Relais de protection des phases et neutre
Actuellement
26 628
questions dans le
forum électricité
15735
Question forum dépannage électricité : Relais de protection des phases et neutre
Bonsoir.
J'ai une petite maison alimentée par une ligne 4 fils (3 Phases + Neutre), à chaque fois qu'il y a une rupture du neutre de la ligne extérieure principale tous mes appareils tombent en panne.
Un camarade m'a conseillé de mettre un relais de phase + contacteur, sur le marché au Maroc je trouve que des relais qui protège les 3 phases.
Mon problème est de protéger la tension entre les phases et neutre.
Merci de m'aider.
J'ai une petite maison alimentée par une ligne 4 fils (3 Phases + Neutre), à chaque fois qu'il y a une rupture du neutre de la ligne extérieure principale tous mes appareils tombent en panne.
Un camarade m'a conseillé de mettre un relais de phase + contacteur, sur le marché au Maroc je trouve que des relais qui protège les 3 phases.
Mon problème est de protéger la tension entre les phases et neutre.
Merci de m'aider.
04 août 2016 à 01:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Relais de protection des phases et neutre
Bonjour RIFADO.
Le système proposé ci-dessous pourrait faire votre affaire.
Le relais de mesure Schneider Electric RM35UB3N30 permet de contrôler la présence du neutre notamment. Un relais interne est activé quand le réseau est nominal. Le contact NO permet d'alimenter la bobine d'un contacteur tétrapolaire mettant l'installation sous tension.
Voir ce document : Schneider Electric RM35UB3N30 voltage control relay.pdf
Le contacteur se branchera en sortie du disjoncteur de branchement.
Pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais il faut être du métier.
Bien entendu il faudra inclure les protections de ce relais et du contacteur.
L'approvisionnement des produits au Maroc peut être compliqué.
Cordialement.
Le système proposé ci-dessous pourrait faire votre affaire.
Le relais de mesure Schneider Electric RM35UB3N30 permet de contrôler la présence du neutre notamment. Un relais interne est activé quand le réseau est nominal. Le contact NO permet d'alimenter la bobine d'un contacteur tétrapolaire mettant l'installation sous tension.
Voir ce document : Schneider Electric RM35UB3N30 voltage control relay.pdf
Le contacteur se branchera en sortie du disjoncteur de branchement.
Pas bien compliqué à mettre en œuvre, mais il faut être du métier.
Bien entendu il faudra inclure les protections de ce relais et du contacteur.
L'approvisionnement des produits au Maroc peut être compliqué.
Cordialement.
04 août 2016 à 08:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Relais de protection des phases et neutre
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 940 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 940 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
04 août 2016 à 10:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Relais de protection des phases et neutre
Bonjour.
Je suis novice et nouveau sur ce site je trouve un peu de difficulté pour l'utilisation.
Voilà je vous remercie infiniment, je vais chercher sur le marché et faire le câblage et je vous tiens informé, encore une deuxième fois, je vous remercie ainsi les créateurs de ce site (Forum Électricité).
@+
Je suis novice et nouveau sur ce site je trouve un peu de difficulté pour l'utilisation.
Voilà je vous remercie infiniment, je vais chercher sur le marché et faire le câblage et je vous tiens informé, encore une deuxième fois, je vous remercie ainsi les créateurs de ce site (Forum Électricité).
@+
05 août 2016 à 01:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
- 3. Protection système thermodynamique
- N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
- 4. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 5. Protection moteur électrique de 5.5kW
- N°19109 : Bonjour à tous, Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100). Peut-il...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 7. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 8. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 9. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 10. 2 Phases pour un neutre
- N°11218 : Bonjour, je voulais savoir si ce montage est autorisé (ci-joint). Je veux dire qu'on a deux fils de phase (même phases) sur un seul fil de neutre, je sais qu'en triphasé les trois courants s'annulent mais là on est sur la même...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite