Bonjour,
Je débute dans la profession d'électricien, et je me retrouve devant un cas de figure nouveau, suite au passage d'un organisme social dans son appartement (47m²) qu'il a mis en location, on demande à mon client de faire des travaux de mise en conformité électrique.
Il s'avère qu'il y a bien un disjoncteur de branchement de 500mA tout neuf, et que le tableau est en bon état et plutôt bien pourvu en disjoncteur (une quinzaine).
Par contre pas de différentiel et plusieurs prises du logement non pas de terre (ancienne prise 2 pôles), vétusté oblige la locataire à obturer à gros coup de scotch une prise sans doute cassée.
Le propriétaire me demande.
- De ne placer qu'un diff 30mA sur le tableau (alors que sur du neuf il en faudrait trois, il me semble).
- De condamner les prises sans terre.
- De ne pas intervenir sur la prise scotchée.
Dans la mesure où il veut aussi que je monte le dossier de conformité auprès du consuel.
Je me demande si ses travaux suffiront pour passer le test du consuel.
Quelqu'un peut-il me rappeler les attentes des "hautes autorités" en matière de mise en conformité/sécurité ?
Merci d'avance.
Je débute dans la profession d'électricien, et je me retrouve devant un cas de figure nouveau, suite au passage d'un organisme social dans son appartement (47m²) qu'il a mis en location, on demande à mon client de faire des travaux de mise en conformité électrique.
Il s'avère qu'il y a bien un disjoncteur de branchement de 500mA tout neuf, et que le tableau est en bon état et plutôt bien pourvu en disjoncteur (une quinzaine).
Par contre pas de différentiel et plusieurs prises du logement non pas de terre (ancienne prise 2 pôles), vétusté oblige la locataire à obturer à gros coup de scotch une prise sans doute cassée.
Le propriétaire me demande.
- De ne placer qu'un diff 30mA sur le tableau (alors que sur du neuf il en faudrait trois, il me semble).
- De condamner les prises sans terre.
- De ne pas intervenir sur la prise scotchée.
Dans la mesure où il veut aussi que je monte le dossier de conformité auprès du consuel.
Je me demande si ses travaux suffiront pour passer le test du consuel.
Quelqu'un peut-il me rappeler les attentes des "hautes autorités" en matière de mise en conformité/sécurité ?
Merci d'avance.
08 janvier 2016 à 17:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Mise en conformité électricité appartement
Bonsoir,
1) Y a-t-il un rapport d'établi par ledit organisme social ;
2) N'y a-t-il pas confusion mise en conformité et mise en sécurité ; normalement c'est ce dernier terme.
3) Sur une mise en sécurité, vous ne pouvez mettre qu'un DDR 30mA en tête, In 63A.
4) Vous devez effectuer les liaisons équipotentielles salle d'eau, et les liaisons au circuit de protections dans les locaux à risques (cuisine, salle d'eau).
5) Faites signer la demande de travaux au propriétaire.
Ces opérations ne nécessitent pas de contrôle Consuel (que vous n'auriez pas d'ailleurs).
Si vous gardez le terme mise en conformité, il faudra dire "à quoi" et pour la norme ce n'est pas gagné.
Cordialement.
1) Y a-t-il un rapport d'établi par ledit organisme social ;
2) N'y a-t-il pas confusion mise en conformité et mise en sécurité ; normalement c'est ce dernier terme.
3) Sur une mise en sécurité, vous ne pouvez mettre qu'un DDR 30mA en tête, In 63A.
4) Vous devez effectuer les liaisons équipotentielles salle d'eau, et les liaisons au circuit de protections dans les locaux à risques (cuisine, salle d'eau).
5) Faites signer la demande de travaux au propriétaire.
Ces opérations ne nécessitent pas de contrôle Consuel (que vous n'auriez pas d'ailleurs).
Si vous gardez le terme mise en conformité, il faudra dire "à quoi" et pour la norme ce n'est pas gagné.
Cordialement.
08 janvier 2016 à 18:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Mise en conformité électricité appartement
Il me semble que l'organisme en question est l'ARS (il a d'ailleurs d'autres travaux à faire dans son appartement).
Pour ce qui est du rapport le propriétaire ne m'a rien dit, juste qu'il devait mettre un différentiel sur son tableau et vérifier que chaque prise soit reliée à la terre...
Je pense aussi qu'il s'agit d'une mise en sécurité.
Par contre il a besoin d''un certificat pour l'organisme en question.
C'est bien d'une attestation consuel dont il s'agit (type AC jaune/mise en sécurité) ?
Pour ce qui est du rapport le propriétaire ne m'a rien dit, juste qu'il devait mettre un différentiel sur son tableau et vérifier que chaque prise soit reliée à la terre...
Je pense aussi qu'il s'agit d'une mise en sécurité.
Par contre il a besoin d''un certificat pour l'organisme en question.
C'est bien d'une attestation consuel dont il s'agit (type AC jaune/mise en sécurité) ?
08 janvier 2016 à 19:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
- N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
- 2. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 4. Mise en conformité installation électrique unipolaire
- N°16323 : Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80. Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre...
- 5. Conformité électrique vente appartement
- N°4061 : Bonjour, je vends actuellement mon appartement (immeuble construit en 1972). Une personne intéressée me certifie que je suis obligé de me mettre aux normes (notamment des prises terre). Effectivement, je n'ai de réelle prise...
- 6. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 7. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 8. Mise en conformité ou possibilité de mise en sécurité si déplacement compteur ?
- N°14870 : Bonjour, J'ai des connaissances en électricité mais j'ai besoin de vos lumières car un parent m'a posé une question et j'ai un doute. Il souhaite déplacer son compteur (ce qui va susciter le déplacement du CONSUEL). ...
- 9. Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?
- N°19091 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire (immeuble d'avant 1969, donc théoriquement pas de fil de terre dans les pièces autres que cuisine et salle de bas). Un diagnostic électrique a été fait cette année, mais je suis en...
- 10. Quel texte pour mise en conformité lors d'une vente d'une maison
- N°7926 : Bonsoir J'ai acheté une maison en juillet 2008. Ce jour, un électricien est venu car je voulais installer une plaque à induction, il me dit que toute l'installation n'est pas aux normes et que, normalement, déjà à la date...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite