Question Forum Électricité : Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.

DEDJAC
Membre inscrit
DEDJAC
3 messages
Bonjour.

Je souhaite installer une table induction de 7000W.
Je dois tirer un câble 3X6mm² de mon tableau à la cuisine sur 26m et mettre un disjoncteur dédié de 32 A.
Est-ce que je suis dans la norme ?
Merci à tous et bonne journée.
AJ
02 août 2020 à 11:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Oui pas de problème c'est ce que demande la norme ; Et côté chute de tension vous seriez à 3,2% maxi, sachant que la norme permet jusqu'à 5%.
02 août 2020 à 22:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Dedjac.
Vous n'avez pas donné suite à votre question.
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
25 août 2020 à 14:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W.

DEDJAC
Membre inscrit
DEDJAC
3 messages
Merci.
26 août 2020 à 14:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
    N°8073 : Bonjour, je suis une néophyte en électricité. J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R. Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert. De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en : 2...
  • 5. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 6. Branchement table induction
    N°4390 : Bonjour, je viens de recevoir ma table à induction. Un câble en sort avec 3 fils... tout va bien. Mon installation électrique est neuve, il était bien prévu un futur branchement de table induction (donc au niveau du tableau,...
  • 7. Concordance couleurs triphasé pour table induction
    N°20458 : Bonjour. Je change de plaque (en panne). 5 fils sur l’ancien câblage (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre. Sur la nouvelle : Un marron, un noir, un...
  • 8. Installer table à induction conseils branchement électrique
    N°220 : Quelles précautions à prendre et comment installer une table à induction ?
  • 9. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Longueur câble 3X6mm² branchement table induction de 7000W. >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau installation electrique monophaseetableau electrique boistravaux tableau electriqueeclairage cuisine



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite