FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


21445

Question Forum Électricité : Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?

Ben17620
Membre inscrit
Ben17620
3 messages
Bonjour à tous !

Merci d'avance pour votre aide... Espérons-le. smile
Dans tous les cas merci pour vos conseils, infos.

J'ai en ma possession depuis peu un poste à souder TIG Elektrosta 400 tri, il peut fonctionner soit en 380 ou en 220 tri grâce à un sélecteur ou bouton qui permet de choisir la source d'alimentation disponible. Le câble qui en sort est un 4g (dont la terre).

J'ai un Linky 12kVa 400.
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).

Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.

Mes questions.... Puisque ça saute au Disjoncteur de Branchement quand j'allume le poste, mon montage au tableau électrique est-il bon ?
Dois-je augmenter la puissance de mon abonnement ?

Merci !
Je joins quelques photos qui vous aideront peut-être pour m'aider. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
screenshot 2021 11 25 14 56 44 874 com.android.chromeimg 20211125 202237img 20211126 170021img 20211121 141216

27 novembre 2021 à 19:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Ben17620. La plaque signalétique indique une intensité par phase de 27 A. Il faut commuter le sélecteur sur 380.
Citation :
Dois-je augmenter la puissance de mon abonnement ?
Il faut au minimum 18 kVA 30 A. Et il ne restera rien pour l'habitat.
La première photo est floue et on ne peut pas lire grand chose.
Cordialement.
27 novembre 2021 à 21:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?

Martien-071
Membre inscrit
Martien-071
2 022 messages
Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Outre les problèmes de puissance disponible (GL a répondu), plusieurs choses m'interpellent :

1)
Citation :
Un disjoncteur de branchement (ou général) DB90 500mA 10/30A (calibré sur 20A).
Mon tableau électrique du garage est équipé d'un INTER DIFF TETRA 40A 30mA de type AC, suivi d'un disjoncteur C32 TRI.
Disjoncteur de branchement calibré sur 20A et un disjoncteur 32A TRI en aval ??? funk
2) La photo, celle avec le commutateur : le blocage doit être déplacé car dans la position actuelle il ne permet qu'un fonctionnement en triphasé 3 x 230V ! dizzy
Si un essai a été mené dans ces conditions sur une alimentation triphasée 3 x 400 V non seulement le disjoncteur de branchement a pu déclencher mais l'appareil a pu aussi être endommagé.

Cordialement.
Martien-071
27 novembre 2021 à 23:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?

Ben17620
Membre inscrit
Ben17620
3 messages
Merci GL et Martien-071 pour votre retour d'expérience et connaissance.
Donc je n'ai ni la puissance suffisante ni le montage dans le tableau adapté.
J'avais bien déplacé la butée du commutateur pour qu'il fonctionne sur 380. La photo était quand j'ai récupéré le poste.
Il faudrait quoi comme montage à la place du 32A tri.
28 novembre 2021 à 17:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ?

Ben17620
Membre inscrit
Ben17620
3 messages
Bonsoir.
Merci pour votre retour.
Photo peut-être plus nette ?!
J'avais bien mis sur 380 lors du test.
J'ai donc pas assez de puissance dès le départ.
Et à la place du 32 À il faudrait quoi ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20211125 145946

28 novembre 2021 à 18:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 3. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 4. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 6. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 7. Diviseur tension AC pour poste à souder électrique
    N°18882 : Bonjour à tous, toutes ! Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A. Il se fait qu’étant en...
  • 8. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 9. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
    N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
  • 10. Quelle puissance pour mon compteur électrique
    N°18636 : Bonjour, Suite à l'installation de nouvelles clim dans des locaux industriels je dois augmenter la puissance du compteur, les nouvelles clim faisant sauter le DD 500mA en tête d'installation. Actuellement j'ai un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Poste à souder 400 tri puissance compteur suffisante ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite