Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer ma cuisine et j'ai quelques questions concernant l'électricité des plaques vitro et du four.
1. La prise 32A est loin de la plaque (3 mètres) et j'ai donc branché un câble 6 mm² depuis la prise jusqu'à une boîte de dérivation et j'ai l'intention de me brancher dessus avec la plaque. Cependant, le câble qui sort de la plaque est en 5 mm², cela pose-t-il un problème ? Je vous joins un schéma ci-dessous :
Plaque 5 mm², boîte de dérivation, 6 mm², prise 32A.
2. Pour le four, j'ai le même problème de distance et je joins le schéma ci-dessous (la prise qui sort du four fournie est en 1,5 mm², étant donné que c'est un petit four) :
Four 1 mm², boîte de dérivation 6 mm², prise classique 20A
La prise 20A n'est-elle pas un peu trop ? Je veux dire, si j'ai un problème avec le four, il aura le temps de prendre feu avant que le disjoncteur ne se déclenche, vu la faible puissance demandée par celui-ci.
Merci pour vos réponses.
Je suis en train d'installer ma cuisine et j'ai quelques questions concernant l'électricité des plaques vitro et du four.
1. La prise 32A est loin de la plaque (3 mètres) et j'ai donc branché un câble 6 mm² depuis la prise jusqu'à une boîte de dérivation et j'ai l'intention de me brancher dessus avec la plaque. Cependant, le câble qui sort de la plaque est en 5 mm², cela pose-t-il un problème ? Je vous joins un schéma ci-dessous :
Plaque 5 mm², boîte de dérivation, 6 mm², prise 32A.
2. Pour le four, j'ai le même problème de distance et je joins le schéma ci-dessous (la prise qui sort du four fournie est en 1,5 mm², étant donné que c'est un petit four) :
Four 1 mm², boîte de dérivation 6 mm², prise classique 20A
La prise 20A n'est-elle pas un peu trop ? Je veux dire, si j'ai un problème avec le four, il aura le temps de prendre feu avant que le disjoncteur ne se déclenche, vu la faible puissance demandée par celui-ci.
Merci pour vos réponses.
23 janvier 2023 à 23:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Prise four et plaque de cuisson
Bonjour.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant du four ou de la plaque en fonction des caractéristiques de ceux-ci, au même titre que tous les composants qui sont à l'intérieur.
Le rôle du disjoncteur est de protéger le câble en 6² contre les surcharges, pas l'appareil qui est raccordé au bout.
Donc aucune soucis dans votre configuration.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant du four ou de la plaque en fonction des caractéristiques de ceux-ci, au même titre que tous les composants qui sont à l'intérieur.
Le rôle du disjoncteur est de protéger le câble en 6² contre les surcharges, pas l'appareil qui est raccordé au bout.
Donc aucune soucis dans votre configuration.
24 janvier 2023 à 08:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
- 3. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
- 4. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
- N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
- 5. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 6. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction
- N°11521 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai une plaque de cuisson induction à brancher. Dans l'appartement, il y a 2 types de prises (d'après tableau électrique, l'une pour le four et l'autre pour la plaque...
- 11. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite