miniheli
Membre inscrit
miniheli
24 messages
Amis électriciens bonsoir,

Un particulier veut louer un studio et me demande de poser un AGCP à l'intérieur :
Le diagnostiqueur lui a fait acheter un AGCP Baco 15/45A - 500mA, que le particulier me demande de poser à côté du tableau...
Il m'envoie son diagnostic électrique, celui-ci indique l'absence de coupure d'urgence à l'intérieur (article B1.3b), il me joint des photos (que je vous joins).
Je suis un peu surpris, en effet, pour moi, l'interrupteur différentiel joue le rôle de coupure vu que le tableau ne comporte qu'une rangée de disjoncteurs.
Au pire, il reste deux places pour deux modules : je mets un interrupteur sectionneur supportant 40 (voire 63 ampères)...
Que feriez-vous ?
Merci.
Bien cordialement.
Guillaume.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
photodiagarticle


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau ouverttableau ferme

05 janvier 2025 à 22:37
Questions / Réponses Électricité 1

Diagnostic électrique Article B1.3b coupure d'urgence

GL
Membre inscrit
GL
29 741 messages
Bonjour Guillaume,
Citation :
Que feriez-vous ?
Rien.

L'ID unique fait office d'organe de coupure d'urgence ou non de l'ensemble de l'installation électrique.

Le diagnostiqueur s'est trompé. L'interlocuteur de ce dernier n'est pas le locataire mais le propriétaire. Tant pis si le locataire a sorti des euros inutilement.
Vous devriez porter réclamation auprès du diagnostiqueur qui ne connait pas ses classiques.
Citation :
je mets un interrupteur sectionneur supportant 40 (voire 63 ampères)
Vous ne mettez rien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 janvier 2025 à 00:27
Questions / Réponses Électricité 2

Diagnostic électrique Article B1.3b coupure d'urgence

miniheli
Membre inscrit
miniheli
24 messages
Bonjour.
Merci de ce retour rapide.

Je savais bien biggrin !
De toutes façons les termes sont clairs : "...dispositif général omnipolaire de coupure (interrupteur ou disjoncteur) assurant également la fonction de sectionnement sur le tableau de répartition..."

Le bailleur (personne dont je parlais) vous en sera reconnaissant.
Mille merci, ça me rassure aussi sur mes compétences... tongue
Guillaume.
06 janvier 2025 à 06:46
Questions / Réponses Électricité 3

Diagnostic électrique Article B1.3b coupure d'urgence

CMT
Membre inscrit
CMT
10 930 messages
Bonjour.

L'unique interrupteur différentiel 30mA assure bien le rôle de coupure d'urgence (si le tableau est dans le logement).
Et effectivement quitte à ajouter une coupure, un interrupteur sectionneur 63A aurait été largement moins couteux qu'un BACO.

Le mieux est effectivement de ne rien modifier de revoir les choses avec le diagnostiqueur pour qu'il modifie son diagnostic.
De plus ce genre de modification est du ressort du propriétaire, pas du locataire.
06 janvier 2025 à 09:04
Questions / Réponses Électricité 4

Diagnostic électrique Article B1.3b coupure d'urgence

miniheli
Membre inscrit
miniheli
24 messages
Merci à tous.

Le monsieur qui m'avait demandé d'intervenir est ravi, ça ne lui coûtera rien !
Le sujet peut être clos.

Bonne année amis électricien.
Guillaume.
06 janvier 2025 à 18:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Coupure d'urgence déportée
    N°18390 : Bonjour à tous. Je suis dans un bâtiment dans lequel il y a une partie logement et une partie bureau. Le tableau général triphasé est situé dans un local technique. Après une visite de conformité, on me demande de...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 3. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
    N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
  • 4. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
  • 5. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 6. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
    N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
  • 7. Cosuel installation coupure d'urgence
    N°25313 : Bonjour. J'ai eu la visite d'un inspecteur pour le consuel et il me demande de mettre dans le studio que je viens de créer dans un ancien garage, une coupure d'urgence car le tableau électrique n'est pas dans le studio. Que...
  • 8. Coupure d'urgence tableau triphasé
    N°10105 : Bonjour, je suis dans un appartement en triphasé, mon tableau électrique se trouve à l'intérieur de l'appartement mais en revanche le disjoncteur EDF lui se trouve dans les parties communes de l'immeuble. Je vais refaire mon...
  • 9. Diagnostic électricité dispositif général de coupure
    N°22176 : Bonjour à tous. Je viens de faire faire un diagnostic de l'électricité dans un studio et le diagnostiqueur a fait 2 remarques : 1°) Le tableau électrique se situe dans un placard sur le pallier et il n'y a pas de...
  • 10. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
  • 11. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
>>> Résultats suivants pour : Diagnostic électrique Article B1.3b coupure d'urgence >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite