FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement construction neuve sections des câbles

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


22791

Question Branchement Électrique : Raccordement construction neuve sections des câbles

Seb111
Membre inscrit
Seb111
5 messages
Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est moi qui vais me charger de l'électricité, les murs sont montés en attente du toit, et le terrassier n'attend que moi pour ouvrir la tranchée. Il faut que j'aille acheter le câble pour le passer. Or j'avais cru bien me documenter, j'étais prêt à commander et je me suis aperçu que j'allais me planter. Du coup je frappe à toutes les portes pour obtenir des conseils avisés.
Voici les caractéristiques du projet :
Pavillon plain pied 165m² , RT2012.

Mon besoin en puissance: 18kVA (PAC 8KW chauffage au sol, chauffe eau thermodynamique, et à l'avenir d'ici quelques années probablement une piscine)

Le padinter est déjà installé en limite de propriété et j'ai 105 m entre cette arrivée et l'emplacement du futur tableau électrique dans la maison. Je suis donc sur un branchement de type 2 chez ENEDIS.

Je galère fortement pour trouver des tableaux de calculs des sections de câbles.
J'en trouve, mais qui ne montent pas toujours à 18kva, ou alors je ne trouve que les valeurs cuivre et pas les valeurs alu.
J'ai du mal à trouver des données concordantes qui me donneraient confiance.
Et concernant la norme NFC15 100 je l'ai consultée mais là aussi je bute...

Or, vous l'avez compris, j'ai très peur de me tromper.

En première intention je m'apprêtais à acheter 2 longueur de câble 150mm² alu.
J'étais persuadé de pouvoir souscrire à un abonnement 18kva en monophasé, mais il n'est plus commercialisé par EDF. Donc il apparait que je devrais passer en triphasé.

En triphasé, d'après les éléments que je trouve: je devrais passer en 50mm² cuivre ou 95mm² alu.
Et là j'ai des infos un peu contradictoires. On me dit que je pourrais passer une section très inférieure en alu.

Ma question donc: qu'en pensez vous? Quel est selon vous la section de câble à passer?
(je précise avoir tenté d'obtenir des infos auprès d'ENEDIS, mais vainement.
Je suis renvoyé à ma responsabilité et à la norme NFC 15 100).

Merci beaucoup d'avance pour votre expertise.
Seb
06 octobre 2022 à 22:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonsoir.

Il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour un raccordement.

Vous aurez un DB 30/60A, donc dimensionnement pour 60A.

Cela donne en tri :
- 4x35² cuivre entre 81m et 115m.
- 4x50² alu entre 72m et 103m (on ne va pas chipoter pour 2m).
06 octobre 2022 à 23:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour.
Question complémentaire.

Pourquoi un abonnement de 18kVA avec une PAC de 8kW (en supposant que ce soit sa puissance absorbée et pas sa puissance restituée, sinon la question ne se pose même pas) ?
Cela devrait tenir avec 12kVA mono.
07 octobre 2022 à 07:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

Seb111
Membre inscrit
Seb111
5 messages
Bonjour CMT et merci de vos réponses.

Mon installation comportera donc cette PAC, le chauffe eau, l’électroménager habituel incluant congélateur et sèche linge, et j’anticipe d’ici quelques années la présence d’une piscine et d’une prise de recharge pour voiture électrique. Sur la base de ces éléments EDF préconise un abo 18kva.
Concernant la PAC, j’ai demandé la puissance absorbée au plombier, car en l’état, avec la référence dont je dispose sur le devis, je ne trouve pas l’info. C’est une PAC DE DIETRICH ALEZIO AWHP8.

Le 18kva vous semble donc vraiment surdimensionné ?
Merci.
08 octobre 2022 à 17:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour.
En cherchant un peu, j'ai l'impression que 8kW, c'est la puissance calorifique.
Donc vous aurez une puissance absorbée d’environ 2kW
Si on vous confirme cela, 18kVA me semble surdimensionné, même avec une piscine et une recharge de véhicule électrique rapide.

Perso je mettrais du mono, quitte à avoir un délesteur pour couper la recharge de voiture (prendre un modèle qui prévoit une entrée délestage) si à l'usage 12kVA n'étaient pas suffisants.

A voir donc en fonction de la puissance future de votre recharge, même si c'est une charge lente, je pense que 9kVA pourraient même suffirent.
Attendre d'autres avis néanmoins.
08 octobre 2022 à 17:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Mais c'est vrai que vu la longueur de la liaison il ne faut pas vous rater.
08 octobre 2022 à 17:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

Seb111
Membre inscrit
Seb111
5 messages
Merci de ces infos. J’ai un rdv téléphonique avec ENEDIS lundi, je verrai s’il est possible d’aborder ces sujets…
Je vous tiens au courant si j’ai des infos.
08 octobre 2022 à 18:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Si au final, vous restiez sur du tri, changez de PAC.
Prenez un modèle qui fonctionne en tri.
08 octobre 2022 à 18:20
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

Seb111
Membre inscrit
Seb111
5 messages
Bonjour.

Oui en plus ma PAC n’est pas prévue pour le triphasé.
De ce que je trouve la puissance absorbée serait de 2.11

Reste un chose qui me chiffonne : La PAC est équipée d’une résistance qui prend le relais lorsque la température de l’air ambiant ne permet pas le fonctionnement classique.
Cette résistance a l’air de tirer énormément, mais j’attends de savoir en dessous de quelle température elle se met en route.
J’habite dans le sud et avec un climat plutôt clément cette résistance pourrait ne fonctionner très rarement.
En clair je ne veux pas basculer en tri pour un appareil qui va se mettre en route 2 fois par siècle.
J’attends des infos de mon plombier sur ce point.

Indépendamment de cette PAC, je suis désormais convaincu que je dois m’orienter sur du 12kva mono.
Passer en tri sera je pense un excès de précaution inutile.

Sur cette nouvelle base pouvez vous me confirmer ma bonne lecture du tableau:
2x70mm² cuivre
Ou
2x120mm² alu ?

Le cuivre en 70 n’est à priori quasiment plus utilisé et vu les devis en 35 il serait totalement inabordable.
Donc plutôt alu. Mais là encore un truc me chiffonne : J’ai l’impression qu’ENEDIS alimente en 95mm² et moi pour respecter la nfc15-100 je devrais monter la section à 120mm² …
C’est logique tout ça ?

Merci.
10 octobre 2022 à 14:41
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour.
Votre calcul de section est correct.
Pour de telle longueur le cuivre n'a pas d'intérêt économique.

Les règles de chute de tension de la NF C14-100 (ENEDIS) et NF C15-100 (privatif) ne sont pas les mêmes.

Ceci dit, avec du 95² alu, vous auriez 2,1% de chute de tension maxi, donc sans doute raisonnablement acceptable, si vous n’êtes pas en bout de ligne EDF avec une tension délivrée faible.
11 octobre 2022 à 08:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

Seb111
Membre inscrit
Seb111
5 messages
Bonsoir et merci.
Compte tenu de vos conseils et d’infos glanées ça et là, et du retour sur expérience d’un utilisateur de PAC, je pense m’orienter sereinement sur du 12kVa mono câblé en 2x120mm² alu.

A ce sujet justement, et sans savoir si la référence existe dans le commerce (je vois ça semaine prochaine), savez-vous si la norme exige 1 câble AR2V unique comportant les 2 fils ou 2 câbles distincts, ou libre choix ?
Merci.
12 octobre 2022 à 20:57
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement construction neuve sections des câbles

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonsoir.
Les deux sont possibles.
12 octobre 2022 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 4. Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m
    N°7948 : Bonjour à vous, Mon disjoncteur EDF va se situer en limite de propriété. Serait-il possible de connaître les sections des câbles (alimentation + heures creuses) entre le disjoncteur EDF et mon tableau électrique sachant...
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
    N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
  • 7. Qui doit payer le raccordement de câbles dans le domaine public
    N°8734 : Bonjour Est-ce à moi ou à ERDF de payer le passage des câbles sous la route dans le domaine public (10 mètres de tranchée entre le plus proche poteau de l'autre côté de l'avenue et ma limite de propriété) ?
  • 8. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 9. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 10. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement construction neuve sections des câbles >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema interrupteur double va et vientchargeur solaire branchementmetrix mx463



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite