Bonjour ,
Je vous contacte car je suis aux abois au niveau de mon électricité.
On vient d'acheter une vieille maison, mon compagnon et moi, et il y a pleins de problèmes de va et vient dans la maison.
Notamment dans la salle à manger.
C'est une installation en simple allumage, branchée en va et vient mais avec 3 interrupteurs dont 1 est un permutateur.
Concrètement, tous les interrupteurs fonctionnent mais je ne peux allumer la lampe qu'à l'interrupteur où je l'ai éteinte. En revanche lorsqu'elle est allumée je peux l'éteindre de l'interrupteur que je veux.
J'ai déjà essayé d'interchanger les fils des navettes entre eux. Mais l'installation n'étant pas de toute fraîcheur c!est assez galère de s'y retrouver. Le code couleur des câbles n'est pas respecté. J'ai donc identifié le permutateur mais j'ai même du mal à être certaine de quel interrupteur est le premier de la chaine et donc d'où vient ma phase et où elle va.
Évidemment je ne peux pas compter sur des indications comme le L ou le 1 et le 2 des navettes sur les interrupteurs, ce serait trop simple...
Je sais pas si quelqu'un peut m'aider sans voir l'installation de ses propres yeux, ce serait génial !
Merci.
Je vous contacte car je suis aux abois au niveau de mon électricité.
On vient d'acheter une vieille maison, mon compagnon et moi, et il y a pleins de problèmes de va et vient dans la maison.
Notamment dans la salle à manger.
C'est une installation en simple allumage, branchée en va et vient mais avec 3 interrupteurs dont 1 est un permutateur.
Concrètement, tous les interrupteurs fonctionnent mais je ne peux allumer la lampe qu'à l'interrupteur où je l'ai éteinte. En revanche lorsqu'elle est allumée je peux l'éteindre de l'interrupteur que je veux.
J'ai déjà essayé d'interchanger les fils des navettes entre eux. Mais l'installation n'étant pas de toute fraîcheur c!est assez galère de s'y retrouver. Le code couleur des câbles n'est pas respecté. J'ai donc identifié le permutateur mais j'ai même du mal à être certaine de quel interrupteur est le premier de la chaine et donc d'où vient ma phase et où elle va.
Évidemment je ne peux pas compter sur des indications comme le L ou le 1 et le 2 des navettes sur les interrupteurs, ce serait trop simple...

Je sais pas si quelqu'un peut m'aider sans voir l'installation de ses propres yeux, ce serait génial !
Merci.
18 novembre 2020 à 14:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème de va et vient à 3 interrupteurs
Bonsoir.
Dans un montage avec 3 points de commande sans télérupteur vous avez :
- la phase
- un va et vient
- un permutateur
- un va et vient
- la lampe.
Pour trouver la phase débranchez tous les fils des 2 va et vient et toutes les ampoules, puis testez chaque fil au voltmètre par rapport à une terre ou un neutre.
Un seul devrait vous donner 230V, c'est la phase.
Une fois la phase identifiée vous trouverez facilement les navettes.
Vous pouvez tester la continuité des navettes à l’ohmmètre pour trouver l'extrémité correspondante au niveau du permutateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans un montage avec 3 points de commande sans télérupteur vous avez :
- la phase
- un va et vient
- un permutateur
- un va et vient
- la lampe.
Pour trouver la phase débranchez tous les fils des 2 va et vient et toutes les ampoules, puis testez chaque fil au voltmètre par rapport à une terre ou un neutre.
Un seul devrait vous donner 230V, c'est la phase.
Une fois la phase identifiée vous trouverez facilement les navettes.
Vous pouvez tester la continuité des navettes à l’ohmmètre pour trouver l'extrémité correspondante au niveau du permutateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2020 à 15:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
- 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- N°15051 : Bonjour à tous, C'est mon premier message sur votre site ! ;-) mes capacités en électricité sont très limité, je souhaite donc obtenir des réponses à mes problèmes grâce à vous !! ;-) Voici la situation : j'ai une...
- 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
- 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
- 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 7. Problème 2 interrupteurs va et vient
- N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
- 8. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
- 10. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 11. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite