum : Retrouver bonne phase et neutre
Invité

Bonjour à tous, je rénove une maison ancienne, les couleurs de fils ont été respectées avec le rouge et le bleu. Par contre l'ancien propriétaire a passé plusieurs phases et neutre dans une même gaine. Je susspose qu'une phase est associée à son neutre et pas un autre. Comment retrouver la bonne paire phase/neutre ? Merci beaucoup par avance.
Solution 1 au problème électrique
Invité

Retrouver bonne phase et neutre
Invité

Il faut un testeur ! En ohm-mètre, c'est le signe qui ressemble à un fer à cheval. Quand vous faites toucher les 2 picos entre eux ça doit "biper"! Quand vous avez trouvé sur quel position mettre votre testeur et que vous avez testé votre bip c'est très facile :
- Coupez le courant complètement (au disjoncteur EDF)
- Si ces files vont alimenter des prises alors branchez une vieille prise que vous aurez récupéré (sur un appareil qui ne marche plus) et mettez son bleu et son rouge (ou marron ou noir) ensemble.
- Allez à votre tableau et mettez un pico de votre testeur sur un des bleus et cherchez avec l'autre pico la phase qui fait sonner votre testeur, quand ça sonne c'est que vous avez trouvé votre paire !
- Coupez le courant complètement (au disjoncteur EDF)
- Si ces files vont alimenter des prises alors branchez une vieille prise que vous aurez récupéré (sur un appareil qui ne marche plus) et mettez son bleu et son rouge (ou marron ou noir) ensemble.
- Allez à votre tableau et mettez un pico de votre testeur sur un des bleus et cherchez avec l'autre pico la phase qui fait sonner votre testeur, quand ça sonne c'est que vous avez trouvé votre paire !
Solution 2 au problème électrique
Invité

Retrouver bonne phase et neutre
Invité

Bonjour cela arrive souvent. Premier cas : les fils sont sous tension, interrompez les circuits en n'en laissant qu'un, tester alors la tension aux bornes de vos fils. Procédez ainsi pour tous les circuits. 2éme cas : tous les conducteurs sont débranchés de part et d'autres de la gaine et à ce moment là court-circuitez deux fils (1 bleu et 1 rouge) et testez à l'autre extrémité avec 1 appareil de mesure pour voir sur quel circuit se trouve la continuité.
Solution 3 au problème électrique
Invité

Retrouver bonne phase et neutre
Invité

Ca dépend, si c'est 3 phases c'est du triphasé, peut-être que EDF vous distribue cela ou sinon c'est des retours lampe. D'où part votre gaine ?
19 mai 2009 à 19:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 5. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- N°12602 : Bonjour, Depuis quelques temps et en fin d'après midi mon disjoncteur différentiel 650mA saute à la même heure, quand je viens contrôler les phases au testeur, le neutre devient phase et la phase neutre. Les techniciens EDF...
- 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 10. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
- N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite