Question forum électricité : Problème branchement électrique Sanibroyeur

p64
Membre inscrit
p64
4 messages
Bonjour,

Incompréhensible !!!
Branchement du Sanibroyeur le disjoncteur saute.
Je change de prise il fonctionne. je conclus que la prise 1 est défectueuse.
Je branche une machineX sur la prise 1, elle fonctionne !!! je conclus que la prise1 est bonne car pas de saut de disjoncteur.

Bref, cette prise ne fait sauter que le Sanibroyeur qui, lui même fonctionne très bien sur une autre prise.
Je constate, que la prise est fonctionnelle pour tout autre appareil.
Je constate aussi que le Sanibroyeur fonctionne sur les autres prises.
Qu'en pensez-vous, moi ma logique ne suit plus.

Merci à ceux qui voudront bien me donner leur avis.
17 juillet 2015 à 14:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

michael31360
Membre inscrit
michael31360
6 messages
Bonjour.
La machine X fonctionnant sur la prise 1 est-il un appareil type cafetière à relier à la terre ?
17 juillet 2015 à 16:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Citation :
Incompréhensible!!!
il y a certainement une raison.
Citation :
le disjoncteur saute.
vous n'êtes pas très précis, on doit supposer que c'est le général différentiel ou un ID ?
Les 2 prises sont elles de même nature, et reliées à la terre ?
Les appareils sont-ils de même classe (1 ou 2) tous les 2 ?
Les prises sont-elles protégées par le même différentiel ?
Derrière l'écran je ne peux aller plus loin.
Cordialement.
17 juillet 2015 à 18:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

p64
Membre inscrit
p64
4 messages
Déjà, merci la réponse rapide et pour vous répondre.
- c'est le ID
- appareils sont de la même classe, prises de même nature avec prise de terre
- oui.

A cours de solutions, j'ai été acheté un disjoncteur 20A afin de faire un branchement isolé que je poserai Lundi.
De toute façon, ça ne va pas faire de mal, on verra sauf si d'ici là, vous me proposez une explication à mon problème.
Bien cordialement.
17 juillet 2015 à 21:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

p64
Membre inscrit
p64
4 messages
Et pour répondre à Mickael31360, oui, j'ai branché plusieurs machines sur la prise 1, aspirateur, cafetière et cette prise 1 est fonctionnelle sur ce genre d'appareil.
Mais est incompatible au Sanibroyeur, qui lui fonctionne sur d'autres prises cuisine, garage.
17 juillet 2015 à 21:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Si le ID déclenche c'est qu'il analyse une fuite de courant à la terre ; les autres appareils peuvent fonctionner sur cette prise tant qu'il n'y a pas de défauts d'isolement.
Ce qui me gène, c'est que le Sanibroyeur fonctionne sur d'autres prises, apparemment identiques :
- soit ces prises n'est pas reliée au circuit de protection.
- soit ces prises ne sont pas sur ou sous cet ID.
- soit l'ID qui déclenche est "sollicité" par des fuites capacitives d'autres équipements, non déclencheurs, et que le fait d'ajouter le Sanibroyeur (avec son éventuelle fuite) fait déclencher cet ID.

Avez vous plusieurs ID dans le tableau, alimentation mono ou tri ?
Par contre pourquoi changer une protection surintensité, alors que celle en place n'a jamais déclenchée.
Cordialement.
18 juillet 2015 à 09:08
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

p64
Membre inscrit
p64
4 messages
Bonjour,
Oui les prises sur lesquelles fonctionne le Sanibroyeur sont sous un autre ID.
Cordialement.
18 juillet 2015 à 11:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème branchement électrique Sanibroyeur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
On va supposer que cet ID est de même sensibilité que les autres (30mA), que les prises sont reliées à la terre, que les autres appareils sont en bon état d'isolement, que le Sanibroyeur présente une faiblesse d'isolement, qui, additionnée aux fuites déjà présentes sur cet ID le font déclencher.
Pour confirmer tout ça il faudrait faire des mesures au mégohmmètre, ou à la pince de mesures pour courant de fuites.
Cordialement.
19 juillet 2015 à 16:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 2. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 6. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 8. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 9. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement électrique Sanibroyeur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement domino bricolage conseils branchement dominobrancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher plaque de cuisson inductionled bricolage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite