FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Ajout bornier terre Legrand 405055

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 618 questions dans le forum électricité


23640

Questions / Réponses Forum Électricité : Ajout bornier terre Legrand 405055

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Bonjour.

Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut.
Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée.
Or, je n'ai plus de place dans le bornier terre pour les câbles de diamètre supérieur à 6 mm².

J'hésite entre deux solutions :
1- Ajouter un deuxième bornier 405055 en bas (j'ai déjà en stock) et le relier au premier avec du 16 mm², mais du coup les connexions de terre en bas seront à plus de 50 cm du parafoudre.
Cependant, cette distance de 50 cm ne concerne peut-être que la connexion entre le parafoudre et un des borniers ?

2- Mettre un domino dans le tableau qui regrouperait 3 terres en 6 mm² (plaque, départ étage, prises extérieures), et qui repartirait en 6 aussi (ou en 16 si nécessaire, vu que j'ai 3 câbles en 6 en arrivée ?) ce qui me libérerait deux places sur le bornier terre en haut. Mais ce n'est pas très évolutif.

J'avoue que je préférerais la première solution pour le côté ordonné, si cela ne rend pas mon parafoudre inutile pour la rangée du bas. Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ajout bornier de terre

23 février 2023 à 17:24
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Bonsoir.
1ère solution.

Pour les 50cm, on s'en fiche du 2ème bornier, ce qui compte c'est l'endroit où vient se raccorder l'arrivée de terre.
23 février 2023 à 18:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Merci, vous êtes toujours d'une réactivité incroyable.

Voilà donc un petit schéma de ce que cela donnera (les talents de dessinateur, nous verrons plus tard...)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau disjoncteur EDF
.
23 février 2023 à 19:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
J'aurais mis l'inter sectionneur en amont des borniers du tableau (si le disjoncteur EDF n'est pas dans le logement, car sinon il a peu d'intérêt).

J'aurais mis le parafoudre en parallèle du peigne vertical.
23 février 2023 à 22:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Le disjoncteur EDF est dans le logement, mais dans une autre pièce.
Il me semble que, pour être dans les normes, lorsque le disjoncteur EDF n'est pas dans la GTL, il faut y installer un inter sectionneur sur le tableau.
J'ai bien compris ce que vous avez fait.

Disjoncteur EDF -> inter sectionneur -> bornier -> parafoudre.
Cela récupère le courant sur le bornier et va au peigne vertical.

Si je fais cela, en mettant l'inter sectionneur sur off, je coupe aussi le tableau de l'étage, ce qui n'est pas mon cas dans mon installation actuelle. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage ?
23 février 2023 à 23:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Je me permets d'ajouter que j'avais mis le parafoudre avant le sélectionneur en ayant cherché sur le forum et en ayant lu la question 20060 où la personne semblait avoir la même configuration que moi et où GL préconisait le parafoudre avant le sélectionneur sad
23 février 2023 à 23:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Bonjour.

Pour quel usage prévoyez vous l'interrupteur sectionneur ?
Il faut obligatoirement une coupure d'urgence dans le logement.

En général c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle (à 12m c'est bon)
Mais lorsqu'il est à l'extérieur ou dans un local qui ne communique pas avec l'intérieur il faut rajouter une coupure générale en tête de l'installation (donc en amont des borniers), le plus souvent un interrupteur sectionneur.

Dans votre cas, il semblerait que le disjoncteur EDF joue ce rôle, donc vous n'avez aucune obligation d'ajouter un interrupteur sectionneur.

Après rien en vous interdit d'ajouter un interrupteur sectionneur pour faire une coupure partielle de l'installation (mais ce n'est plus une coupure générale)

En fonction de ce que vous voulez faire, on verra la meilleure solution pour le parafoudre

Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.4.4 Coupure d’urgence
Un dispositif de coupure d’urgence doit être prévu dans chaque logement pour couper l’ensemble de l’installation de ce logement.
Ce dispositif doit :
- être à action directe ;
- assurer la fonction de sectionnement ;
- être accessible en usage normal ;
- être situé à l'intérieur du logement. Il peut également être situé dans un garage ou un local annexe, à condition qu’il existe un accès direct entre ce garage ou ce local et le logement.

L’APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) prévu à l'origine de l'installation assure cette fonction de coupure d'urgence, telle que définie à l'Article 463, s’il répond aux conditions ci-dessus.

Dans le cas où le dispositif de coupure d’urgence est situé à l’extérieur du logement ou dans un garage ou local sans accès direct depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l’intérieur du logement."

24 février 2023 à 08:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Ce que je trouve illogique du coup c'est que lorsque l'on a un tableau secondaire (avec plusieurs différentiels) il faille mettre une coupure d'urgence en tête du dit tableau

Là en l’occurrence mon tableau principal est un peu comme un secondaire dans le sens où le disjoncteur d'abonnée n'est pas dans la GTL et dans une autre pièce (certes accessible aussi facilement que celle du tableau mais la coupure n'est pas a porté de bras)

Pour moi le sectionneur avait donc notamment pour intérêt de pouvoir couper le courant sur le tableau le plus rapidement possible notamment en cas de problème lorsque l'on travaille dessus pour x ou y raison. (Je vais probablement dire n'importe quoi mais admettons qu'on est voulu faire une intervention sur le tableau sans couper le général, juste en coupant un différentiel ou un disjoncteur et que ce dernier soit défaillant, qu'un incident intervienne et qu'il faille couper tout rapidement et facilement)

L'idée c'était d'avoir la coupure général de la maison, celle du tableau principal, celle du tableau secondaire. ( principal et secondaire dissocié)

Maintenant il est vrai que dans ma config actuel la sécurité n'est pas total car le courant arrive toujours au bornier et au parafoudre
24 février 2023 à 10:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Ajout bornier terre Legrand 405055

CMT
Membre inscrit
CMT
10 982 messages
Il n'y a pas d'obligation de mettre une coupure d'urgence en tête d'un tableau secondaire, si l'emplacement de celui-ci communique par l'intérieur avec l'emplacement du disjoncteur EDF.

Après, rien n'empêche d'aller au delà de la norme et de mettre un dispositif de coupure en tête de chaque tableau, parce qu'on trouve cela plus pratique.
24 février 2023 à 12:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout disjoncteurs bornier terre plein
    N°22915 : Bonjour, Je dois ajouter 3 disjoncteurs dans mon tableau sauf que le bornier de terre est plein (il me reste qu'une borne disponible pour du 6 mm²). Question 1 : Je peux ajouter un petit bornier complémentaire ? (photo ci...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 4. Ajout compteur type EDF pour suivi de consommation et ajout d'une terre
    N°12971 : Bonjour, J'ai acheté une maison de 1954 dont d'anciens propriétaires avaient "refait" le réseau d'électricité. J'ai regardé l'ensemble des câbles électriques et tout (ou presque) à l'air sain (câblage avec présence...
  • 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 6. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 8. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 9. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Ajout bornier terre Legrand 405055 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite