Profil du membre miniheli
Actuellement
26 601
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit miniheli sur le forum Électricité

a posté 26 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous,
Merci pour vos retours.
En effet, quand on prend le temps de faire un schéma, ça va beaucoup mieux.
J'ai pu réaliser une maquette qui fonctionne :-) Si :
- Simple allumage seul fermé : lampe allumée, témoin simple allumage allumé, témoin minuterie éteint.
- Minuterie seule enclenchée : lampe allumée, témoin simple allumage éteint, témoin minuterie allumé.
- Minuterie enclenchée, simple allumage fermé : lampe allumée, témoin simple allumage allumé, témoin minuterie allumé.
Encore merci.
Je joins mon plan et la maquette si ça peut aider quelqu'un un jour...
Le sujet peut être clos.
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour vos retours.
En effet, quand on prend le temps de faire un schéma, ça va beaucoup mieux.
J'ai pu réaliser une maquette qui fonctionne :-) Si :
- Simple allumage seul fermé : lampe allumée, témoin simple allumage allumé, témoin minuterie éteint.
- Minuterie seule enclenchée : lampe allumée, témoin simple allumage éteint, témoin minuterie allumé.
- Minuterie enclenchée, simple allumage fermé : lampe allumée, témoin simple allumage allumé, témoin minuterie allumé.
Encore merci.
Je joins mon plan et la maquette si ça peut aider quelqu'un un jour...
Le sujet peut être clos.
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2025 à 07:33

Bonjour à tous.
Ce message pour un projet personnel, j'ai aujourd'hui une applique extérieure, commandée par un simple allumage avec voyant (témoin d'éclairage, donc éclairé en même temps que la lampe).
Mon projet : Mettre une minuterie en plus, donc une double commande sous forme de double interrupteur, avec un voyant dédié par commande :
- Le simple allumage avec voyant, allumé lorsque l'applique est allumée (comme aujourd'hui)
- Un poussoir pour la minuterie avec son propre voyant, allumé lorsque l'applique est allumée (le voyant du simple allumage devra rester éteint pendant cette minuterie...)
Bien-sûr, on pourrait se contenter d'un seul voyant, minuterie ou pas, mais étant électricien en progression, je m'oblige à réfléchir à des problématiques diverses...
Constatant que les clients ne manquent pas d'imagination...
J'ai réfléchi dans tous les sens, je ne vois pas d'autre solution que de passer par un contacteur 2NC/1NO ou de faire deux circuits indépendants.
Je joins un schéma où on voit la problématique du conflit entre voyants.
Certains d'entre vous ont-ils une solution avec moins de matériel ?
Merci pour vos retours.
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce message pour un projet personnel, j'ai aujourd'hui une applique extérieure, commandée par un simple allumage avec voyant (témoin d'éclairage, donc éclairé en même temps que la lampe).
Mon projet : Mettre une minuterie en plus, donc une double commande sous forme de double interrupteur, avec un voyant dédié par commande :
- Le simple allumage avec voyant, allumé lorsque l'applique est allumée (comme aujourd'hui)
- Un poussoir pour la minuterie avec son propre voyant, allumé lorsque l'applique est allumée (le voyant du simple allumage devra rester éteint pendant cette minuterie...)
Bien-sûr, on pourrait se contenter d'un seul voyant, minuterie ou pas, mais étant électricien en progression, je m'oblige à réfléchir à des problématiques diverses...
Constatant que les clients ne manquent pas d'imagination...
J'ai réfléchi dans tous les sens, je ne vois pas d'autre solution que de passer par un contacteur 2NC/1NO ou de faire deux circuits indépendants.
Je joins un schéma où on voit la problématique du conflit entre voyants.
Certains d'entre vous ont-ils une solution avec moins de matériel ?
Merci pour vos retours.
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mars 2025 à 11:23

Bonsoir,
Encore merci pour vos réponses.
Le sujet peut être clos.
Guillaume.
Encore merci pour vos réponses.
Le sujet peut être clos.
Guillaume.
14 janvier 2025 à 23:22

Bonjour amis électriciens.
Je me pose une question sur le courant circulant dans la phase, dans le neutre.
J'ai acheté une plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5, donc :
- neutre en 2.5
- phase 1 en 2.5
- phase 2 en 2.5
- terre en 2.5
L'alim est bien sûr en 6² sous protection 32A.
Les phase 1 et phase 2 en 2.5² sont pontées dans un Wago 6² 3 entrées avec la phase 6² de l'alim.
Le neutre en 2.5² est ponté dans un Wago 6² 2 entrées avec le neutre 6² de l'alim.
La terre en 2.5² est pontée dans un Wago 6² 2 entrées avec la terre 6² de l'alim.
Voilà la question, il y a 4 plaques pour 6000W en tout (1800/1200, 1800/1200), je me dis qu'en entrée de plaques j'ai 3000W dans chacune des phases des plaques donc 6000W dans mon 6² de phase d'alim.
Mais Quid de mon 2.5² de neutre... Des collègues m'ont dit, pas de panique, rien ne passe dans ton neutre, donc tu n'as pas 6000W dans le conducteur 2.5 bleu de ta plaque, il ne chauffera pas.
Ok, mais comment fait l'interrupteur différentiel ? Le différentiel mesurant la somme des courants des
conducteurs actifs (phase + neutre).
Un super pédagogue pourrait-il m'expliquer l'ensemble qui reste flou pour moi ?
Je vous remercie.
Guillaume.
Je me pose une question sur le courant circulant dans la phase, dans le neutre.
J'ai acheté une plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5, donc :
- neutre en 2.5
- phase 1 en 2.5
- phase 2 en 2.5
- terre en 2.5
L'alim est bien sûr en 6² sous protection 32A.
Les phase 1 et phase 2 en 2.5² sont pontées dans un Wago 6² 3 entrées avec la phase 6² de l'alim.
Le neutre en 2.5² est ponté dans un Wago 6² 2 entrées avec le neutre 6² de l'alim.
La terre en 2.5² est pontée dans un Wago 6² 2 entrées avec la terre 6² de l'alim.
Voilà la question, il y a 4 plaques pour 6000W en tout (1800/1200, 1800/1200), je me dis qu'en entrée de plaques j'ai 3000W dans chacune des phases des plaques donc 6000W dans mon 6² de phase d'alim.
Mais Quid de mon 2.5² de neutre... Des collègues m'ont dit, pas de panique, rien ne passe dans ton neutre, donc tu n'as pas 6000W dans le conducteur 2.5 bleu de ta plaque, il ne chauffera pas.
Ok, mais comment fait l'interrupteur différentiel ? Le différentiel mesurant la somme des courants des
conducteurs actifs (phase + neutre).
Un super pédagogue pourrait-il m'expliquer l'ensemble qui reste flou pour moi ?
Je vous remercie.
Guillaume.
14 janvier 2025 à 07:06

Merci à tous.
Le monsieur qui m'avait demandé d'intervenir est ravi, ça ne lui coûtera rien !
Le sujet peut être clos.
Bonne année amis électricien.
Guillaume.
Le monsieur qui m'avait demandé d'intervenir est ravi, ça ne lui coûtera rien !
Le sujet peut être clos.
Bonne année amis électricien.
Guillaume.
06 janvier 2025 à 18:06

Bonjour.
Merci de ce retour rapide.
Je savais bien
!
De toutes façons les termes sont clairs : "...dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition..."
Le bailleur (personne dont je parlais) vous en sera reconnaissant.
Mille merci, ça me rassure aussi sur mes compétences...
Guillaume.
Merci de ce retour rapide.
Je savais bien

De toutes façons les termes sont clairs : "...dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition..."
Le bailleur (personne dont je parlais) vous en sera reconnaissant.
Mille merci, ça me rassure aussi sur mes compétences...

Guillaume.
06 janvier 2025 à 06:46

Amis électriciens bonsoir,
Un particulier veut louer un studio et me demande de poser un AGCP à l'intérieur :
Le diagnostiqueur lui a fait acheter un AGCP Baco 15/45A - 500mA, que le particulier me demande de poser à côté du tableau...
Il m'envoie son diagnostic électrique, celui-ci indique l'absence de coupure d'urgence à l'intérieur (article B1.3b), il me joint des photos (que je vous joins).
Je suis un peu surpris, en effet, pour moi, l'interrupteur différentiel joue le rôle de coupure vu que le tableau ne comporte qu'une rangée de disjoncteurs.
Au pire, il reste deux places pour deux modules : je mets un interrupteur sectionneur supportant 40 (voire 63 ampères)...
Que feriez-vous ?
Merci.
Bien cordialement.
Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Un particulier veut louer un studio et me demande de poser un AGCP à l'intérieur :
Le diagnostiqueur lui a fait acheter un AGCP Baco 15/45A - 500mA, que le particulier me demande de poser à côté du tableau...
Il m'envoie son diagnostic électrique, celui-ci indique l'absence de coupure d'urgence à l'intérieur (article B1.3b), il me joint des photos (que je vous joins).
Je suis un peu surpris, en effet, pour moi, l'interrupteur différentiel joue le rôle de coupure vu que le tableau ne comporte qu'une rangée de disjoncteurs.
Au pire, il reste deux places pour deux modules : je mets un interrupteur sectionneur supportant 40 (voire 63 ampères)...
Que feriez-vous ?
Merci.
Bien cordialement.
Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 janvier 2025 à 22:37

Bonsoir.
Merci.
Guillaume.
Merci.
Guillaume.
15 décembre 2024 à 22:23

Bonjour à tous.
Question dans le cadre du branchement d'une plaque de cuisson "1 neutre / 1 terre / 2 phases" :
J'ai une sortie de câble 3g6 rigide en boîte d'encastrement, je dois donc ponter les 2 phases de la plaque.
M'est-il permis de brancher mon domino en ''face à face'' même si ce n'est pas la bonne pratique ? :
- Le 3g6 d'un côté
- En face : Embout neutre, embout terre, embout double L1/L2
J'ai des Wagos à levier 6² mais 2 entrées seulement...
Je sais qu'il existe des Wagos à levier 3 entrées 6² mais c'est introuvable en GSB Ils s'arrêtent à 4²...
Merci de vos retours.
Guillaume.
Question dans le cadre du branchement d'une plaque de cuisson "1 neutre / 1 terre / 2 phases" :
J'ai une sortie de câble 3g6 rigide en boîte d'encastrement, je dois donc ponter les 2 phases de la plaque.
M'est-il permis de brancher mon domino en ''face à face'' même si ce n'est pas la bonne pratique ? :
- Le 3g6 d'un côté
- En face : Embout neutre, embout terre, embout double L1/L2
J'ai des Wagos à levier 6² mais 2 entrées seulement...
Je sais qu'il existe des Wagos à levier 3 entrées 6² mais c'est introuvable en GSB Ils s'arrêtent à 4²...
Merci de vos retours.
Guillaume.
14 décembre 2024 à 07:30

Bonsoir à tous.
Alors, suite et fin de l'histoire.
Le technicien Enedis est venu une première fois, le câble (2g16 rigide alu) est resté coincé dans le fameux virage manchonné sous la cloison du garage (il a commencé par l'extérieur et a poussé vers l'intérieur). Il a été sympa, il a dit au maître d'œuvre qu'il voulait bien revenir à condition que le câble soit passé par nos soin.
J'ai donc fait passer le câble : en commençant par ce fameux virage, donc par le cellier : J'y ai inséré une gaine de 50 sur 2 mètres, assez souple pour épouser la forme du virage, puis dans ce "chausse-pied" j'ai inséré le 2g16, bon... difficile, très difficile... (j'ai perdu 2 kg
), mais avec quelques aller-retours (du câble dans la gaine de 50 et de la gaine de 50 dans le fourreau manchonné), une fois le virage passé, j'ai retiré ma gaine de 50 et ai pu pousser le 2g16 jusqu'au coffret.
Le technicien Enedis est revenu, nous avons poussé-tiré lors de ses branchements pour qu'il gère son "mou" afin d'entrer dans le coffret, dénuder, etc... il n'y a eu aucune problème, le câble n'était pas contraint.
Donc voilà, si ça peut aider certains : Lorsque le fourreau de 90 est coupé par un maladroit, il est possible de manchonner avec du 75, par contre, si ça forme un 'S'... Accrochez vous...
Guillaume.
Alors, suite et fin de l'histoire.
Le technicien Enedis est venu une première fois, le câble (2g16 rigide alu) est resté coincé dans le fameux virage manchonné sous la cloison du garage (il a commencé par l'extérieur et a poussé vers l'intérieur). Il a été sympa, il a dit au maître d'œuvre qu'il voulait bien revenir à condition que le câble soit passé par nos soin.
J'ai donc fait passer le câble : en commençant par ce fameux virage, donc par le cellier : J'y ai inséré une gaine de 50 sur 2 mètres, assez souple pour épouser la forme du virage, puis dans ce "chausse-pied" j'ai inséré le 2g16, bon... difficile, très difficile... (j'ai perdu 2 kg

Le technicien Enedis est revenu, nous avons poussé-tiré lors de ses branchements pour qu'il gère son "mou" afin d'entrer dans le coffret, dénuder, etc... il n'y a eu aucune problème, le câble n'était pas contraint.
Donc voilà, si ça peut aider certains : Lorsque le fourreau de 90 est coupé par un maladroit, il est possible de manchonner avec du 75, par contre, si ça forme un 'S'... Accrochez vous...
Guillaume.
13 décembre 2024 à 19:11

Merci.
En effet, j'ai un receveur, extra plat, mais receveur quand même...
Ma douche a une largeur de 90 et j'avais placé la prise à au moins 60 cm (voire 70) du volume 1, voilà pourquoi je parlais des 150 cm.
Donc en théorie, même si mon receveur est extra plat...
Mon volume 2 est entre 90 et 60 cm, et ma prise serait hors volume si le Consuel ne considère pas mon bac affleurant comme une douche à l'italienne...
Bon j'espère que je tomberai sur un "gentil"...
Avez-vous eu de mauvaises expériences de vos côtés ?
Merci.
Guillaume.
En effet, j'ai un receveur, extra plat, mais receveur quand même...
Ma douche a une largeur de 90 et j'avais placé la prise à au moins 60 cm (voire 70) du volume 1, voilà pourquoi je parlais des 150 cm.
Donc en théorie, même si mon receveur est extra plat...
Mon volume 2 est entre 90 et 60 cm, et ma prise serait hors volume si le Consuel ne considère pas mon bac affleurant comme une douche à l'italienne...
Bon j'espère que je tomberai sur un "gentil"...
Avez-vous eu de mauvaises expériences de vos côtés ?
Merci.
Guillaume.
13 novembre 2024 à 00:45

Merci.
Alors en effet !
Je lis et relis les normes et en effet... J'ai un bac, ultra plat (PMR) à 5 mm du sol fni, mais c'est bien un receveur (90/120)... Alors certes c'est un receveur mais au ras du sol... Et j'avais placé ma prise à 60 cm de celui-ci au moins, si ce n'est 70...
Donc je suis à moins de 180 de l'angle intérieur de la douche (KO si douche italienne), mais à plus de 60 du plan vertical du volume 1... Si on considère que c'est un receveur...
La règle du contournement est caduque ? (Paroi de toutes façons non pérenne car démontable et < 225)
Qu'en pensez-vous ?
Je suis électricien fraîchement reconverti et mon expérience est indus (stage armoires télémécanique et tertiaire)...
C'est mon premier chantier résidentiel...
Merci à tous.
Guillaume.
Alors en effet !
Je lis et relis les normes et en effet... J'ai un bac, ultra plat (PMR) à 5 mm du sol fni, mais c'est bien un receveur (90/120)... Alors certes c'est un receveur mais au ras du sol... Et j'avais placé ma prise à 60 cm de celui-ci au moins, si ce n'est 70...
Donc je suis à moins de 180 de l'angle intérieur de la douche (KO si douche italienne), mais à plus de 60 du plan vertical du volume 1... Si on considère que c'est un receveur...
La règle du contournement est caduque ? (Paroi de toutes façons non pérenne car démontable et < 225)
Qu'en pensez-vous ?
Je suis électricien fraîchement reconverti et mon expérience est indus (stage armoires télémécanique et tertiaire)...
C'est mon premier chantier résidentiel...
Merci à tous.
Guillaume.
12 novembre 2024 à 23:31

Bonjour à tous.
Voilà... Le Consuel approche et je me rends compte que j'ai placé une prise SDB 230V/16A en volume 2 (à 150 cm de l'angle intérieur de la douche).
Au moment de concevoir le plan, je pensais qu'une paroi en verre fixée était pérenne.
Cependant, il faut une hauteur minimale de 225 cm et de préférence en cloison ou en pavés de verre. Malheureusement, ma faïence est déjà faite et la boîte d'encastrement est déjà placée. Je n'ai plus le choix.
Ma question est la suivante : existe-t-il des prises rasoir que je peux placer dans ce pot "un poste" (afin de ne pas abîmer ma faïence en perçant pour deux postes), comme par exemple la Legrand Céliane CM0135 ?
Je vous remercie.
Guillaume.
Voilà... Le Consuel approche et je me rends compte que j'ai placé une prise SDB 230V/16A en volume 2 (à 150 cm de l'angle intérieur de la douche).
Au moment de concevoir le plan, je pensais qu'une paroi en verre fixée était pérenne.
Cependant, il faut une hauteur minimale de 225 cm et de préférence en cloison ou en pavés de verre. Malheureusement, ma faïence est déjà faite et la boîte d'encastrement est déjà placée. Je n'ai plus le choix.
Ma question est la suivante : existe-t-il des prises rasoir que je peux placer dans ce pot "un poste" (afin de ne pas abîmer ma faïence en perçant pour deux postes), comme par exemple la Legrand Céliane CM0135 ?
Je vous remercie.
Guillaume.
12 novembre 2024 à 21:34

Bonjour.
Merci, en effet ils doivent passer une phase et un neutre en 16² souple si je ne me trompe (C'est un T3 qui ne consommera pas au delà de 60A... Grand max...).
Donc techniquement ça passe dans le manchon de 75.
Je vous dirai afin que cela serve potentiellement à certains ;-)
Guillaume.
Merci, en effet ils doivent passer une phase et un neutre en 16² souple si je ne me trompe (C'est un T3 qui ne consommera pas au delà de 60A... Grand max...).
Donc techniquement ça passe dans le manchon de 75.
Je vous dirai afin que cela serve potentiellement à certains ;-)
Guillaume.
08 novembre 2024 à 16:27

Bonjour.
Merci de nouveau.
J'ai dû mal m'exprimer, le disjoncteur abonné est dans mon cellier, sur la GTL.
C'est le coffret EDF qui est en limite.
Donc la NF C 14-100 est en partie chez moi.
Mon maître d’œuvre dit que c'est bon côté Enedis, mais bon... J'ai toujours tendance à être vigilant...
Je joins un schéma.
Merci de vos retours.
Cordialement. Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de nouveau.
J'ai dû mal m'exprimer, le disjoncteur abonné est dans mon cellier, sur la GTL.
C'est le coffret EDF qui est en limite.
Donc la NF C 14-100 est en partie chez moi.
Mon maître d’œuvre dit que c'est bon côté Enedis, mais bon... J'ai toujours tendance à être vigilant...
Je joins un schéma.
Merci de vos retours.
Cordialement. Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 novembre 2024 à 03:39

Bonsoir.
Je vous remercie pour ce premier retour.
Pour préciser :
- Le coffret EDF se trouve en limite de propriété.
- Une gaine de 90 en part, sous terre, sur 15 mètres (sous l'allée, sous le garage). Elle devait sortir dans mon cellier à l'aplomb de la GTL, mais s'est trouvée sous l'angle de la cloison garage/cellier. La gaine a été coupée au ras de la dalle béton pour passer un bord de rail.
- Elle doit ressortir dans le cellier (sol fini à 16 cm (TMS + chape)).
Le plaquiste est passé et a fait un manchon avec un bout de 75 emmanché dans la 90 qui est au ras de la dalle béton et une 90 qui part vers la GTL (à peine 50 cm).
Je joins des photos vue côté garage (la cloison n'a pas pu être terminée pour l'instant) et vue côté cellier.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Enedis va accepter cela ?
Mon maître d'œuvre affirme que oui, mais je ne voudrais pas qu'une fois le trou de cloison bouché et le carrelage fini, Enedis dise ''Non, non, non les gars... A refaire...''...
Si des électriciens professionnels peuvent me confirmer cela, cela m'arrangerait !
Merci.
Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous remercie pour ce premier retour.
Pour préciser :
- Le coffret EDF se trouve en limite de propriété.
- Une gaine de 90 en part, sous terre, sur 15 mètres (sous l'allée, sous le garage). Elle devait sortir dans mon cellier à l'aplomb de la GTL, mais s'est trouvée sous l'angle de la cloison garage/cellier. La gaine a été coupée au ras de la dalle béton pour passer un bord de rail.
- Elle doit ressortir dans le cellier (sol fini à 16 cm (TMS + chape)).
Le plaquiste est passé et a fait un manchon avec un bout de 75 emmanché dans la 90 qui est au ras de la dalle béton et une 90 qui part vers la GTL (à peine 50 cm).
Je joins des photos vue côté garage (la cloison n'a pas pu être terminée pour l'instant) et vue côté cellier.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que Enedis va accepter cela ?
Mon maître d'œuvre affirme que oui, mais je ne voudrais pas qu'une fois le trou de cloison bouché et le carrelage fini, Enedis dise ''Non, non, non les gars... A refaire...''...
Si des électriciens professionnels peuvent me confirmer cela, cela m'arrangerait !
Merci.
Guillaume.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 novembre 2024 à 18:34

Bonjour.
Voilà mon problème.
La gaine de 90 prévue pour mon raccordement Enedis a été coupée par le plaquiste car un rail de cloison empiète dessus... Mauvais emplacement des gaine lors des fondations...
J'ai essayé de manchonner avec du 75 pour arriver à la GTL mais ça ne passe pas...
Puis je manchonner avec du 40 ?
Si oui, puis je faire aller la gaine de 40 du coffret jusqu'à la GTL (plus facile pour tirer le câble d'alimentation...).
Je ne peux joindre de photos pour l'instant désolé....
Merci.
Guillaume.
Voilà mon problème.
La gaine de 90 prévue pour mon raccordement Enedis a été coupée par le plaquiste car un rail de cloison empiète dessus... Mauvais emplacement des gaine lors des fondations...
J'ai essayé de manchonner avec du 75 pour arriver à la GTL mais ça ne passe pas...
Puis je manchonner avec du 40 ?
Si oui, puis je faire aller la gaine de 40 du coffret jusqu'à la GTL (plus facile pour tirer le câble d'alimentation...).
Je ne peux joindre de photos pour l'instant désolé....
Merci.
Guillaume.
07 novembre 2024 à 11:06

Bonsoir,
Merci beaucoup, c'est parfaitement clair.
Guillaume.
Merci beaucoup, c'est parfaitement clair.
Guillaume.
23 octobre 2024 à 22:09

Bonjour.
Y a-t-il une différence fondamentale entre les Wago 224-112 et S221 ?
Peut-on les substituer mutuellement ?
(Quid du consuel pour les volets roulants ou connexion souple-rigide...)
Je vous remercie d'avance.
Guillaume.
Y a-t-il une différence fondamentale entre les Wago 224-112 et S221 ?
Peut-on les substituer mutuellement ?
(Quid du consuel pour les volets roulants ou connexion souple-rigide...)
Je vous remercie d'avance.
Guillaume.
23 octobre 2024 à 19:11

Bonsoir.
Merci beaucoup pour cette réponse, j'ai par contre lu après mon post qu'il aurait fallu 'doubler' le placo (là où sera l'AGCP, GTL ou pas), ce que le maître d’œuvre n'a pas prévu.
Est-ce nécessaire ? (je pense...)
Quelle largeur / hauteur ?
Merci de nouveau.
Guillaume.
Merci beaucoup pour cette réponse, j'ai par contre lu après mon post qu'il aurait fallu 'doubler' le placo (là où sera l'AGCP, GTL ou pas), ce que le maître d’œuvre n'a pas prévu.
Est-ce nécessaire ? (je pense...)
Quelle largeur / hauteur ?
Merci de nouveau.
Guillaume.
18 septembre 2024 à 23:18

Bonjour à tous.
Voilà mon problème.
Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées.
Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant :
- 130 cm max pour levier le plus haut AGCP/TGBT
- 90 cm min pour levier de commande AGCP
- 75 cm min pour leviers de la dernière rangée du TGBT
=> Ces cotes ne me permettent pas de superposer l'AGCP et le TGBT, les leviers ne peuvent aller le 75 à 130 cm (55 cm... ça déborde...).
Ma question :
Puis-je visser ma platine Lynky/AGCP sur le mur perpendiculaire (à gauche) et utiliser une goulotte blanche de 80mm pour conduire mon alim de l'AGCP vers mes borniers de TGBT ?
Je pense qu'Enedis s'arrangera sans problème pour sa 14-1400.
Je joins une photo.
Merci de vos retours.
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà mon problème.
Je réalise une maison neuve (donc NF C 15-100) et PMR (locatif), le TGBT comprend 4 rangées.
Les contraintes de hauteurs d'une GTL PMR étant :
- 130 cm max pour levier le plus haut AGCP/TGBT
- 90 cm min pour levier de commande AGCP
- 75 cm min pour leviers de la dernière rangée du TGBT
=> Ces cotes ne me permettent pas de superposer l'AGCP et le TGBT, les leviers ne peuvent aller le 75 à 130 cm (55 cm... ça déborde...).
Ma question :
Puis-je visser ma platine Lynky/AGCP sur le mur perpendiculaire (à gauche) et utiliser une goulotte blanche de 80mm pour conduire mon alim de l'AGCP vers mes borniers de TGBT ?
Je pense qu'Enedis s'arrangera sans problème pour sa 14-1400.
Je joins une photo.
Merci de vos retours.
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 septembre 2024 à 19:34

Merci CMT :-)
31 mai 2024 à 17:05

Bonjour.
Merci de ce retour.
La configuration est classique :
- Extérieur : une applique de part et d'autre de la baie vitrée donnant sur la terrasse.
- Intérieur : un interrupteur à gauche de la baie.
Cordialement.
Guillaume.
Merci de ce retour.
La configuration est classique :
- Extérieur : une applique de part et d'autre de la baie vitrée donnant sur la terrasse.
- Intérieur : un interrupteur à gauche de la baie.
Cordialement.
Guillaume.
31 mai 2024 à 16:45

Bonjour.
Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse.
- Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé par un 10A.
- Elles seront commandées depuis l'intérieur par un seul interrupteur commun à témoin lumineux (donc il devra recevoir un neutre je pense).
Les câbles sortant du mur seront des 3g1.5 dans une gaine ICTA de 16mm.
Ma question est la suivante :
Comment câbler physiquement depuis le tableau de répartition jusqu'aux lampes en alimentant l'interrupteur ?
En effet, je me vois mal sortir deux câbles 3g1.5 sur une lampe qui ferait office de repiquage vers la suivante, comme on pourrait le faire en filaire dans un pot DCL vers le suivant...
Je pense alimenter le pot de l'interrupteur depuis le tableau en filaire (neutre/terre/phase) puis faire partir deux 3G1.5 vers chacune des lampes, mais ça fait 3 gaines de 16 dans le pot.
Y a-t-il mieux à faire ?
Merci pour vos retours.
Guillaume.
Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse.
- Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé par un 10A.
- Elles seront commandées depuis l'intérieur par un seul interrupteur commun à témoin lumineux (donc il devra recevoir un neutre je pense).
Les câbles sortant du mur seront des 3g1.5 dans une gaine ICTA de 16mm.
Ma question est la suivante :
Comment câbler physiquement depuis le tableau de répartition jusqu'aux lampes en alimentant l'interrupteur ?
En effet, je me vois mal sortir deux câbles 3g1.5 sur une lampe qui ferait office de repiquage vers la suivante, comme on pourrait le faire en filaire dans un pot DCL vers le suivant...
Je pense alimenter le pot de l'interrupteur depuis le tableau en filaire (neutre/terre/phase) puis faire partir deux 3G1.5 vers chacune des lampes, mais ça fait 3 gaines de 16 dans le pot.
Y a-t-il mieux à faire ?
Merci pour vos retours.
Guillaume.
31 mai 2024 à 15:11

Bonjour.
Merci de votre réponse.
Certes je comprends votre retour pour le type 2, mais lors de la visite de Consuel, le point d'entrée dans le logement n'est pas contrôlé ?
Merci.
Guillaume.
Merci de votre réponse.
Certes je comprends votre retour pour le type 2, mais lors de la visite de Consuel, le point d'entrée dans le logement n'est pas contrôlé ?
Merci.
Guillaume.
19 mars 2022 à 07:03

Bonjour.
Je m'appelle Guillaume, 42 ans, avec un projet de division d'une vieille maison en 4 lots. Les murs sont en pierre et font 60 cm d'épaisseur.
Il y a aujourd'hui un compteur en alim aérienne / boitier téléport, j'ai donc trois coffrets à faire poser, en "enterré" (Enedis ne propose que cela).
Je résume ma question :
- Un des logements sera en limite sur la rue : ils poseront donc je suppose le coffret sur le mur et il faudra carotter le mur derrière le coffret pour entrer dans la maison.
- Pour les deux autres, il y a un peu de terrain avant d'arriver au logement, donc : coffret en limite de propriété puis enfouissement des lignes.
=> Ma question, pour les deux gaines qui arriveront devant les murs (de 60 cm d'épaisseur / planchers béton...). Puis-je faire sortir la gaine devant le mur (au ras), puis faire monter le câble dans une goulotte extérieure au lieu de passer sous la maison au risque d'un chantier abominable ? En gros je voudrais le scénario B plutôt que le scénario A dans l'image que je joins.
Merci pour vos réponses :-)
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je m'appelle Guillaume, 42 ans, avec un projet de division d'une vieille maison en 4 lots. Les murs sont en pierre et font 60 cm d'épaisseur.
Il y a aujourd'hui un compteur en alim aérienne / boitier téléport, j'ai donc trois coffrets à faire poser, en "enterré" (Enedis ne propose que cela).
Je résume ma question :
- Un des logements sera en limite sur la rue : ils poseront donc je suppose le coffret sur le mur et il faudra carotter le mur derrière le coffret pour entrer dans la maison.
- Pour les deux autres, il y a un peu de terrain avant d'arriver au logement, donc : coffret en limite de propriété puis enfouissement des lignes.
=> Ma question, pour les deux gaines qui arriveront devant les murs (de 60 cm d'épaisseur / planchers béton...). Puis-je faire sortir la gaine devant le mur (au ras), puis faire monter le câble dans une goulotte extérieure au lieu de passer sous la maison au risque d'un chantier abominable ? En gros je voudrais le scénario B plutôt que le scénario A dans l'image que je joins.
Merci pour vos réponses :-)
Guillaume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mars 2022 à 22:26
