Astuce FAQ electricite : Problème coupure aléatoire va et vient


Invité
invité
J'ai acheté un appartement dans lequel le va et vient (3 points) d'un couloir coupe de façon aléatoire. Pour allumer : pas de problème mais pour éteindre il faut parfois jusqu'à 40 impulsions sur les différents points pour éteindre. Et pourtant à chaque fois il y a bien une impulsion au niveau du rupteur dans le tableau. Que faire ? Merci.
14 septembre 2010 à 11:33
Réponse 1 Forum Electricite

Problème coupure aléatoire va et vient

GL
Membre inscrit
GL
29 993 messages
Bonjour. Il s'agirait non d'un montage va et vient, mais d'une commande par BP d'un télérupteur que vous entendez (presque) fonctionner dans le tableau de répartition.
S'il faut des impulsions multiples pour éteindre (et que vous entendez bien l'appareil grogner à chaque appui), on peut supposer que le télérupteur est coincé. Dans ce cas, il faut le changer. Un bon bricoleur y arrive, dans le cas contraire il faut appeler l'électricien du coin.
15 septembre 2010 à 09:12
Réponse 2 Forum Electricite

Problème coupure aléatoire va et vient

GS
Membre inscrit
GS
143 messages
Bonjour
tout d'abord, ce n'est pas un va et vient mais un bouton poussoir
3 possibilités :
- le télérupteur est HS
- le bouton poussoir est HS
- des câbles sont desserrés derrière le poussoir. Cordialement.
15 septembre 2010 à 10:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
    N°15051 : Bonjour à tous, C'est mon premier message sur votre site ! ;-) mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-) Voici la situation : j'ai une...
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 4. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 5. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 6. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 7. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 8. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 9. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
>>> Résultats suivants pour : Problème coupure aléatoire va et vient >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
douille e27 gros culotgroupe de securite plomberievoiture electrique rechargedouille b22 laiton



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite