Raccordement radiateurs électriques et section câble
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
22505
Questions Branchement Électrique : Raccordement radiateurs électriques et section câble
Bonjour.
J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ?
Parce que sinon cela veut dire qu'il faut chaque fois mettre un circuit en 1.5 par radiateur.
Je vous remercie.
Bonne journée.
J'ai deux radiateurs (1500 + 1500). Leur câble est en 1.5 mais ils viennent se raccorder à un circuit dédié en 2.5 avec disjoncteur 16A. Est-ce correct s'il vous plaît ?
Parce que sinon cela veut dire qu'il faut chaque fois mettre un circuit en 1.5 par radiateur.
Je vous remercie.
Bonne journée.
27 juillet 2022 à 09:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement radiateurs électriques et section câble
Bonjour Marius.
Quelques précisions.
On sait que le calibre maximum de la protection surintensité d'une ligne de section 1,5 mm² est de 16 ampères. Pour la lumière.
Par conséquent, la ligne actuelle en 2,5 mm² protégée par DJ 16 A, puis divisée en deux lignes de 1,5 mm², est technologiquement conforme. Sauf qu'il s'agit de lignes dédiées chauffage.
Réglementairement pour ce qui concerne les lignes chauffage on est hors des clous.
- Une ligne pour chauffage de section 1,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 10 A. Puissance maximum 2 250 W.
- Une ligne pour chauffage de section 2,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 20 A.
Puissance maximum 4 500 W.
Vous savez tout.
Cordialement.
Quelques précisions.
On sait que le calibre maximum de la protection surintensité d'une ligne de section 1,5 mm² est de 16 ampères. Pour la lumière.
Par conséquent, la ligne actuelle en 2,5 mm² protégée par DJ 16 A, puis divisée en deux lignes de 1,5 mm², est technologiquement conforme. Sauf qu'il s'agit de lignes dédiées chauffage.
Réglementairement pour ce qui concerne les lignes chauffage on est hors des clous.
- Une ligne pour chauffage de section 1,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 10 A. Puissance maximum 2 250 W.
- Une ligne pour chauffage de section 2,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 20 A.
Puissance maximum 4 500 W.
Vous savez tout.
Cordialement.
27 juillet 2022 à 11:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement radiateurs électriques et section câble
Bonjour GL.
Merci pour la réponse.
Du coup, même si je mettais un DJ de 20A, ce ne serait pas conforme puisque mes radiateurs sont câblés en 1.5 ...
Donc pas le choix, il faut 2 circuits en 1.5 avec un DJ de 10A à chaque fois.
Est-ce cela ?
Merci à vous.
Merci pour la réponse.
Du coup, même si je mettais un DJ de 20A, ce ne serait pas conforme puisque mes radiateurs sont câblés en 1.5 ...
Donc pas le choix, il faut 2 circuits en 1.5 avec un DJ de 10A à chaque fois.
Est-ce cela ?
Merci à vous.
27 juillet 2022 à 12:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement radiateurs électriques et section câble
Bonjour.
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
27 juillet 2022 à 13:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement radiateurs électriques et section câble
Bonjour CMT. Effectivement, je n'ai pas sorti le bon mémento.
Désolé d'avoir donné une mauvaise réponse à Marius.
En résumé, Marius ne touche pas à son installation.
Cordialement.
Désolé d'avoir donné une mauvaise réponse à Marius.
En résumé, Marius ne touche pas à son installation.
Cordialement.
27 juillet 2022 à 13:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement radiateurs électriques et section câble
Bonsoir,
Merci à tous les deux.
Très bonne soirée !
Merci à tous les deux.
Très bonne soirée !
27 juillet 2022 à 19:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 3. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 4. Section câble tableau divisionnaire
- N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
- 5. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 10. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite