Bonjour,
Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces).
Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au 2ème). Le 2nd, me propose 1 seul tableau + 1 boîte de répartition au 2ème étage.
Quelle est la solution la plus adaptée ? (la 2nde ne présente-t-elle pas davantage de risques de dysfonctionnement ?)
Par ailleurs, aucun ne semble adepte de l'installation de boîtiers DCL comme l'exige la norme, et encore moins de fournir une attestation de conformité visée par le consuel !
Quelle attitude adopter : fermeté ou confiance ?
Merci de vos conseils.
01 novembre 2010 à 23:48
Réponse Forum 1

Mise en conformité d'une installation électrique existante

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ma préférence va sur 2 tableaux, surtout si le 2ème risque d'être indépendant ; Le DCL n'est pas obligatoire en rénovation, le Consuel non plus, du fait qu'il n'y a pas création de comptage, ni d'interruption de fourniture. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:56
Réponse Forum 2

Mise en conformité d'une installation électrique existante

GL
Membre inscrit
GL
29 967 messages
Bonjour. Il vaut mieux centraliser toutes les lignes dans un seul tableau de répartition (comme le propose le deuxième électricien) plutôt que multiplier les tableaux. Les boîtiers DCL n'ont rien à voir avec la rénovation envisagée.
Le Consuel n'est pas utile dans votre cas, il faut faire confiance aux professionnels pour ce qui concerne l'application des normes actuelles ; il faudra que l'électricien vérifie bien le raccordement de toutes les terres en fin de chantier.
Pour avoir un avis un peu plus précis, vous pouvez consulter le livret Promotelec régulièrement conseillé.
02 novembre 2010 à 09:08
Réponse Forum 3

Mise en conformité d'une installation électrique existante


Invité
invité
Bonjour,
les 2 solutions sont adaptées, le choix entre les 2 se fait en fonction des locaux, pour l'attestation de conformité, c'est le consuel qui la délivre. Pour les boîtiers DCL, ils n'ont pas à vous refuser d'en poser !
GS
02 novembre 2010 à 11:46
Réponse Forum 4

Mise en conformité d'une installation électrique existante

CMT
Membre inscrit
CMT
10 971 messages
Un tableau unique est toujours mieux :
- moins cher
- meilleure sélectivité, car plus de possibilité pour mixer les circuits sur les différents ID
- possibilité d'avoir un programmateur ou un gestionnaire d'énergie centralisé pour piloter l'ensemble de vos chauffages électriques
- si quelqu'un ne connait pas la maison, il n'ira pas "à la pêche" des différents tableaux pour trouver un circuit qui aurait disjoncter.
Mais en rénovation un tableau secondaire est souvent une solution pratique car vous n'avez pas à ramener tous les circuits au tableau principal, ce qui n'est pas toujours simple en fonction des murs existants. Il y a juste un câble 3 conducteurs à passer. Le coût en main d'œuvre sera sans doute moins élevé dans ce cas.
Les boîtiers DCL ne sont pas évidents à poser en rénovation (sauf dans les cloisons sèches). C'est pourquoi on n'en met pas toujours dans ce cas.
Quand à l'attestation de conformité du consuel, elle n'est obligatoire que dans le cas où ERDF met en service une nouvelle ligne. Pas sur un logement avec un branchement existant.
Un professionnel engage sa responsabilité et il est tenu de faire les choses dans les règles de l'art.
Enfin sachez que la norme n'est pas rétroactive et ne confondez pas :
- Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
- Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 règles minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires.
Il est très rare que l'on rende un logement existant en totale conformité avec la norme actuelle.
CMT
02 novembre 2010 à 07:57
Réponse Forum 5

Mise en conformité d'une installation électrique existante


Invité
invité
Bonjour. Attention, petite précision : je relève sur le site du consuel :
"les dispositions du décret N°72-120 du 14/12/72, modifié par les décrets N° 2001-222 du 6/3/2001 et N° 2010-301 du 22/3/2010, relatives aux attestations de conformité des installations électriques, SONT APPLICABLES :
- ...
- ...
- Enfin, SUR DEMANDE DU MAÎTRE D'OUVRAGE, aux installations électriques rénovées partiellement ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à une mise hors tension par le distributeur public". Fin de citation.
Il résulte donc de ces dispositions que l'installateur est, dans ce cas, tenu de délivrer l'attestation visée par le consuel et ne peut en aucune manière s'y soustraire. Cordialement.
02 novembre 2010 à 15:01
Réponse Forum 6

Mise en conformité d'une installation électrique existante

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui c'est bien "sur demande" du maître d'ouvrage que l'installateur est tenu de fournir une attestation dans le cas de rénovation partielle sans coupure d'énergie ; mais si ledit maître d'ouvrage ne le demande pas, elle n'est pas obligatoire ; Rassurez-vous l'installateur facturera la mission.
Point positif : si cette maison est vendue, le diagnostic obligatoire pour installation de plus de 15 ans, démarrera de la date de cette attestation, pour autant que cette attestation couvre l'ensemble du bâtiment. Cordialement.
02 novembre 2010 à 23:18
Réponse Forum 7

Mise en conformité d'une installation électrique existante


Invité
invité
Bonjour, tout pro avec Siret est tenu d'appliquer la NF C 15-100, quant à faire confiance à tous les pro, faut pas rêver, avec un CAP ou 5 ans d'expérience comme électricien + un stage bidon de pseudo gestion comptabilité à la chambre des métiers et vous avez une entreprise d'électricité, 2000 € pour le matériel de base et une location pour l'utilitaire et c'est parti.
Personne ne vient vérifier si vous savez mener à bien une installation électrique de A à Z vous pouvez avoir travaillé 5 ans comme tireur de câble et vous aurez votre Siret quand même.
Le seul moyen de vérifier est de demander un consuel (et des chantiers références), ça coûte un peu plus de 100 €, précisez-le à votre électricien pour faire le devis, vous pouvez même lui demander 2 devis un avec consuel et l'autre sans, et si celui avec devis est beaucoup plus cher c'est qu'il y a un sérieux problème et qu'il comptait vous faire n'importe quoi, pour les chantiers références s'il a du mal à vous en donner ce n'est pas la peine, personnellement je ne facturais pas beaucoup plus cher avec consuel à moins bien sûr si c'est vous qui voulez aller au moins cher.
Perso j'ai arrêté l'artisanat et je suis maintenant chez ERDF et je suis beaucoup plus heureux maintenant, moi justement ce qui me dégoutait c'était le charlatanisme de certains (une minorité mais c'est déjà trop) quand les pros seront tenus d'apporter des preuves de leur professionnalisme alors je reprendrais un Siret.
25 février 2011 à 23:16
Réponse Forum 8

Mise en conformité d'une installation électrique existante


Invité
invité
2 étages c'est pas si haut. Si dans l'avenir vous voulez transformer en 2 appartements, 2 tableaux c'est bon à condition que l'électricien prévoit tout. Mais si c'est uniquement familial un seul coffret à disjoncteur est mieux au rez de chaussée à la portée des pompiers pour dire pas loin de l'entrée principale.
26 juillet 2012 à 18:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 2. Mise en conformité installation électrique unipolaire
    N°16323 : Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80. Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre...
  • 3. Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?
    N°19091 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire (immeuble d'avant 1969, donc théoriquement pas de fil de terre dans les pièces autres que cuisine et salle de bas). Un diagnostic électrique a été fait cette année, mais je suis en...
  • 4. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
    N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
  • 5. Installation électrique existante avec ouverture nouveau compteur EDF
    N°8030 : Bonjour, je possède une maison d'habitation avec une installation électrique de 20 ans environ, cette habitation est mitoyenne à une deuxième maison mais celle-ci ne m'appartient pas. Le compteur EDF qui alimente ma maison est...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 7. Mise en conformité d'une installation électrique
    N°8189 : Bonjour. Pour une mise en conformité d'une installation électrique, doit-on obligatoirement mettre la terre sur les éclairages au plafond ou les supprimer. Merci.
  • 8. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
    N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
  • 9. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
    N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
  • 10. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
>>> Résultats suivants pour : Mise en conformité d'une installation électrique existante >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement electrique four encastrablearmoire electriquebricolage voiture electriqueinstallation electrique danger



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite