Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Actuellement
26 598
questions dans le
forum électricité
23260
Question Branchement Électrique : Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Bonjour à tous.
Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp.
Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient.
Ces derniers sont censés actionner deux luminaires en suspension.
Un interrupteur est localisé dans mon salon, l'autre est localisé sur un escalier extérieur.
Il s'agit d'une ancienne installation, qui a été refaite à neuf l'année dernière.
L'entreprise qui a fait les travaux de rénovation est intervenue dans l'appartement, elle n'a pas travaillé sur l'interrupteur qui donne sur l'escalier.
Je me suis occupé de remplacer l'interrupteur sur l'escalier, j'ai choisi un modèle conforme à l'installation neuve.
Sur l'interrupteur de mon salon, il y a 4 câbles (une phase, deux navettes et un câble sur la luminaire).
Sur l'interrupteur de l'escalier, il y a 3 câbles (une phase, un câble orange et un câble rouge non identifiés).
Le branchement des câbles est visible dans les photos. J'ai essayé de suivre les instructions de branchement du fabricant des interrupteurs.
Je constate que les deux interrupteurs ne fonctionnent pas en va-et-vient, mais plutôt en interrupteurs simples.
Saurez-vous me dire s'il existe une manière de pallier à ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp.

Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient.
Ces derniers sont censés actionner deux luminaires en suspension.
Un interrupteur est localisé dans mon salon, l'autre est localisé sur un escalier extérieur.
Il s'agit d'une ancienne installation, qui a été refaite à neuf l'année dernière.
L'entreprise qui a fait les travaux de rénovation est intervenue dans l'appartement, elle n'a pas travaillé sur l'interrupteur qui donne sur l'escalier.
Je me suis occupé de remplacer l'interrupteur sur l'escalier, j'ai choisi un modèle conforme à l'installation neuve.
Sur l'interrupteur de mon salon, il y a 4 câbles (une phase, deux navettes et un câble sur la luminaire).
Sur l'interrupteur de l'escalier, il y a 3 câbles (une phase, un câble orange et un câble rouge non identifiés).
Le branchement des câbles est visible dans les photos. J'ai essayé de suivre les instructions de branchement du fabricant des interrupteurs.
Je constate que les deux interrupteurs ne fonctionnent pas en va-et-vient, mais plutôt en interrupteurs simples.
Saurez-vous me dire s'il existe une manière de pallier à ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.

Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 décembre 2022 à 22:15
Réponse 1 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Bonjour.
Vous n'avez pas fait de photo du raccordement avant modification ?
Car le problème c'est qu'il n'y a pas de logique couleur cohérente dans vos fils ?
Vous avez touché à celui du salon ?
Au niveau de l'escalier, si c'est bien un va et vient, vous n'avez que 2 autres possibilités les essayer :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs
La 2ème hypothèse serait un peu plus logique
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge.
Vous n'avez pas fait de photo du raccordement avant modification ?
Car le problème c'est qu'il n'y a pas de logique couleur cohérente dans vos fils ?
Vous avez touché à celui du salon ?
Au niveau de l'escalier, si c'est bien un va et vient, vous n'avez que 2 autres possibilités les essayer :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs
La 2ème hypothèse serait un peu plus logique
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge.
16 décembre 2022 à 06:42
Réponse 2 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Autre possibilité, c'est que ce soient des poussoirs qu'il faille mettre et pas des interrupteurs.
Vous vous souvenez comme c'était avant ?
Un poussoir cela revient à sa place quand on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables.
Vous vous souvenez comme c'était avant ?
Un poussoir cela revient à sa place quand on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables.
16 décembre 2022 à 06:55
Réponse 3 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Et autre question : cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?
16 décembre 2022 à 07:05
Réponse 4 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Si je résume les questions :
1/ Cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?
2/ Avant c'était des poussoirs ou des interrupteurs ?
3/ Vous avez touché au câblage de celui du salon ?
4/ Vous avez fait des photos avant ?
5/ Y aurait-il un 3ème point de commande éventuellement caché derrière un meuble ? (nouvelle question)
En fonction des réponses, on pourra mieux vous guider sur les recherches de solutions.
1/ Cela fonctionnait correctement avant que vous interveniez ?
2/ Avant c'était des poussoirs ou des interrupteurs ?
3/ Vous avez touché au câblage de celui du salon ?
4/ Vous avez fait des photos avant ?
5/ Y aurait-il un 3ème point de commande éventuellement caché derrière un meuble ? (nouvelle question)
En fonction des réponses, on pourra mieux vous guider sur les recherches de solutions.
16 décembre 2022 à 07:18
Réponse 5 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Bonjour.
Merci beaucoup pour ces réponses.
1- Avant que j'intervienne (après les travaux de rénovation) j'avais le même problème, les deux interrupteurs fonctionnaient uniquement en mode interrupteur simple. A mon avis, avant de réaliser les travaux, sur l'installation ancienne les deux fonctionnaient en va-et-vient car l'appartement était occupé par une personne âgée, je ne pense pas qu'elle s'amusait à faire beaucoup d'allées / retours sur l'escalier.
J'ai oublié de préciser que avec le branchement actuel, les deux interrupteurs fonctionnent en mode "simple", mais que un des deux a la priorité sur l'autre. Donc :
- si l'interrupteur 1 est en mode "on" l'interrupteur 2 fonctionne en mode "on/off"
- si l'interrupteur 1 est en mode "off" l'interrupteur 2 ne fonctionne pas
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
3- Je n'ai pas touché au câblage du salon.
J'ai fait les essais que vous m'avez conseillé de faire, mais cela n'a pas permis de résoudre le problème.
Sur l'escalier :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs : fonctionnement identique à celui d'avant
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs : les interrupteurs ne fonctionnent plus du tout
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge : fonctionnement identique, une luminaire ne fonctionne plus
4- Je vous joins les photos de l'interrupteur de l'escalier, je n'ai pas de photos du reste de l'installation ancienne.
5- Pas à ma connaissance.
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci beaucoup pour ces réponses.
1- Avant que j'intervienne (après les travaux de rénovation) j'avais le même problème, les deux interrupteurs fonctionnaient uniquement en mode interrupteur simple. A mon avis, avant de réaliser les travaux, sur l'installation ancienne les deux fonctionnaient en va-et-vient car l'appartement était occupé par une personne âgée, je ne pense pas qu'elle s'amusait à faire beaucoup d'allées / retours sur l'escalier.
J'ai oublié de préciser que avec le branchement actuel, les deux interrupteurs fonctionnent en mode "simple", mais que un des deux a la priorité sur l'autre. Donc :
- si l'interrupteur 1 est en mode "on" l'interrupteur 2 fonctionne en mode "on/off"
- si l'interrupteur 1 est en mode "off" l'interrupteur 2 ne fonctionne pas
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
3- Je n'ai pas touché au câblage du salon.
J'ai fait les essais que vous m'avez conseillé de faire, mais cela n'a pas permis de résoudre le problème.
Sur l'escalier :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs : fonctionnement identique à celui d'avant
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs : les interrupteurs ne fonctionnent plus du tout
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge : fonctionnement identique, une luminaire ne fonctionne plus
4- Je vous joins les photos de l'interrupteur de l'escalier, je n'ai pas de photos du reste de l'installation ancienne.
5- Pas à ma connaissance.
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 décembre 2022 à 13:05
Réponse 6 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Bonjour.
Vous n'avez pas répondu au fait de savoir si c'était des poussoirs ou des interrupteurs.
Essayez :
Sur l'inter du salon permutez le fil rouge sur la borne rouge avec les marrons et orange sur la borne blanche du fond.
Testez si cela fonctionne.
Si OK c'est gagné.
Si pas OK, permutez les 2 rouges sur l'inter de l'escalier.
Citation :Vous vous souvenez comment ?
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
Vous n'avez pas répondu au fait de savoir si c'était des poussoirs ou des interrupteurs.
Citation :Les 2 lampes s'allument ensemble ?
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Essayez :
Sur l'inter du salon permutez le fil rouge sur la borne rouge avec les marrons et orange sur la borne blanche du fond.
Testez si cela fonctionne.
Si OK c'est gagné.
Si pas OK, permutez les 2 rouges sur l'inter de l'escalier.
17 décembre 2022 à 22:58
Réponse 7 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Bonjour,
Merci beaucoup pour ces réponses, j'ai finalement réussi à résoudre le problème.
En effet, la couleur de certains câbles n'était pas cohérente, ce qui a demandé un peu plus de temps pour s'y retrouver.
Je vous joins le schéma électrique pour information, il s'agit de mon hypothèse.
Je n'ai pas représenté le câble neutre et la terre.
J'accepte les corrections éventuelles
Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour ces réponses, j'ai finalement réussi à résoudre le problème.
En effet, la couleur de certains câbles n'était pas cohérente, ce qui a demandé un peu plus de temps pour s'y retrouver.
Je vous joins le schéma électrique pour information, il s'agit de mon hypothèse.
Je n'ai pas représenté le câble neutre et la terre.
J'accepte les corrections éventuelles

Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2022 à 15:43
Réponse 8 du forum électricité
Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Bonsoir.
Oui c'est bien ce que j'avais supposé dans ma dernière proposition : navettes rouge et orange.
Il y a vraiment des électriciens (ou des bricolo) qui ne facilitent pas la vie des futurs intervenant sur l'installation
Oui c'est bien ce que j'avais supposé dans ma dernière proposition : navettes rouge et orange.
Il y a vraiment des électriciens (ou des bricolo) qui ne facilitent pas la vie des futurs intervenant sur l'installation

18 décembre 2022 à 20:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- N°7430 : Bonjour, Voilà j'ai une super question :) Dans la chambre de mon p'tit garçon, il y a un va et vient qui allume une lampe. Un des interrupteurs est très facile d'accès pour mon petio (2 ans) et celui-ci adore jouer avec :)...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- N°19192 : Bonjour, J'ai une lampe (notons lampe A - type applique murale) qui ne fonctionne plus. J'ai essayé de changer l'ampoule puis la douille mais rien n'y fait. Cette lampe s'allume en principe simultanément avec une autre...
- 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- N°13615 : Bonjour à tous ! J'aurai besoin d'un petit coup de main concernant le branchement d'une commande murale de ventilateur de plafond. Je souhaite faire ce branchement sur un va-et-vient équipé de 2 interrupteurs muraux...
- 4. Notice installation interrupteur
- N°34 : Branchement interrupteur va et vient.
- 5. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
- N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
- 6. Installation interrupteur double va et vient
- N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
- 7. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 8. Installation va et vient duo Debflex sans fil
- N°20517 : Bonjour. Je suis entrain de rajouter des va et vient dans ma maison, et je rencontre un problème, sur un endroit, j'ai 9 fils qui arrivent dans l'interrupteur (qui fonctionne), 3 bleu, 3 terre, 2 rouges et un orange. A...
- 9. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite