Explication sur une chute de tension
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
15734
Question Forum Électricité : Explication sur une chute de tension
Bonsoir,
Sur une prise murale 20 ampères réduite à 16 :
- Sans appareil de branché > tension mesurée à 220V
- Fer à repasser au maxi > tension mesurée à 180V.
Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ?
Merci beaucoup.
Pour information, j'ai fait ces essais suite à des problèmes survenus récemment :
- Installation électrique datée de 1958
- Le tableau alimenté en 380V a pris feu sans aucun appareil branché dessus
- J'ai neutralisé le réseau 380V.
Sur une prise murale 20 ampères réduite à 16 :
- Sans appareil de branché > tension mesurée à 220V
- Fer à repasser au maxi > tension mesurée à 180V.
Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène ?
Merci beaucoup.
Pour information, j'ai fait ces essais suite à des problèmes survenus récemment :
- Installation électrique datée de 1958
- Le tableau alimenté en 380V a pris feu sans aucun appareil branché dessus
- J'ai neutralisé le réseau 380V.
03 août 2016 à 20:02
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Explication sur une chute de tension
Bonjour Didier.
C'est un phénomène assez simple à expliquer si la ligne est de faible section, relativement longue, et si des résistances de contact sont présentes dans des raccordements anciens et peut-être, peu fiables voire dangereux.
Vous branchez une prise de courant provisoire directement en sortie de tableau de répartition par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A (section conducteurs 2,5 mm²), et refaites l'essai.
Si vous constatez moins de 2 ou 3% de chute de tension, la ligne est en cause. Si vous trouvez de nouveau 180 V, il y a du soucis à se faire.
Que signifie "neutraliser le réseau 380 V" ?
Cordialement.
C'est un phénomène assez simple à expliquer si la ligne est de faible section, relativement longue, et si des résistances de contact sont présentes dans des raccordements anciens et peut-être, peu fiables voire dangereux.
Vous branchez une prise de courant provisoire directement en sortie de tableau de répartition par l'intermédiaire d'un disjoncteur 16 ou 20 A (section conducteurs 2,5 mm²), et refaites l'essai.
Si vous constatez moins de 2 ou 3% de chute de tension, la ligne est en cause. Si vous trouvez de nouveau 180 V, il y a du soucis à se faire.
Que signifie "neutraliser le réseau 380 V" ?
Cordialement.
03 août 2016 à 20:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Explication chutes de tension en monophasé
- N°16247 : Bonjour et bonne année à tous. Je cherche une explication pour les chutes de tension de 3 % ou de 5 % pour du monophasé 230 Volts. Pour une installation électrique domestique traditionnelle avec un atelier, pour quels...
- 2. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 3. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 5. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 6. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 7. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
- N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
- 8. Informations chute de tension courant électrique
- N°6631 : Bonsoir. Ma question est simple, j'aimerais savoir si un courant électrique traversant un fil de : - cuivre - 30 mètres - 1.5mm² subit une chute de tension plus, ou moins importante qu'un fil : - cuivre - 30 mètres - 2.5mm² (ou...
- 9. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 10. Problème chute de tension sonnette
- N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite