FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection système thermodynamique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


18132

Question Forum Électricité : Protection système thermodynamique

Discus86
Membre inscrit
Discus86
6 messages
Bonjour.

Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé).

Je me suis levé (toilette) vers 5 heures du matin et certains circuits d'éclairages de ma maison ne fonctionnaient plus et d'autres étaient en mode veilleuse.

Étant en cours de réfection de mon tableau général, coffret ouvert et appareil de mesure à proximité j'ai mesuré des tensions totalement anarchiques, exemple 90 au lieu de 230 sur une phase et d'autres tensions tout autant fantaisistes sur d'autres ou entre phases.
J'ai immédiatement coupé l'alim de mon chauffage mais surprise à 8 heures du matin les tensions réseau étaient de nouveau normales, cela étant mon chauffage n'avait pas du tout apprécié et il affichait un code défaut.
En fait après prise de contact avec mon distributeur d'énergie pour demander une vérification de mon raccordement, ils se sont aperçus que mon incident correspondait dans cette plage horaire à une panne de transfo chez eux.
Si je n'avais pas eu besoin de passer aux toilettes je n'aurai jamais eu connaissance de cet incident réseau mais peut-être que ma pompe à chaleur serait maintenant hors d'usage.
Mon circuit de chauffage est protégé par un disjoncteur tétra mais ma question serait de savoir s'il existe un type de protection qui puisse aussi réagir en cas d'absence de tension ou tension insuffisante sur une phase.

Merci par avance.
05 avril 2018 à 15:06
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Il existe par exemple des relais à manque de tension, ou minimum de tension, pouvant couper un départ lors d'un déséquilibre de tension ou d'une phase manquante.
Il est possible que votre système thermodynamique soit déjà équipé d'une sécurité.
Point à voir avec votre installateur ou sur la documentation technique de votre système.
Cordialement.
05 avril 2018 à 15:57
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

Discus86
Membre inscrit
Discus86
6 messages
Merci pour l'info mais je suis retraité artisan électricien bâtiment et je n'ai pas suffisamment d'expérience et connaissances en produits industriels d’où ma question.

En outre je viens d'apprendre par des forums que les distributeurs d'énergie n'ont aucune obligation en ce qui concerne le respect de l'ordre des phases et pour mon équipement c'est juste vital.
Depuis ma demande j'ai trouvé divers équipements en particulier chez Schneider Electric, mais mon souci étant maintenant aussi celui d'un particulier (budget) c'est de savoir quel type d'équipement je dois installer, il existe en fait une multitude de versions.

J'ai vu cette référence qui semble me convenir "RM35TF30" mais aussi d'autres moins onéreuses.
Ensuite du point de vue pratique, je peux utiliser un déclencheur de disjoncteur ou un contacteur, la solution déclencheur est radicale (protection très correcte mais intervention de réarmement obligatoire) et dans le cas du contacteur la remise en service "devrait" pouvoir se faire en auto.
Pour la seconde solution, j'ignore si un contrôleur de phase permet cette remise en service auto.
Cordialement.
06 avril 2018 à 11:01
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Le RM35TF30 peut effectivement convenir. Il peut détecter l’absence d'une phase, l'ordre des phases, un déséquilibre en tension des phases.
On peut régler une valeur mini et maxi des seuils de tension. Le délai de réaction est réglable. Il est équipé de 2 contacts NO/NF pouvant être utiliser pour agir sur un déclencheur, contacteur, renvoi d'alarme etc.
Pour une utilisation avec contacteur, il faudrait je pense, utiliser une temporisation en fermeture pour éviter de rétablir la tension trop rapidement.
Vous avez également les ré-enclencheurs qui peuvent remettre en service un disjoncteur. C'est interdit en domestique, on utilise ce système plutôt sur les sites soumis à des risques de déclenchement par temps orageux.

Vous avez chez FINDER le 70.41 un peu près équivalent offrant la possibilité de retarder le ré enclenchement jusqu'à 60s.
On peut le trouver chez RS 70.41.8.400.2030 relais de contrôle de tension. documentation sur la série de relais de tension FINDER ici : serie 70, relais de surveillance tension
Cordialement.
06 avril 2018 à 16:36
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

Discus86
Membre inscrit
Discus86
6 messages
Merci beaucoup pour vos conseils, j'ai vérifié sur le site RS les caractéristiques de ce relais Finder et cela me semble absolument parfait tant au niveau des fonctions que du prix.

Merci également pour la suggestion de retarder le ré-enclenchement, de fait je vais choisir la solution contacteur dans la mesure ou j'ai quelques contacteurs en stock et que cela me semble une solution techniquement assez correcte.
Je n'avais pas répondu à votre remarque concernant l'équipement fourni avec mon système.

J'ai effectué l'installation de ce matériel il y a une dizaine d'années et hormis protection que j'ai ajoutée sur le tableau général le coffret fourni par le fabricant me semblait lui assez bien équipé (protections et régulation) malheureusement sans cette sécurité (contrôle des phases) et si je n'avais pas eu cet incident de réseau je ne me serai probablement jamais posé la question.

Ce type d'incident n'est peut être pas très fréquent et par chance je m'en suis aperçu rapidement et j'ai coupé l'alim., mais j'aurais très bien pu être absent et en prime j'ai aussi appris qu'il n'y avait aucune garantie distributeur sur l'ordre des phases (ce qui ajoute à l’intérêt de cet équipement).
Encore merci.
Cordialement.
06 avril 2018 à 19:22
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

Discus86
Membre inscrit
Discus86
6 messages
Bonjour

Je profite de l’arrêt chauffage et je viens d'installer le relais Finder sur mon installation, pas de soucis particulier pour le câblage mais j'aimerai avoir vos (derniers) conseils sur les réglages, encore une fois j'ai exercé comme électricien bâtiments et mes souvenirs en industriel sont assez lointains et de toute façon obsolètes.

En ce qui concerne mon matériel thermodynamique je n'ai aucune info concernant la plage de fonctionnement recommandée UMax et UMin mais je suppose qu'il vaut mieux rester assez proche de la tension usuelle.

Je dispose d'une tension de 408 volts mesurée entre phases et en UMax je pense que je vais sélectionner 420 (Je dispose au niveau choix de 420,440 et +).

En UMin j'ai juste en dessous 400 mais cela me semble trop proche en cas de surcharge réseau en particulier en hiver et je pense plutôt choisir 380.

Étant donné que j'ai avec ce matériel des cartes électroniques fonctionnant elles en 230 volts (gestion) j'ai sélectionné "avec contrôle du Neutre" et il me reste le réglage d’asymétrie où il m'est proposé 4, 15 et 25%, je suis tenté de choisir 4% mais j'ignore si c'est judicieux.

Dernier point, j'ai le choix au niveau câblage d'utiliser un contacteur aval en NO ou un contacteur NF et je suis tenté par la solution NF de façon à n'avoir aucune consommation en dehors des anomalies mais je commets peut-être une erreur (sur le relais de phase je dispose de contacts NO et NC).
Cordialement.
22 avril 2018 à 18:11
Réponse 6 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Comme il n'est pas évident de connaître la plage de fonctionnement du réseau, vous pouvez faire un essai en réglant Umax à 420V et Umin à 380V.
Pour le réglage d’asymétrie de neutre faire d'abord.
Pour le contacteur, effectivement, un modèle ayant des contacts NF conviendrait, sachant que le contact est un NO/NF.
Cordialement.
23 avril 2018 à 00:31
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo

Protection système thermodynamique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Pour le réglage d'asymétrie du neutre faire d'abord un réglage sur 4%.
23 avril 2018 à 00:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Informations sur protection PAC Daikin système inverter
    N°12311 : Bonsoir, Je fais installer une PAC Daikin système inverter puissance 14 kW, absorbée 3.34 kW, COP 4.18. Compteur mono. J'ai tiré ma ligne en 16², distance 15m, jusqu'au tableau divisionnaire chaufferie-buanderie. Trois...
  • 3. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
    N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 6. Vérifier la consommation du système de chauffage thermodynamique
    N°6106 : Bonsoir à toutes et tous, je voudrai vérifier mensuellement la consommation de mon système de chauffage air/air donc mettre un compteur. Avez-vous le prix d'un tel dispositif ainsi qu'un schéma d'installation ?...
  • 7. Coffret protection pompe immergée IBO m21
    N°20979 : Bonjour. J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21. J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau,...
  • 8. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 9. Comment connecter une batterie sans arc électrique
    N°25627 : Bonjour. Je possède un moteur électrique (de bateau) connecté à une batterie lithium de 60V, contrôlé par un système de type eBike (similaire au système utilisé pour les vélos/scooters électriques). À chaque fois...
  • 10. Générateur électrique loi de la thermodynamique
    N°18562 : Bonjour. N'étant pas physicien de formation, je vais faire de mon mieux pour vous exposer le plus clairement possible ma question. Selon la première loi de la thermodynamique, dans un contexte où les frottements et pertes...
>>> Résultats suivants pour : Protection système thermodynamique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite