Invité
invité
Bonjour, je vais attaquer mon installation électrique dans ma résidence de 120m². J'ai acheté un tableau pré-équipé qui est composé d'un interrupteur différentiel 63A 30mA type A, 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA type A et un interrupteur différentiel 40A type HPI. J'aimerais savoir si le HPI est considéré comme un type A ou AC ou si je dois acheter un autre par exemple 40A 30mA type AC.
D'autre part j'aimerais savoir si je peux brancher plusieurs circuits sur le type HPI à savoir congélateur (c'est préconisé) et prise matériels informatiques et TV ?
Merci.
16 avril 2008 à 16:58
Conseils installation électricité 1

Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Le HPI est un type A à immunité renforcée.
En résumé on va dire HPI>A>AC.
Dans l'absolu on pourrait donc faire un tableau avec uniquement des HPI (mais c'est un non sens économique)
Si vous mettez le matériel informatique sous le même ID HPI que le congel, pensez à couper le disjoncteur du circuit informatique pendant que vous partez en vacances pour être certain de ne pas avoir de perturbation intempestive pour le congélateur.
CMT
16 avril 2008 à 22:39
Conseils installation électricité 2

Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Le DDR HPI Legrand est équivalent au type A et est à imunité renforcée aux déclenchements intempestifs (chez Schneider Electric, le qualificatif correspondant est "super imunisé" SI). On peut l'utiliser pour les matériels que vous citez. Néanmoins que veux-t'on protéger ? Congélateur ? Informatique ? TV ? Les 3 à la fois ? En domestique, il vaut mieux alimenter et protéger le congélateur séparément par un disjoncteur différentiel HPI. Le TV peut être protégé par un DDR ordinaire AC, de même que l'informatique à condition qu'il y ait au maximum 2 postes. Pour cette dernière charge, il faut systématiquement protéger par des DDR HPI dès l'instant où il y a de nombreux postes à alimenter simultanément ce qui n'est pas le cas chez soi. Bon courage pour vos travaux. Assurez vous que votre tableau n'est pas trop petit, on manque toujours de place, sans compter les départs oubliés ou les ajouts futurs.
17 avril 2008 à 02:33
Conseils installation électricité 3

Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A


Invité
invité
Merci de vos réponses. En ce qui concerne le tableau j'ai pris un 4 rangées.
18 avril 2008 à 14:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fixations interrupteurs anciensbranchement moteur electrique 220ecologie piles electriquebricolage voiture electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite