Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
8451
FAQ Questions electricite : Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Invité

Bonjour
J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint.
A noter que cette liaison passerait par les combles non aménageables.
D'avance, merci de votre attention (01/07/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint.
A noter que cette liaison passerait par les combles non aménageables.
D'avance, merci de votre attention (01/07/10)
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juillet 2010 à 11:41
Réponses 1 Forum installation électrique
Invité

Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Invité

Bonsoir.
C'est possible mais :
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faudra ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble.
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, pas de disjoncteur nécessaire au départ, en revanche vous pouvez prévoir un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble pour couper l'alimentation du tableau divisionnaire si nécessaire (maintenance ou autre).
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A (ce qui est souvent le cas), je vous conseille de passer en 16² sans protection.
Cela vous permettra de disposer dans la cuisine de toute la puissance de votre abonnement et sur 10m l'écart de coût est faible.
Vous pouvez vous inspirer des exemples joints.
CMT (01/07/10)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



C'est possible mais :
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faudra ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble.
- si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, pas de disjoncteur nécessaire au départ, en revanche vous pouvez prévoir un interrupteur sectionneur 63A au départ du câble pour couper l'alimentation du tableau divisionnaire si nécessaire (maintenance ou autre).
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A (ce qui est souvent le cas), je vous conseille de passer en 16² sans protection.
Cela vous permettra de disposer dans la cuisine de toute la puissance de votre abonnement et sur 10m l'écart de coût est faible.
Vous pouvez vous inspirer des exemples joints.
CMT (01/07/10)
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 juillet 2010 à 22:57
Réponses 2 Forum installation électrique
Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Je ne vois aucun inconvénient. D'autres personnes plus qualifiées vont certainement vous renseigner. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:10
Réponses 3 Forum installation électrique
Invité

Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Invité

La dimension du fil de terre doit être égale ou supérieure à l'alimentation du tableau électrique que vous souhaitez brancher.
02 juillet 2010 à 10:37
Réponses 4 Forum installation électrique
Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Bonjour
Entièrement d'accord avec PL.
Entièrement d'accord avec PL.
02 juillet 2010 à 02:34
Réponses 5 Forum installation électrique
Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
Bonjour, je m'en tiendrais à la réponse (3). Cordialement.
04 juillet 2010 à 15:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 2. Création plusieurs tableaux secondaires
- N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Mise en terre pour 2 installations dans un même batiment
- N°25547 : Bonjour, Je fais appel à vos lumières concernant un problème de mise en terre. Permettez-moi de vous expliquer la situation. Je suis en train d'installer un petit atelier dans une grange située dans un corps de ferme. Il y...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 10. Maison containers installation électrique mise à la terre
- N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite