Branchement télérupteur Legrand 49107
Actuellement
26 603
questions dans le
forum électricité
15174
Question problèmes électrique : Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour à tous.
Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème.
Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe).
Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir.
Sur le forum j'ai donc vu que ces BP étaient reliés à un "télérupteur".
Vu que celui-ci était absent de mon tableau il devait être donc encastré.
Miracle, je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisait le BP.
Il était derrière une plaque murale suspecte. Bref, une fois trouvée je fais connaissance avec une grappe de câbles de différentes couleurs dont un débranché.
Sur le forum, aucun schéma ne correspond à mon installation.
L'ancien propriétaire était électricien.
Je dirai pour ma part honte à lui. Je précise :
- mon télérupteur est ce fameux Legrand 49107
- en bas à droite, il y a un câble orange qui rentre en haut à gauche (un pont bizarre).
- en haut à gauche arrive aussi un câble rouge provenant d'un domino ou d'autres câbles rouges provenant de gaines arrivent.
- en bas plus ou moins au milieu arrive un câble vert et jaune (la terre !! mais là ??).
- en fin, en haut à droite arrive un câble orange qui vient d'un domino ou arrivent plusieurs câbles blancs.
- les câbles qui partent de mes BP sont blanc et bleu.
- le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu.
Questions :
- Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et où le brancher ?
- Ce câble est-il la cause de mon problème ou cela provient du télérupteur ?
Merci pour votre aide messieurs les pros.
HELP HELP HELP
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème.
Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe).
Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir.
Sur le forum j'ai donc vu que ces BP étaient reliés à un "télérupteur".
Vu que celui-ci était absent de mon tableau il devait être donc encastré.
Miracle, je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisait le BP.
Il était derrière une plaque murale suspecte. Bref, une fois trouvée je fais connaissance avec une grappe de câbles de différentes couleurs dont un débranché.
Sur le forum, aucun schéma ne correspond à mon installation.
L'ancien propriétaire était électricien.
Je dirai pour ma part honte à lui. Je précise :
- mon télérupteur est ce fameux Legrand 49107
- en bas à droite, il y a un câble orange qui rentre en haut à gauche (un pont bizarre).
- en haut à gauche arrive aussi un câble rouge provenant d'un domino ou d'autres câbles rouges provenant de gaines arrivent.
- en bas plus ou moins au milieu arrive un câble vert et jaune (la terre !! mais là ??).
- en fin, en haut à droite arrive un câble orange qui vient d'un domino ou arrivent plusieurs câbles blancs.
- les câbles qui partent de mes BP sont blanc et bleu.
- le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu.
Questions :
- Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et où le brancher ?
- Ce câble est-il la cause de mon problème ou cela provient du télérupteur ?
Merci pour votre aide messieurs les pros.
HELP HELP HELP
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 février 2016 à 14:23
Réponse 1 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 830 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 830 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 février 2016 à 14:51
Réponse 2 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour.
Vous êtes sur un télérupteur en branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, j'ai refait le schéma avec les couleurs présentes dans votre cas.
Bien sûr si l'ancien proprio était électricien ce n'est pas très malin pour lui d'avoir câblé le retour de lampe en vert-jaune qui est strictement réservé au conducteur de protection (terre).
Pour vous assurer que c'est bien ce fil vert jaune qui alimente la lampe que vous ne pouvez éteindre il faudrait hors tension bien sûr le déconnecter de la borne du télérupteur et remettre le courant pour vérifier que la lampe est bien éteinte, après votre réponse on vous donnera d'autres tests à effectuer.
Sur la deuxième photo qui a plus de recul on voit un câble ro2v dont le fil noir n'est pas raccordé ????
Il y a seulement le bleu et le vert-jaune de branché confirmez-moi que le vert-jaune n'est pas celui qui vient du télérupteur ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sur un télérupteur en branchement dit trois fils avec le neutre aux poussoirs, j'ai refait le schéma avec les couleurs présentes dans votre cas.
Bien sûr si l'ancien proprio était électricien ce n'est pas très malin pour lui d'avoir câblé le retour de lampe en vert-jaune qui est strictement réservé au conducteur de protection (terre).
Pour vous assurer que c'est bien ce fil vert jaune qui alimente la lampe que vous ne pouvez éteindre il faudrait hors tension bien sûr le déconnecter de la borne du télérupteur et remettre le courant pour vérifier que la lampe est bien éteinte, après votre réponse on vous donnera d'autres tests à effectuer.
Sur la deuxième photo qui a plus de recul on voit un câble ro2v dont le fil noir n'est pas raccordé ????
Il y a seulement le bleu et le vert-jaune de branché confirmez-moi que le vert-jaune n'est pas celui qui vient du télérupteur ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2016 à 18:23
Réponse 3 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Citation :
le fameux câble débranché est orange et il arrive d'une gaine avec un câble bleu.
Citation :Désolé mais je ne vois pas de fil orange de débranché ? mais seulement un noir en haut à gauche.
Comment savoir d'où vient le câble orange débranché et ou le brancher ?
04 février 2016 à 18:28
Réponse 4 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonsoir Bob et merci pour cette réactivité.
Pour vous répondre :
1) je ne sais pas d'où vient le câble noir en haut à gauche qui n'est pas connecté, même coupé.
2) le câble vert et jaune qui est à côté de ce câble noir n'est pas celui qui vient du télérupteur.
3) on ne voit pas le câble orange débranché car entre temps j'ai vu qu'il y avait un trou dans le domino (photo n°2) tout en haut à droite où il y a d'ailleurs d'autres câbles oranges dessus.
Je l'ai donc connecté mais maintenant c'est quand j'allume mes toilettes que ma lumière reliée au BP s'allume ou s'éteint.
Ce n'est donc pas le bon emplacement. Quand je le débranche, ma lumière s'éteint.
Je pense donc qu'il doit s'agir du retour lampe. Il doit donc être branché à la place du vert et jaune au milieu en bas du télérupteur ? Vous allez me dire sûrement ! mais à quoi sert ce vert et jaune.
Et bien après recherche dans ce couloir, je me suis aperçue qu'il y avait un autre point électrique en hauteur.
Deux câbles un noir et un bleu (ils ne sont pas alimentés). Sûrement un autre point lumineux piloté par les mêmes BP !!!??? Peut-être que le câble noir en haut à gauche qui est coupé alimenterait ce point.
Je sais que mes explications sont compliquées mais Bob, vous avez en tout cas très bien compris ma demande, ça me rassure.
Pour les tests je continuerai demain car là il fait nuit.
Si vous avez d'autres infos à me soumettre vu ces nouvelles informations, je suis preneur.
Merci Bob pour votre temps.
Pour vous répondre :
1) je ne sais pas d'où vient le câble noir en haut à gauche qui n'est pas connecté, même coupé.
2) le câble vert et jaune qui est à côté de ce câble noir n'est pas celui qui vient du télérupteur.
3) on ne voit pas le câble orange débranché car entre temps j'ai vu qu'il y avait un trou dans le domino (photo n°2) tout en haut à droite où il y a d'ailleurs d'autres câbles oranges dessus.
Je l'ai donc connecté mais maintenant c'est quand j'allume mes toilettes que ma lumière reliée au BP s'allume ou s'éteint.
Ce n'est donc pas le bon emplacement. Quand je le débranche, ma lumière s'éteint.
Je pense donc qu'il doit s'agir du retour lampe. Il doit donc être branché à la place du vert et jaune au milieu en bas du télérupteur ? Vous allez me dire sûrement ! mais à quoi sert ce vert et jaune.
Et bien après recherche dans ce couloir, je me suis aperçue qu'il y avait un autre point électrique en hauteur.
Deux câbles un noir et un bleu (ils ne sont pas alimentés). Sûrement un autre point lumineux piloté par les mêmes BP !!!??? Peut-être que le câble noir en haut à gauche qui est coupé alimenterait ce point.
Je sais que mes explications sont compliquées mais Bob, vous avez en tout cas très bien compris ma demande, ça me rassure.
Pour les tests je continuerai demain car là il fait nuit.
Si vous avez d'autres infos à me soumettre vu ces nouvelles informations, je suis preneur.
Merci Bob pour votre temps.
04 février 2016 à 20:28
Réponse 5 Changement télérupteur
@ demain.
Branchement télérupteur Legrand 49107
Citation :Probablement pour en être sûr il faudrait pouvoir contrôler la continuité avec un fil volant et un ohmmètre.
Peut-être que le câble noir en haut à gauche qui est coupé alimenterait ce point.
Citation :Faire un essai ce fil orange le mettre dans le bornier qui a le orange et les deux gris.
on ne voit pas le câble orange débranché car entre temps j'ai vu qu'il y avait un trou dans le domino (photo n°2) tout en haut à droite où il y a d'ailleurs d'autres câbles oranges dessus.
@ demain.
04 février 2016 à 21:17
Réponse 6 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonsoir,
Pour le fil noir, je verrai plus tard.
Quand vous dites de câbler mon fil orange sur le bornier en bas à droite de la photo ? C'est là où arrivent (je pense) les 3 câbles blancs venant de mes BP (c'est vrai que sur la photo on les voit gris et on en voit que deux).
Là repart un câble orange qui est connecté en haut à droite du télérupteur.
Je fais tous vos tests demain et vous tiens au courant. Merci.
Pour le fil noir, je verrai plus tard.
Quand vous dites de câbler mon fil orange sur le bornier en bas à droite de la photo ? C'est là où arrivent (je pense) les 3 câbles blancs venant de mes BP (c'est vrai que sur la photo on les voit gris et on en voit que deux).
Là repart un câble orange qui est connecté en haut à droite du télérupteur.
Je fais tous vos tests demain et vous tiens au courant. Merci.
04 février 2016 à 22:19
Réponse 7 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour, voici des nouvelles pas spécialement bonnes.
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Je pense que c'est bien un retour lampe mais sur un autre point.
Le câble orange qui était débranché est bien sur à 98%, le retour lampe qui m'intéresse car quand il est nulle part c'est éteint.
Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.
Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume.
Bob, vous m'aviez demandé de brancher mon câble orange sur le bornier où arrivent il me semble mes retours poussoir (câble blanc mais sur la photo gris).
Quand je fais ça, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les secondes sans que j'appuie sur les BP !!!! flippant.
Je pense que mon câble orange est bien à sa place avec le câble vert et jaune en bas au milieu du télérupteur.
Soit je suis bien câblé et mon télérupteur est nase soit ??? BOB HELP PLEASE.
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Je pense que c'est bien un retour lampe mais sur un autre point.
Le câble orange qui était débranché est bien sur à 98%, le retour lampe qui m'intéresse car quand il est nulle part c'est éteint.
Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.
Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume.
Bob, vous m'aviez demandé de brancher mon câble orange sur le bornier où arrivent il me semble mes retours poussoir (câble blanc mais sur la photo gris).
Quand je fais ça, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les secondes sans que j'appuie sur les BP !!!! flippant.
Je pense que mon câble orange est bien à sa place avec le câble vert et jaune en bas au milieu du télérupteur.
Soit je suis bien câblé et mon télérupteur est nase soit ??? BOB HELP PLEASE.
05 février 2016 à 12:12
Réponse 8 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour,
On va reprendre depuis le début, vous dites <<Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir>> depuis cette observation avez-vous modifié ou changé quelque chose sur votre installation ?
Le vert-jaune allume quelle lampe alors ?
Vous dites << Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.>>
De quelle lampe s’agit-il ?
<<Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume>> La lampe en question n'est pas une lampe à led ou écho.
Donc il faut chercher d'où provient ce fil orange, en tout cas ce n'est pas là qu'il est à raccorder.
N’hésitez pas sur les détails, couleur des fils aux lampes tout ce qui peut aider à visualiser l’installation.
Un croquis avec l’emplacement des boutons des lampes aiderait ou photos.
@+
Citation :
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Citation :Donc ce télérupteur en photo n'est pas celui qui pose un problème.
Je pense que c'est bien un retour lampe mais sur un autre point.
On va reprendre depuis le début, vous dites <<Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule commandée par trois boutons poussoir>> depuis cette observation avez-vous modifié ou changé quelque chose sur votre installation ?
Citation :Je ne suis pas sûr que se soit celui-là, avez-vous d'autres lampes dans la maison qui sont commandées avec des poussoirs ? Si oui combien et où ?
Je l'ai retrouvé grâce au bruit que faisait le BP.
Citation :Le retour lampe qui vous intéresse est-il commandé par des poussoirs ??
Le câble orange qui était débranché est bien sur à 98%, le retour lampe qui m'intéresse car quand il est nulle part c'est éteint.
Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.
Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume.
Le vert-jaune allume quelle lampe alors ?
Vous dites << Quand je le branche au même endroit que le vert et jaune, la lampe s'allume.>>
De quelle lampe s’agit-il ?
<<Quand j'appuie sur les BP elle s'éteint mais dès que je relâche les BP elle se rallume>> La lampe en question n'est pas une lampe à led ou écho.
Citation :Oui mais à ce moment là je pensais que le télérupteur en photo était celui qui commande la lampe qui pose problème.
Bob, vous m'aviez demandé de brancher mon câble orange sur le bornier où arrivent il me semble mes retours poussoir (câble blanc mais sur la photo gris).
Citation :Si c'est une lampe écho ou led c'est normal elle se retrouve en série avec la bobine du télérupteur.
Quand je fait ça, ma lumière s'allume et s'éteint toutes les secondes sans que j'appuie sur les BP!!!! flippant.
Donc il faut chercher d'où provient ce fil orange, en tout cas ce n'est pas là qu'il est à raccorder.
N’hésitez pas sur les détails, couleur des fils aux lampes tout ce qui peut aider à visualiser l’installation.
Un croquis avec l’emplacement des boutons des lampes aiderait ou photos.
@+
05 février 2016 à 17:55
Réponse 9 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour Bob, je n'ai rien changé à mon installation.
Le télérupteur en photo est bien celui qui pose problème car mes BP (les seuls de la maison) y sont bien connectés.
La seule différence par rapport au début de mon histoire c'est que dans ce même couloir comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai trouvé sortant du plafond deux autres câbles.
Un bleu et un orange. A mon avis, ce orange doit se transformer quelque part en vert/jaune et arrive à mon télérupteur en bas au milieu. Il n'y a pas de courant qui arrive sur ce point. Surement un autre problème mais je pense qu'il ne faut pas s'y attarder car tout marchait avant.
Je n'ai pas d'autres BP dans maison que les 3 qui pilotaient ma lampe qui reste allumée et qui est donc reliée au câble orange (qui était débranché) que j'ai mis au même endroit que le vert et jaune en bas du télérupteur.
Quand je le déconnecte ma lampe (qui restait allumée), elle s'éteint.
Je ne sais quoi vous dire de plus. Je suis perdu.
Le télérupteur en photo est bien celui qui pose problème car mes BP (les seuls de la maison) y sont bien connectés.
La seule différence par rapport au début de mon histoire c'est que dans ce même couloir comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai trouvé sortant du plafond deux autres câbles.
Un bleu et un orange. A mon avis, ce orange doit se transformer quelque part en vert/jaune et arrive à mon télérupteur en bas au milieu. Il n'y a pas de courant qui arrive sur ce point. Surement un autre problème mais je pense qu'il ne faut pas s'y attarder car tout marchait avant.
Je n'ai pas d'autres BP dans maison que les 3 qui pilotaient ma lampe qui reste allumée et qui est donc reliée au câble orange (qui était débranché) que j'ai mis au même endroit que le vert et jaune en bas du télérupteur.
Quand je le déconnecte ma lampe (qui restait allumée), elle s'éteint.
Je ne sais quoi vous dire de plus. Je suis perdu.

05 février 2016 à 18:27
Réponse 10 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonsoir,
Je n'osais pas l'écrire, mais au post 7, je ne comprenais plus trop, on a des incohérences.
Du jour au lendemain, sans faire de modifs, une lampe reste allumée (possible) mais des fils sont débranchés et d'autres ne seraient pas à leur place !!
Je ne sais pas si vous arriverez à résoudre via le forum, moi je pense qu'il faut vous faire aider par une personne expérimentée ; ne pas faire des ponts à l'aveuglette, surtout si ça marchait avant.
Cordialement.
Je n'osais pas l'écrire, mais au post 7, je ne comprenais plus trop, on a des incohérences.
Du jour au lendemain, sans faire de modifs, une lampe reste allumée (possible) mais des fils sont débranchés et d'autres ne seraient pas à leur place !!
Citation :Le contact du télé est en bas, entre les fils orange et jaune vert ; si j'enlève le jaune vert la lampe doit s'éteindre, ou le courant vient d'ailleurs !!
J'ai débranché le câble vert et jaune au milieu en bas du télérupteur et la lumière ne s'éteint pas.
Je ne sais pas si vous arriverez à résoudre via le forum, moi je pense qu'il faut vous faire aider par une personne expérimentée ; ne pas faire des ponts à l'aveuglette, surtout si ça marchait avant.
Cordialement.
05 février 2016 à 19:19
Réponse 11 Changement télérupteur
Pour le fil orange trouvé dans la boite déconnectez le laisser de côté peut-être un jour vous retrouverez l'aboutissant, l'isoler et le mettre seul dans un domino.
conrad.fr télérupteur Finder coupure-10 A
Sur le télérupteur 49107 le pont orange ne vous resservira pas avec le télérupteur Finder le pontage est déjà intégré dans la conception (c'est un télérupteur pour commande des poussoirs au neutre ce que vous avez chez vous).
Recâblez en respectant les couleurs du schéma que j'ai repris sur l'existant.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Branchement télérupteur Legrand 49107
Citation :Bon si vous êtes sûr que le vert-jaune coupe bien la lampe qui reste allumée lorsque vous le débranchez c'est le télérupteur qui est HS faut le remplacer (son contact ne doit pas changer d'état, il reste fermé (passant)).
Je n'ai pas d'autres BP dans maison que les 3 qui pilotaient ma lampe qui reste allumée et qui est donc reliée au câble orange (qui était débranché) que j'ai mis au même endroit que le vert et jaune en bas du télérupteur. Quand je le déconnecte ma lampe (qui restait allumée), elle s'éteint.
Pour le fil orange trouvé dans la boite déconnectez le laisser de côté peut-être un jour vous retrouverez l'aboutissant, l'isoler et le mettre seul dans un domino.
conrad.fr télérupteur Finder coupure-10 A
Sur le télérupteur 49107 le pont orange ne vous resservira pas avec le télérupteur Finder le pontage est déjà intégré dans la conception (c'est un télérupteur pour commande des poussoirs au neutre ce que vous avez chez vous).
Recâblez en respectant les couleurs du schéma que j'ai repris sur l'existant.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 février 2016 à 21:52
Réponse 12 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour Bob,
Je m'en doutais, mes explications ont dû vous embrouiller mais j'ai du mal à m'exprimer avec ce bazar.
C'est mon câble orange (celui qui était déconnecté quand j'ai ouvert la trappe) qui coupe ma lampe qui reste allumée quand je le débranche.
Je l'ai peut-être déconnecté malencontreusement quand j'ai ouvert cette trappe.
Dans ce cas, votre logique reste la même, son contact ne doit pas changer d'état, il reste fermé (passant).
Je vais donc commander un télérupteur.
Vous êtes sûr concernant le modèle proposé ?
Je m'en doutais, mes explications ont dû vous embrouiller mais j'ai du mal à m'exprimer avec ce bazar.
C'est mon câble orange (celui qui était déconnecté quand j'ai ouvert la trappe) qui coupe ma lampe qui reste allumée quand je le débranche.
Je l'ai peut-être déconnecté malencontreusement quand j'ai ouvert cette trappe.
Dans ce cas, votre logique reste la même, son contact ne doit pas changer d'état, il reste fermé (passant).
Je vais donc commander un télérupteur.
Vous êtes sûr concernant le modèle proposé ?
06 février 2016 à 12:09
Réponse 13 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour,
Que fait là dans la borne 2 le jaune-vert ???? s'il ne sert pas l'isoler dans un domino.
Pour confirmer la panne du télérupteur pouvez-vous faire un test, pour cela il faut une douille avec deux fils de 20 cm et une lampe 230 volts et vous branchez en provisoire un fil sur la borne du télérupteur nommée 2 en lieu et place du vert-jaune et l'autre fil sur un Neutre les bleus regroupés et faites un essai avec les trois poussoirs si la lampe s'allume et s'éteint, votre télérupteur est bon et dans ce cas mettre le fil orange (celui qui était déconnecté) dans la borne 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui en ce qui concerne le télérupteur Finder 27.21.8.230
Vous êtes sûr concernant le modèle proposé ?
Citation :Là j'avoue que j'ai du mal à comprendre, s'il était déconnecté comment se fait-il que la lumière restait allumée ???
C'est mon câble orange (celui qui était déconnecté quand j'ai ouvert la trappe) qui coupe ma lampe qui reste allumée quand je le débranche.
Que fait là dans la borne 2 le jaune-vert ???? s'il ne sert pas l'isoler dans un domino.
Pour confirmer la panne du télérupteur pouvez-vous faire un test, pour cela il faut une douille avec deux fils de 20 cm et une lampe 230 volts et vous branchez en provisoire un fil sur la borne du télérupteur nommée 2 en lieu et place du vert-jaune et l'autre fil sur un Neutre les bleus regroupés et faites un essai avec les trois poussoirs si la lampe s'allume et s'éteint, votre télérupteur est bon et dans ce cas mettre le fil orange (celui qui était déconnecté) dans la borne 2.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 février 2016 à 18:43
Réponse 14 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour Bob,
J'ai fait le test : douille / 2 fils / ampoule que j'ai testé avant sur un autre circuit pour voir si l'ampoule n'était pas grillée, on sait jamais. Ensuite un fil de la douille à la place du vert/jaune du télérupteur et l'autre sur le bornier où sont rassemblés les neutres des BP. La lampe reste allumée.
Quand j'appuie sur n'importe quel BP, j'entends le télérupteur grésillé mais la lampe reste allumée.
Télérupteur HS donc ?
J'ai fait le test : douille / 2 fils / ampoule que j'ai testé avant sur un autre circuit pour voir si l'ampoule n'était pas grillée, on sait jamais. Ensuite un fil de la douille à la place du vert/jaune du télérupteur et l'autre sur le bornier où sont rassemblés les neutres des BP. La lampe reste allumée.
Quand j'appuie sur n'importe quel BP, j'entends le télérupteur grésillé mais la lampe reste allumée.
Télérupteur HS donc ?
07 février 2016 à 14:17
Réponse 15 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour,
Avec le nouveau télérupteur Finder faire les branchements comme le schéma dans la réponse 11.
Sauf le vert-jaune à isoler le mettre dans un domino et brancher le fil orange (retour de lampe) sur la borne 2.
Finalement ce fil vert-jaune dont on ne connait pas l'aboutissant dans la borne 2 du télérupteur nous aura bien fait tourner en rond !!
Un petit retour pour info lorsque le remplacement sera fait pour finaliser.
@+
Citation :Oui maintenant on a bien la confirmation que l'état du contact reste en position fermé donc remplacement du télérupteur.
Quand j'appuie sur n'importe quel BP, j'entends le télérupteur grésillé mais la lampe reste allumée.
Télérupteur HS donc ?
Avec le nouveau télérupteur Finder faire les branchements comme le schéma dans la réponse 11.
Sauf le vert-jaune à isoler le mettre dans un domino et brancher le fil orange (retour de lampe) sur la borne 2.
Finalement ce fil vert-jaune dont on ne connait pas l'aboutissant dans la borne 2 du télérupteur nous aura bien fait tourner en rond !!

Un petit retour pour info lorsque le remplacement sera fait pour finaliser.
@+
07 février 2016 à 17:49
Réponse 16 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour, encore un sans fautes pour mister Bob.
J'ai reçu le télérupteur et je l'ai câblé comme indiqué par votre schéma personnalisé rien que pour moi.
Tout marche.
Le Finder fait à peine un peu plus de bruit que le Legrand mais bon, à ce prix je ne me plains pas.
Un énorme merci à Bob qui a su malgré mes explications un peu étranges trouver LA solution.
Vous êtes une bête. Et la lumière fut.
J'ai reçu le télérupteur et je l'ai câblé comme indiqué par votre schéma personnalisé rien que pour moi.

Tout marche.
Le Finder fait à peine un peu plus de bruit que le Legrand mais bon, à ce prix je ne me plains pas.
Un énorme merci à Bob qui a su malgré mes explications un peu étranges trouver LA solution.
Vous êtes une bête. Et la lumière fut.
11 février 2016 à 15:10
Réponse 17 Changement télérupteur
Invité

Branchement télérupteur Legrand 49107
Invité

Bonjour,
J'ai le même problème avec un télérupteur MANG 41157 branché en 3 fils.
Je vais prendre le même FINDER pour résoudre mon problème.
Merci encore pour vos conseils.
J'ai le même problème avec un télérupteur MANG 41157 branché en 3 fils.
Je vais prendre le même FINDER pour résoudre mon problème.
Merci encore pour vos conseils.
14 mars 2017 à 09:48
Réponse 18 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour.
Je possède également un ancien télérupteur Legrand 49107 qui me cause soucis !
Si on actionne les poussoirs (et après vérification de ceux-ci) celui reste bloqué et fait bzzz si on tape sur le côté la bobine se débloque (c'est donc bien le télérupteur qui est à remplacer).
Voici le branchement d'origine :
Ensuite j'ai récupéré deux télérupteurs Merlin Gerin 15520 dont voici l'image :
J'ai essayé plusieurs branchements soit les lampes restent allumées, soit ces modèles restent bloqués aussi !!!!!
Est-ce que ces modèles sont en défaut aussi ? comment les tester ?
Je possède également un ancien télérupteur Legrand 49107 qui me cause soucis !
Si on actionne les poussoirs (et après vérification de ceux-ci) celui reste bloqué et fait bzzz si on tape sur le côté la bobine se débloque (c'est donc bien le télérupteur qui est à remplacer).
Voici le branchement d'origine :
Ensuite j'ai récupéré deux télérupteurs Merlin Gerin 15520 dont voici l'image :
J'ai essayé plusieurs branchements soit les lampes restent allumées, soit ces modèles restent bloqués aussi !!!!!
Est-ce que ces modèles sont en défaut aussi ? comment les tester ?
15 juillet 2017 à 11:57
Réponse 19 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
15 juillet 2017 à 12:00
Réponse 21 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour.
Votre montage n'est pas conventionnel.
Il faut mettre :
- rouge et gris en A1 et A2
- bleu et jaune en 1 et 2
Vérifiez que vous n'avez pas de poussoir de bloqué.
Votre montage n'est pas conventionnel.
Il faut mettre :
- rouge et gris en A1 et A2
- bleu et jaune en 1 et 2
Vérifiez que vous n'avez pas de poussoir de bloqué.
15 juillet 2017 à 13:50
Réponse 22 Changement télérupteur
Branchement télérupteur Legrand 49107
Bonjour,
Donc d'après ce montage, la phase est directe aux lampes et le contact commute le neutre !
Ce serait plus joli (et pro) en inversant Ph&N et les couleurs rouge&bleu.
Cordialement.
Donc d'après ce montage, la phase est directe aux lampes et le contact commute le neutre !
Ce serait plus joli (et pro) en inversant Ph&N et les couleurs rouge&bleu.
Cordialement.
15 juillet 2017 à 15:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 2. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
- 7. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
- 9. Remplacer télérupteur 49107
- N°19592 : Bonjour Je souhaiterai remplacer mon vieux télérupteur 49107 par un 491 20 Legrand. Je suis novice en électricité, voici les photos du branchement actuel. En haut à droite de la photo, un fil gris et un orange qui a...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite