Bonjour,
Merci beaucoup pour ces réponses, j'ai finalement réussi à résoudre le problème.
En effet, la couleur de certains câbles n'était pas cohérente, ce qui a demandé un peu plus de temps pour s'y retrouver.
Je vous joins le schéma électrique pour information, il s'agit de mon hypothèse.
Je n'ai pas représenté le câble neutre et la terre.
J'accepte les corrections éventuelles
Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci beaucoup pour ces réponses, j'ai finalement réussi à résoudre le problème.
En effet, la couleur de certains câbles n'était pas cohérente, ce qui a demandé un peu plus de temps pour s'y retrouver.
Je vous joins le schéma électrique pour information, il s'agit de mon hypothèse.
Je n'ai pas représenté le câble neutre et la terre.
J'accepte les corrections éventuelles

Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2022 à 15:43

Bonjour.
Merci beaucoup pour ces réponses.
1- Avant que j'intervienne (après les travaux de rénovation) j'avais le même problème, les deux interrupteurs fonctionnaient uniquement en mode interrupteur simple. A mon avis, avant de réaliser les travaux, sur l'installation ancienne les deux fonctionnaient en va-et-vient car l'appartement était occupé par une personne âgée, je ne pense pas qu'elle s'amusait à faire beaucoup d'allées / retours sur l'escalier.
J'ai oublié de préciser que avec le branchement actuel, les deux interrupteurs fonctionnent en mode "simple", mais que un des deux a la priorité sur l'autre. Donc :
- si l'interrupteur 1 est en mode "on" l'interrupteur 2 fonctionne en mode "on/off"
- si l'interrupteur 1 est en mode "off" l'interrupteur 2 ne fonctionne pas
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
3- Je n'ai pas touché au câblage du salon.
J'ai fait les essais que vous m'avez conseillé de faire, mais cela n'a pas permis de résoudre le problème.
Sur l'escalier :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs : fonctionnement identique à celui d'avant
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs : les interrupteurs ne fonctionnent plus du tout
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge : fonctionnement identique, une luminaire ne fonctionne plus
4- Je vous joins les photos de l'interrupteur de l'escalier, je n'ai pas de photos du reste de l'installation ancienne.
5- Pas à ma connaissance.
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci beaucoup pour ces réponses.
1- Avant que j'intervienne (après les travaux de rénovation) j'avais le même problème, les deux interrupteurs fonctionnaient uniquement en mode interrupteur simple. A mon avis, avant de réaliser les travaux, sur l'installation ancienne les deux fonctionnaient en va-et-vient car l'appartement était occupé par une personne âgée, je ne pense pas qu'elle s'amusait à faire beaucoup d'allées / retours sur l'escalier.
J'ai oublié de préciser que avec le branchement actuel, les deux interrupteurs fonctionnent en mode "simple", mais que un des deux a la priorité sur l'autre. Donc :
- si l'interrupteur 1 est en mode "on" l'interrupteur 2 fonctionne en mode "on/off"
- si l'interrupteur 1 est en mode "off" l'interrupteur 2 ne fonctionne pas
2- Je vous joins des photos de l'ancien interrupteur de l'escalier, les trois câbles (rouge, orange, rouge) étaient branchés dessus.
3- Je n'ai pas touché au câblage du salon.
J'ai fait les essais que vous m'avez conseillé de faire, mais cela n'a pas permis de résoudre le problème.
Sur l'escalier :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs : fonctionnement identique à celui d'avant
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs : les interrupteurs ne fonctionnent plus du tout
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge : fonctionnement identique, une luminaire ne fonctionne plus
4- Je vous joins les photos de l'interrupteur de l'escalier, je n'ai pas de photos du reste de l'installation ancienne.
5- Pas à ma connaissance.
Autre précision, j'ai vérifié le câblage sur les luminaires : j'ai un câble de phase marron sur un luminaire et un autre câble de couleur orange sur l'autre.
Merci bonne journée.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 décembre 2022 à 13:05

Bonjour à tous.
Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp.
Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient.
Ces derniers sont censés actionner deux luminaires en suspension.
Un interrupteur est localisé dans mon salon, l'autre est localisé sur un escalier extérieur.
Il s'agit d'une ancienne installation, qui a été refaite à neuf l'année dernière.
L'entreprise qui a fait les travaux de rénovation est intervenue dans l'appartement, elle n'a pas travaillé sur l'interrupteur qui donne sur l'escalier.
Je me suis occupé de remplacer l'interrupteur sur l'escalier, j'ai choisi un modèle conforme à l'installation neuve.
Sur l'interrupteur de mon salon, il y a 4 câbles (une phase, deux navettes et un câble sur la luminaire).
Sur l'interrupteur de l'escalier, il y a 3 câbles (une phase, un câble orange et un câble rouge non identifiés).
Le branchement des câbles est visible dans les photos. J'ai essayé de suivre les instructions de branchement du fabricant des interrupteurs.
Je constate que les deux interrupteurs ne fonctionnent pas en va-et-vient, mais plutôt en interrupteurs simples.
Saurez-vous me dire s'il existe une manière de pallier à ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous préviens que je suis nouveau du forum et des travaux électriques, donc soyez patients svp.

Je souhaite compléter l'installation de deux interrupteurs va-et-vient.
Ces derniers sont censés actionner deux luminaires en suspension.
Un interrupteur est localisé dans mon salon, l'autre est localisé sur un escalier extérieur.
Il s'agit d'une ancienne installation, qui a été refaite à neuf l'année dernière.
L'entreprise qui a fait les travaux de rénovation est intervenue dans l'appartement, elle n'a pas travaillé sur l'interrupteur qui donne sur l'escalier.
Je me suis occupé de remplacer l'interrupteur sur l'escalier, j'ai choisi un modèle conforme à l'installation neuve.
Sur l'interrupteur de mon salon, il y a 4 câbles (une phase, deux navettes et un câble sur la luminaire).
Sur l'interrupteur de l'escalier, il y a 3 câbles (une phase, un câble orange et un câble rouge non identifiés).
Le branchement des câbles est visible dans les photos. J'ai essayé de suivre les instructions de branchement du fabricant des interrupteurs.
Je constate que les deux interrupteurs ne fonctionnent pas en va-et-vient, mais plutôt en interrupteurs simples.
Saurez-vous me dire s'il existe une manière de pallier à ce problème ?
Merci par avance pour vos réponses.

Vincent
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 décembre 2022 à 22:15