Quel fusible et section de câble utiliser
Actuellement
26 628
questions dans le
forum électricité
17610
Question Forum Électricité : Quel fusible et section de câble utiliser
Bonjour.
J'ai un moteur de 6000 watts que je doit mettre à une distance de plus ou moins 70 mètres.
J'ai un réseau de 400 volts triphasé.
Ma question quelle section de câble et quel fusible devrais-je installer ?
Merci pour vos réponses.
J'ai un moteur de 6000 watts que je doit mettre à une distance de plus ou moins 70 mètres.
J'ai un réseau de 400 volts triphasé.
Ma question quelle section de câble et quel fusible devrais-je installer ?
Merci pour vos réponses.
27 novembre 2017 à 13:37
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Quel fusible et section de câble utiliser
Bonjour Didier.
Un câble 5g2,5 devrait convenir, avec en tête un DJ tétrapolaire 20 A.
Il serait bon de connaitre l'intensité nominale en ligne inscrite sur la plaque signalétique, et l'utilisation du moteur. 6 kW est la puissance utile ; la puissance absorbée est forcément plus grande.
Cordialement.
Un câble 5g2,5 devrait convenir, avec en tête un DJ tétrapolaire 20 A.
Il serait bon de connaitre l'intensité nominale en ligne inscrite sur la plaque signalétique, et l'utilisation du moteur. 6 kW est la puissance utile ; la puissance absorbée est forcément plus grande.
Cordialement.
27 novembre 2017 à 22:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 3. Alimentation bâtiment quel type de câble et de section utiliser
- N°8958 : Bonjour, je dois alimenter mon bâtiment, la distance est de 150 m du compteur EDF (36 kW/60A), quel câble et quelle section dois-je utiliser ? Merci !
- 4. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
- N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 8. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 9. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 10. Section de câble d'alimentation à utiliser
- N°11622 : Bonjour. Quelle section de câble d'alimentation dois-je utiliser pour du 9kW et qui mesure 25 mètres de longueur ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite