FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 613 questions dans le forum électricité


12349

Conseils branchement électrique : Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A

sabatie
Membre inscrit
sabatie
1 message
Bonjour,

Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un câble électrique se terminant par une prise moulée 2 pôles + terre 16A ( 16/250 ). Dois-je couper mon câble ? Et si oui n' y a t-il aucun risque les sections étant différentes entre le 32A en arrivée et le 16 A de la plaque (neuve Marque Valberg ).

Merci.
10 janvier 2013 à 18:23
Raccorder plaque électrique neuve 1

Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonsoir, éviter de couper la fiche fournie avec la plaque pour des raisons de garantie.
Achetez une fiche femelle 2 pôles + T 16 A et vous la câblez avec 30cm de câble 3G2.5 que vous raccordez sur sucre en respectant les couleurs dans la sortie de câble 32A .
@+
10 janvier 2013 à 20:33
Raccorder plaque électrique neuve 2

Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A

Bricbroc
Membre inscrit
Bricbroc
82 messages
Il me semble que brancher cet appareil avec une section de 2,5² sur un disjoncteur 32A n'est pas la bonne idée car il y a risque de mettre le feu au câble de 2,5² si, pour quelque raison que ce soit il y a 32A qui passe dedans.
Je dirais qu'à côté de la prise 16A il faut un disjoncteur 16A.
26 janvier 2013 à 14:17
Raccorder plaque électrique neuve 3

Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour Bricbroc

Citation :
Il me semble que brancher cet appareil avec une section de 2,5² sur un disjoncteur 32A n'est pas la bonne idée car il y a risque de mettre le feu au câble de 2,5²
biggrin
On pourrait dire la même chose d'une lampe de chevet avec un fil méplat de 0.75mm² branchée sur une prise de courant en 2.5mm² protégée par un disjoncteur de 20A qui est le maxi autorisé par la norme.
Les protections sur un tableau de répartition protègent les lignes des conducteurs de l'installation en fonction de leurs sections, mais pas les appareils qui viennent s'y raccorder.
26 janvier 2013 à 17:08
Raccorder plaque électrique neuve 4

Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A

Bricbroc
Membre inscrit
Bricbroc
82 messages
C'est juste, mais je parlais de la prise 16A et des fils 2,5² qui la relie à l'arrivée 32A. Il me semble que c'est différent, qu'il ne peut pas y avoir "dans le mur" un fil de 2,5² ni une prise 16A derrière un disjoncteur 32A.
28 janvier 2013 à 22:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 2. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 3. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 5. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
    N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
  • 6. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
    N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
  • 7. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 8. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 9. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
commande contacteur par horlogeampoule halogenevoiture electrique rechargeculot ampoule



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite