Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
26043
Question Forum Électricité : Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Bonjour.
(Veuillez m'excuser si j'ai un vocabulaire inadapté n'étant pas électricien).
J'ai fait rénover l'électricité de mon appartement récemment.
Je me suis aperçu une fois les travaux effectués que les leds intégrés dans ma cuisine équipée restaient faiblement éclairés.
Un amis électricien m'a dit que c’était du au fait que mes interrupteurs n'étaient pas à double coupure (neutre et phase) et qu'il subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
Si cette explication est exacte, est-ce normal sachant que mon tableau électrique a été refait et que les lignes alimentant ma cuisine ont été tirées à partir du compteur ? les normes en la matière sont elles respectées ?
Je vous remercie par avance de votre attention.
Christian.
(Veuillez m'excuser si j'ai un vocabulaire inadapté n'étant pas électricien).
J'ai fait rénover l'électricité de mon appartement récemment.
Je me suis aperçu une fois les travaux effectués que les leds intégrés dans ma cuisine équipée restaient faiblement éclairés.
Un amis électricien m'a dit que c’était du au fait que mes interrupteurs n'étaient pas à double coupure (neutre et phase) et qu'il subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
Si cette explication est exacte, est-ce normal sachant que mon tableau électrique a été refait et que les lignes alimentant ma cuisine ont été tirées à partir du compteur ? les normes en la matière sont elles respectées ?
Je vous remercie par avance de votre attention.
Christian.
01 novembre 2024 à 10:16
Réponse 1 du forum électricité
Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Bonjour.
Il n'y a aucun norme qui oblige à cela.
Il est d'ailleurs rare qu'on fasse des coupures bipolaires sur les circuits d'éclairage.
Il est fort possible que vos Leds soient de mauvaise qualité.
Mettre une charge résistive stype SMARTCHR en parallèle.
Il n'y a aucun norme qui oblige à cela.
Il est d'ailleurs rare qu'on fasse des coupures bipolaires sur les circuits d'éclairage.
Il est fort possible que vos Leds soient de mauvaise qualité.
Mettre une charge résistive stype SMARTCHR en parallèle.
01 novembre 2024 à 11:32
Réponse 2 du forum électricité
Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Bonjour Christian,
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
Cordialement.
Citation :Ce n'est tout à fait ainsi. Les leds premiers prix ont tendance à être sensibles aux tensions induites quand le conducteur de phase est coupé par l'interrupteur. Les tensions résiduelles comme l'eau au fond d'une bouteille n'existent pas.
...subsistait une tension résiduelle suffisante pour alimenter les leds.
La solution préconisée par l'ami CMT est à essayer, mais la charge résistive absorbe 3 W, reste aussi le choix d'autres lampes ou rubans.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 15:13
Réponse 3 du forum électricité
Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Merci @CMT et @GL vos réponses sont parfaitement claires, j'en conclus qu'il serait préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
Christian
Christian
01 novembre 2024 à 22:25
Réponse 4 du forum électricité
On suppose que les lampes sont alimentées en 230 V AC.
La résistance référencée par CMT consomme peu : "le compensateur intelligent à gestion électronique"
On se demande ce qu'il peut y avoir comme électronique et encore moins ce qu'il y aurait d'intelligent. On se méfie des arguments de marketing.
Vous essayez et vous reviendrez sur le forum.
Voir le site Yokis.
On serait curieux de savoir quel éclairage à leds a été mis.
Cordialement.
Norme applicable aux interrupteurs LED faiblement éclairés
Citation :Oui, mais au départ le cuisiniste ne s'est peut-être pas occupé de l'existence de ce phénomène.
...préférable que mon cuisiniste mette des lampes led de qualité supérieure.
On suppose que les lampes sont alimentées en 230 V AC.
La résistance référencée par CMT consomme peu : "le compensateur intelligent à gestion électronique"
On se demande ce qu'il peut y avoir comme électronique et encore moins ce qu'il y aurait d'intelligent. On se méfie des arguments de marketing.
Vous essayez et vous reviendrez sur le forum.
Voir le site Yokis.
On serait curieux de savoir quel éclairage à leds a été mis.
Cordialement.
01 novembre 2024 à 23:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
- N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
- 3. Va et vient spots éclairés faiblement en permanence
- N°5364 : Bonjour, J'ai installé 2 spots avec un va et vient. Le problème est que lorsque l'on éteint la lumière, les spots restent allumés très faiblement en permanence. Des idées sur l'origine de ce problème ? Merci par avance...
- 4. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 5. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
- 6. Branchement interrupteurs complexe
- N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- N°13839 : Bonjour, Suite à un passage tout en LED pour 2 double rampes de spots de mon séjour (initialement Halogène GU 5.3), j'ai été obligé de faire quelques modifications. En effet, les Spots LED ne supportent pas vraiment les...
- 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 10. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
- 11. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
- N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite