Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
25426
Question Branchement Électrique : Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson
Bonsoir.
Je refais ma cuisine et ma plaque de cuisson à induction sera changée de place, je devrai donc déplacer la prise de courant.
Cette prise de courant est raccordée avec du câble en 6 carré branché sur un fusible de 20 ampères qui existe depuis 38 ans sans soucis.
L'installateur exige que je remplace le fusible de 20 ampères par un disjoncteur de 32.
Ma question, en quoi mettre un 32 ampères est plus sécurisant ? A mon avis plus le calibrage est fort , moins çà risque de sauter, bien sur si le calibrage est trop bas çà peut être agaçant de réarmer sans arrêt, mais en 38 ans je n'ai jamais changé un fusible !!
Merci de vos avis.
Autre question, je suis surpris que dans mon installation datant de 38ans les prises four, plaque cuisson, lave vaisselle sont sous l'évier juste à coté de l’arrivée d'eau et évacuation, l'installateur me dit que c'est OK car la norme en fait c'est plus de 0.60 m du bout du robinet où coule l'eau.
Je refais ma cuisine et ma plaque de cuisson à induction sera changée de place, je devrai donc déplacer la prise de courant.
Cette prise de courant est raccordée avec du câble en 6 carré branché sur un fusible de 20 ampères qui existe depuis 38 ans sans soucis.
L'installateur exige que je remplace le fusible de 20 ampères par un disjoncteur de 32.
Ma question, en quoi mettre un 32 ampères est plus sécurisant ? A mon avis plus le calibrage est fort , moins çà risque de sauter, bien sur si le calibrage est trop bas çà peut être agaçant de réarmer sans arrêt, mais en 38 ans je n'ai jamais changé un fusible !!
Merci de vos avis.
Autre question, je suis surpris que dans mon installation datant de 38ans les prises four, plaque cuisson, lave vaisselle sont sous l'évier juste à coté de l’arrivée d'eau et évacuation, l'installateur me dit que c'est OK car la norme en fait c'est plus de 0.60 m du bout du robinet où coule l'eau.
09 avril 2024 à 23:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson
Bonjour.
1/ Vous avez raison, c'est 32A maxi, on peut mettre moins.
Mais en fonction de la puissance de la plaque, 20A peut être trop juste et risque de sauter si vous utilisez tous les feux simultanément.
2/ Tout le monde se trompe.
Il n'y a pas de notion de 60cm par rapport à un évier.
La norme dit juste que les prises ne doivent pas être installée au dessus du bac de l'évier ou des feux de la plaque de cuisson.
1/ Vous avez raison, c'est 32A maxi, on peut mettre moins.
Mais en fonction de la puissance de la plaque, 20A peut être trop juste et risque de sauter si vous utilisez tous les feux simultanément.
2/ Tout le monde se trompe.
Il n'y a pas de notion de 60cm par rapport à un évier.
La norme dit juste que les prises ne doivent pas être installée au dessus du bac de l'évier ou des feux de la plaque de cuisson.
10 avril 2024 à 10:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson
Bonsoir et merci pour la réponse.
10 avril 2024 à 23:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 2. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 4. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 5. Installation nouvelle plaque de cuisson
- N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
- 6. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
- N°12954 : Bonjour, J'ai un bloc plaque de cuisson évier, la grosse plaque est en panne car la tige du commutateur est cassée heureusement en position zéro. La deuxième plaque la petite au bout de 10 minutes de chauffe fait sauter le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite