FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


22037

Question Forum Électricité : Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

Fidgi82
Membre inscrit
Fidgi82
5 messages
Bonjour au forum.

J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé.
J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre classe D de 16A ou 20A ?
C’est pour des pompes à chaleur de climatiseur réversible.
J’ai compris l’importance de la classe D pour ce type d’appareils mais est-il obligatoire de protéger la phase et le neutre systématiquement ?

Merci pour vos réponses éclairées.

Nicolas.
28 mars 2022 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Aujourd'hui chaque circuit doit être protégé par une protection bipolaire : phase protégée-neutre sectionné.
Au niveau encombrement cet appareillage ne prend pas plus de place qu'un DJ traditionnel.
Citation :
de protéger la phase et le neutre systématiquement ?
Parleriez vous d'un DJ 2 déclencheurs ?
A suivre...
28 mars 2022 à 15:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

Fidgi82
Membre inscrit
Fidgi82
5 messages
Bonjour.

Je parle d’un disjoncteur prenant la place de deux modules, protégeant la phase et le neutre.
Ci-joint une photo pour être plus précis.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer disjoncteur bipolaire par disjoncteur unipolaire

28 mars 2022 à 15:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Les Femmes. Paris 2022. Photo Patrice Faro. Nikon D610. Objectif Nikkor 50mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 mars 2022 à 16:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
J'avais pensé..
Savez vous s'il y a une raison pour que l'installation soit faite avec des DJ 2 déclencheurs et ce type de disjoncteurs (pouvoir de coupure 6kA en version tarif bleu).
On dirait une armoire industrielle.
Cordialement.
28 mars 2022 à 17:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

Fidgi82
Membre inscrit
Fidgi82
5 messages
Je n’en ai pas la moindre idée, ils étaient déjà là quand j’ai acheté la maison, mais voulant refaire mon tableau électrique.
J’aurai souhaité mettre des disjoncteurs unipolaire phase + neutre classique à la place de ces disjoncteurs bipolaires et les réintégrer dans un plus grand tableau pour faire propre.
D’où ma question initiale sur le remplacement d’un disjoncteur bipolaire par un unipolaire phase + neutre.

(Ce n’est pas une armoire industrielle mais un petit tableau rajouté en complément pour gérer l’alimentation de 4 PAC).


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
petit tableau électrique

28 mars 2022 à 18:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. On voit donc des DJ bipolaires du temps des multi-neuf, pontés à l'ancienne.
En domestique, comme on peut supposer, remplacer par des DPN avec des peignes de liaison ne serait pas une faute de goût, surtout si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA dont nous ne serions pas étonnés qu'il n'y en ait pas, vu l'âge du tableau.
Cordialement.
28 mars 2022 à 21:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

Fidgi82
Membre inscrit
Fidgi82
5 messages
Bonjour,

Je n’ai aucune idée du pourquoi de cette installation, tout était déjà en place quand j’ai acheté la maison.
C’est une extension qui a été faite à partir du tableau principal pour alimenter 4 PAC. Et effectivement comme le dit GL, il n’y a pas d’interrupteur différentiel en début de ligne.
Mon idée était d’intégrer ces disjoncteurs dans un tableau plus grand et d’en profiter pour mettre des disjoncteurs P+N et un interrupteur différentiel 30mA en début de ligne.
Je suis donc conforté dans l’idée de faire ce remplacement.

Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
28 mars 2022 à 21:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Re.
Citation :
Je suis donc conforté dans l’idée de faire ce remplacement.
Oui, rien de compliqué.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ de calibre adapté à la section.
Cordialement.
28 mars 2022 à 22:11
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Maintenant que l'on sait que c'est pour une habitation, on peut affiner les réponse.

Aucune obligation de mettre du bipolaire.
Unipolaire seul pas autorisé.
Unipolaire + neutre est la bonne solution.
28 mars 2022 à 23:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
Donc OK pour des DJ N+1 ou Uni+neutre; ça va libérer de la place dans votre tableau ; peut être pourrez vous mettre 1 ou plusieurs fonctions différentielles.
Bonne continuation.
29 mars 2022 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 2. Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire
    N°8405 : Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison et j'ai plusieurs questions sur mon installation. Compteur EDF suivi d'un disjoncteur EDF réglé à 45A sensibilité 500mA (abonnement 9Kw). Mon installation : disjoncteur différentiel...
  • 3. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
    N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 5. Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
    N°3940 : Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs. J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le...
  • 6. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
    N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
  • 7. Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
    N°25697 : Bonjour. Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2. Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté. Merci par avance. Cordialement.
  • 8. Rénovation électrique avec neutre repiqué
    N°25499 : Bonjour à tous. Nous avons rénové un appartement construit en 1969. Le tableau électrique a été rénové avec des différentiels 30mA et des disjoncteurs Schneider. Lors du repérage, nous avons constaté plusieurs...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite