FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


23717

Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400

fgilain
Membre inscrit
fgilain
2 messages
Bonjour.

Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un Legrand 4 124 00).

Je vous joins les photos de tout cela...
Si je résume :
1) Sur le GM 4400, j'avais (de gauche à droite sur la photo) :
un fil blanc
un fil noir (relié à la phase d'un disjoncteur)
un fil noir faisant un pont avec mon autre noir précédent
un fil orange

Avec mes branchements actuels dessinés à main levée, les boutons poussoirs n'ont aucune action, mais les 2 lampes s'allument bien quand j'appuie sur le bouton du télérupteur lui-même.

Merci pour votre aide.
Florent

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
telerupteur legrand nouveaubranchements boutons poussoirs tous les memeschema a la main branchements ko nouveau telerupteurschema officiel telerupteur nouveau legrandtelerutpeur gm 400 serie initial

14 mars 2023 à 11:56
Réponse 1 du forum électricité

Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour,

Votre télérupteur actuel est câblé avec un montage à trois fils et un neutre aux poussoirs.
Le 4 124 00 n'est pas compatible avec un tel montage.
14 mars 2023 à 12:54
Réponse 2 du forum électricité

Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour.

Oui le télérupteur 412400 est électronique et ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs le leg 412408 est compatible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télérupteur412408

14 mars 2023 à 14:47
Réponse 3 du forum électricité

Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400

fgilain
Membre inscrit
fgilain
2 messages
Merci à tous,
Je vais tester cela dès ce soir à la réception du nouveau télérupteur mentionné dans votre post !
En espérant que le bruit de ce télérupteur non "silencieux" ne soit pas trop pénible... tongue
15 mars 2023 à 17:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 2. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
    N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacement télérupteur GM 4400 Par Legrand 49120
    N°23155 : Bonjour. Je souhaiterais remplacer un télérupteur GM 3 fils par un télérupteur Legrand 49120, c'est LM qui m'a conseillé celui-là. Je n'ai que 2 couleurs de fils (sic!) : bleu et beige. Ai-je acheté le bon...
  • 5. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
    N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
  • 6. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 412408
    N°19703 : Bonjour, Je souhaiterais remplacer au tableau électrique un télérupteur Legrand 412408 (16 ampères). Les boutons poussoirs qui y sont associés peinent à allumer ou éteindre la lampe. Il faut s'y reprendre de nombreuses...
  • 8. Remplacement télérupteur standard vers télérupteur silencieux
    N°21862 : Bonjour. J'ai actuellement sur mon installation électrique un télérupteur Legrand unipolaire 16AX 04163. Je souhaite le remplacer par un télérupteur unipolaire silencieux Legrand qui a quatre entrées (L, N, retour bouton...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 03562 par un 412400 silencieux
    N°19366 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Legrand 03562 par un 412400 (silencieux), or je ne trouve pas mes correspondances pour le branchement, même en ayant cherché sur le forum... Le 03562 possède 4 entrées : a / b /...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite