Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
13721
Question panne éclairage : Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Bonjour à tous,
J'ai un phénomène étrange :
Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011.
Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances.
J'y ai effectué quelques modifications entre autre pour tirer une ligne dans le garage, posé des différentiels 63A type A par rang dans la baie, je travaille proprement et dans les normes, je n'ai pas rencontré de malfaçons, donc pour moi le réseau électrique est en très bon état.
Bref tout ça pour dire que je suis pas complétement ignare. :)
Le problème :
Sur un circuit d'éclairage d'origine protégé par disjoncteur 10A, rang sur différentiel 63A 30mA d'origine, qui commande :
1 éclairage chambre A.
2 éclairages chambre B commandés par 2 interrupteurs distincts.
1 éclairage couloir entre les 2 chambres.
1 éclairage d'appoint dans la cuisine (genre barre de spot au dessus plan de travail).
Le tout au rez de chaussée.
Dans la Chambre B, sur les 2 éclairages, j'avais donc des plafonniers avec ampoules à économie d'énergie.
Dans l'obscurité interrupteurs ouverts (donc éclairage éteint), on voyait les ampoules s'allumer très brièvement toutes les 5/10 secondes environ, un peu comme un starter de néon.
Depuis j'ai refait la chambre, changé les luminaires, les ampoules ET les interrupteurs > Pareil !
J'ai également changé le disjoncteur 10A > Pareil !!!
Je ne vois pas (mais j'en suis pas certain) ce phénomène dans l'autre chambre avec le même type d'ampoule (je pense qu'avec les ampoules à filaments ou à leds ça ne se verrait pas...)
Quelqu'un connait-il ce type de "phénomène" ? et surtout son origine ?
Merci à tous pour votre aide.
J'ai un phénomène étrange :
Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011.
Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances.
J'y ai effectué quelques modifications entre autre pour tirer une ligne dans le garage, posé des différentiels 63A type A par rang dans la baie, je travaille proprement et dans les normes, je n'ai pas rencontré de malfaçons, donc pour moi le réseau électrique est en très bon état.
Bref tout ça pour dire que je suis pas complétement ignare. :)
Le problème :
Sur un circuit d'éclairage d'origine protégé par disjoncteur 10A, rang sur différentiel 63A 30mA d'origine, qui commande :
1 éclairage chambre A.
2 éclairages chambre B commandés par 2 interrupteurs distincts.
1 éclairage couloir entre les 2 chambres.
1 éclairage d'appoint dans la cuisine (genre barre de spot au dessus plan de travail).
Le tout au rez de chaussée.
Dans la Chambre B, sur les 2 éclairages, j'avais donc des plafonniers avec ampoules à économie d'énergie.
Dans l'obscurité interrupteurs ouverts (donc éclairage éteint), on voyait les ampoules s'allumer très brièvement toutes les 5/10 secondes environ, un peu comme un starter de néon.
Depuis j'ai refait la chambre, changé les luminaires, les ampoules ET les interrupteurs > Pareil !
J'ai également changé le disjoncteur 10A > Pareil !!!
Je ne vois pas (mais j'en suis pas certain) ce phénomène dans l'autre chambre avec le même type d'ampoule (je pense qu'avec les ampoules à filaments ou à leds ça ne se verrait pas...)
Quelqu'un connait-il ce type de "phénomène" ? et surtout son origine ?
Merci à tous pour votre aide.
13 août 2014 à 13:15
Réponse 1 problème éclairage
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Bonjour
Je pense que ce dont des lampes eco de mauvaise qualité qui s'allument avec des courants induits.
Je pense que ce dont des lampes eco de mauvaise qualité qui s'allument avec des courants induits.
13 août 2014 à 14:34
Réponse 2 problème éclairage
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Bonjour à tous.
Problème éclairage faible...
Vous jetez un œil et vous saurez tout sur les tensions induites et leurs effets non désirés.
En automatisme on fait également très attention à ces phénomènes en ne faisant pas voisiner les câbles de puissance et de commande, on utilise des câbles blindés pour la commande, et même en puissance pour le raccordement des machines pilotées par convertisseurs.
En audio on n'aime pas beaucoup non plus les phénomènes de tensions induites. Mais il est à noter que c'est très bien dominé désormais. Il est rare d'entendre de "la ronflette" dans les salles de spectacle ; même les gradateurs ne parasitent plus. En revanche, les mauvaises lampes fluocompactes de premier prix clignotent quelquefois, et depuis de nombreuses années.
Pour le plaisir, vous amenez un tube luminescent sous une ligne THT ; il devrait s'allumer quelque peu. On ne rentre pas plus dans les détails.
Consultez les sujets apparentés qui traitent des tensions induites.
Cordialement.
Citation :Eh oui, c'est un grand classique qui est régulièrement traité, notamment en question 6847.
Quelqu'un connait-il ce type de "phénomène" ? et surtout sont origines?
Problème éclairage faible...
Vous jetez un œil et vous saurez tout sur les tensions induites et leurs effets non désirés.
En automatisme on fait également très attention à ces phénomènes en ne faisant pas voisiner les câbles de puissance et de commande, on utilise des câbles blindés pour la commande, et même en puissance pour le raccordement des machines pilotées par convertisseurs.
En audio on n'aime pas beaucoup non plus les phénomènes de tensions induites. Mais il est à noter que c'est très bien dominé désormais. Il est rare d'entendre de "la ronflette" dans les salles de spectacle ; même les gradateurs ne parasitent plus. En revanche, les mauvaises lampes fluocompactes de premier prix clignotent quelquefois, et depuis de nombreuses années.
Pour le plaisir, vous amenez un tube luminescent sous une ligne THT ; il devrait s'allumer quelque peu. On ne rentre pas plus dans les détails.
Consultez les sujets apparentés qui traitent des tensions induites.
Cordialement.
13 août 2014 à 15:02
Réponse 3 problème éclairage
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Merci pour l'explication... d'où ma réflexion sur les ampoule à incandescence.
A quel niveau se produit ce phénomène ?
Au niveau du tableau électrique ou bien n'importe où ailleurs sur le câblage ?
Je n'observe ce phénomène que sur cette partie du réseau... enfin je crois.
A quel niveau se produit ce phénomène ?
Au niveau du tableau électrique ou bien n'importe où ailleurs sur le câblage ?
Je n'observe ce phénomène que sur cette partie du réseau... enfin je crois.
13 août 2014 à 15:42
Réponse 4 problème éclairage
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
N'importe où. Tout dépend de la longueur de la ligne et de la qualité de la lampe fluocompacte dont l'électronique peut être rudimentaire. Les phénomènes d'induction nous entourent, certains sont désagréables.
Ce phénomène n'affecte pas les lampes à incandescence car elles sont assimilable à des résistances basiques, ce qui n'est pas le cas pour une lampe fluocompacte ou autre électronique. Quand on observe ce phénomène, il suffit de brancher une lampe à incandescence sur la même ligne (le même luminaire) et le phénomène disparait.
Et voila.
Ce phénomène n'affecte pas les lampes à incandescence car elles sont assimilable à des résistances basiques, ce qui n'est pas le cas pour une lampe fluocompacte ou autre électronique. Quand on observe ce phénomène, il suffit de brancher une lampe à incandescence sur la même ligne (le même luminaire) et le phénomène disparait.
Et voila.
13 août 2014 à 19:36
Réponse 5 problème éclairage
Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
Bonjour,
Ce phénomène se produit plus souvent sur les lampes en va et vient dont le fil de retour lampe ou les navettes côtoient la phase sur une certaine longueur, ce qui est propice à la génération de courant induit sur ce retour de lampe.
La solution : mettre des lampes de qualités ou un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X 2 à mettre en parallèle sur l'alimentation des lampes qui absorbera ce courant résiduel.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce phénomène se produit plus souvent sur les lampes en va et vient dont le fil de retour lampe ou les navettes côtoient la phase sur une certaine longueur, ce qui est propice à la génération de courant induit sur ce retour de lampe.
La solution : mettre des lampes de qualités ou un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X 2 à mettre en parallèle sur l'alimentation des lampes qui absorbera ce courant résiduel.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juin 2016 à 19:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 2. installation éclairage plafonnier
- N°15 : MONTAGE D'UN PLAFONNIER
- 3. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 5. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
- 7. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 8. Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
- N°22388 : Bonjour. J'ai acheté il y a 10 ans une maison construite en 97 avec un tableau électrique qui me semble un peu petit. J'ai de façon récurrente un interrupteur différentiel qui saute, notamment quand il y a de l'orage, mais...
- 9. Mettre interrupteur sur lampe en éclairage continu
- N°8548 : Bonjour, dans une pièce j'ai une lampe murale qui éclaire en continu et un plafonnier avec 2 interrupteurs en va et vient. En dessous de l'un des deux, il y a une prise. Je la démonte pour voir si à la base ce n'est pas...
- 10. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite