FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


14777

Question Forum Électricité : Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

gentil08
Membre inscrit
gentil08
8 messages
Bonjour,

Je voudrai savoir quelle puissance en watt je peux brancher sur 3 fils 2.5mm en 380/400V.
Merci.
16 septembre 2015 à 18:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour.
Est-ce une question en rapport avec une application particulière et si oui, laquelle, ou est-ce un exercice rentrant dans le cadre d'une formation ?
Cordialement.
16 septembre 2015 à 19:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir

On va répondre pour une prise en locaux d'habitation.
Avec du 2,5² --> 20A maxi soit 13800W (avec cosphi =1)
16 septembre 2015 à 23:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

gentil08
Membre inscrit
gentil08
8 messages
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'installe une ligne dans un garage sur une longueur de 15m.
J'aimerais brancher mon pont élévateur qui possède un moteur tri sans neutre de 3kW.
Pourrais-je brancher d'autres appareils sur cette même ligne, combien me reste t-il d’ampères ?
Merci pour votre réponse CMT.
En 220V je peux mettre 20 Amp. sur 2 fils, en tri vous me dites 20 Amp. Soit 3x20 Amp. ?
17 septembre 2015 à 06:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour gentil08. On ne fait pas les devoirs ou exercices c'est pour cela que quelques renseignements vous ont été demandés.

En 400 V charge tri équilibrée sans neutre, la puissance apparente définie avec 20 A maxi est égale à 13,8 kVA, soit 13,8 kW si la charge est résistive pure (ce que vous précise CMT), mais ce qui n'est pas le cas avec un moteur asynchrone. Toujours est-il que brancher le pont ne pose pas de problème, sauf si la commande nécessite la présence du neutre.
La commande peut également être assurée par un transformateur interne, 400/230 V ou 400/24 V et ne consomme que quelques watts.
Une précision qui a son importance est la puissance indiquée sur la plaque signalétique du moteur ; 3 kW est la puissance utile, ce qui fait que la puissance absorbée est supérieure.
Ce qu'il faut prendre en compte est l'intensité en ligne sous 400 V (couplage étoile). La plaque signalétique doit comporter cette précision.
Mais encore une fois, pas de problème pour le pont.

On ne dit pas 3x20 A et cela ne fait pas 60 A.
Tout ce qu'il faut, en branchant une autre charge triphasée, c'est ne pas dépasser 20 A par conducteur, même en cas de fonctionnement déséquilibré.

Cordialement.
17 septembre 2015 à 09:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

gentil08
Membre inscrit
gentil08
8 messages
Merci pour votre réponse, rapide.
Je suis peut-être bête mais je ne comprends pas.
- Ne pas dépasser 20 Amp par conducteur.
- On ne dit pas 3 x 20A et cela ne fait pas 60 A.
Comme il y a trois conducteurs, cela fait 3 x 20 Amp. ?
Merci.
17 septembre 2015 à 11:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Citation :
Comme il y a trois conducteurs, cela fait 3 x 20 Amp. ?

Il vaut mieux retenir que l'énergie est véhiculée par 3 conducteurs pouvant être parcourus chacun par 20 A maximum.
- C'est la section de 2,5 mm² qui impose la limitation en domestique à 20 A.
- En 6 mm² on aurait limité en domestique à 32 A par conducteur (sans écrire 3x32 A).
- En 1,5 mm² on aurait limité à 16 A.

Le signe multiplié (x) peut prêter à confusion. On ne l'utilise pas ainsi en électrotechnique. On raisonne par conducteur, qu'il y en ait un, trois, voire plus dans certains systèmes que l'on ne peut aborder ici.
Conclusion : ici, 3x20 A ne fait pas 60 A.

Cordialement.
17 septembre 2015 à 12:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm

gentil08
Membre inscrit
gentil08
8 messages
Bonsoir,
Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Je vais reprendre mes cours du soir.
Mais me voilà rassuré.
Bonne soirée.
17 septembre 2015 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
    N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
  • 4. Puissance groupe électrogène en kVA puissance en W
    N°11596 : Bonjour. Quelle est la puissance nécessaire en kVA d'un groupe électrogène 3 x 380V plus neutre pour une puissance totale de 183000W ? Toutes les charges sont alimentées en 220V. Merci.
  • 5. Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé
    N°25902 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison l'année dernière que je suis en train de rénover. Le gros œuvre étant terminé, je passe à l'électricité et là, c'est la catastrophe. L'alimentation est en triphasé et...
  • 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 7. Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?
    N°21445 : Bonjour à tous ! Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le. :smile: Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos. J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner...
  • 8. Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutre
    N°11272 : Bonjour, Je possède une station de pompage, alimentée par une ligne aérienne en 380 V triphasé sans neutre. Est-il possible de créer un neutre pour brancher une alimentation 220 V monophasé dans une cabane à 100m de...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 10. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
    N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
>>> Résultats suivants pour : Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
brancher interrupteur double va et vientforums bricovideobrancher variateur eclairagehalogene 20 watts culot g9



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite