FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


9627

Question protection électrique : Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC


Invité
invité
Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ?
Merci de votre réponse.
02 novembre 2010 à 18:52
Réponse 1 protection interrupteurs différentiels

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour,
Je ne crois pas, le maxi par exemple chez Legrand c'est 80A et uniquement en type AC, : catalogue Legrand Version téléchargeable : E-catalogue Legrand services Pro
Mais quel intérêt ?
Même avec un DB 90A, vous mettrez plusieurs ID dans votre tableau sur lesquels se répartira la puissance.
Il n'y a guère que dans le cadre d'un chauffage électrique de forte puissance piloté par un programmateur unique que cela aurait un intérêt, mais 80A c'est déjà beaucoup (18kW).
CMT

03 novembre 2010 à 07:33
Réponse 2 protection interrupteurs différentiels

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC


Invité
invité
Bonjour, de mémoire les ID vont jusqu'à 63A, mais pourquoi voulez-vous mettre un 90A ?
Ce n'est pas parce-que votre disjoncteur de branchement délivre 90A que derrière vos ID doivent être en 90A.
GS
03 novembre 2010 à 14:25
Réponse 3 protection interrupteurs différentiels

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC


Invité
invité
Bonsoir,

Je me permets d'intervenir le calibre du disjoncteur diff doit être supérieur au disjoncteur de branchement.
Mon installation a été refusée par le consuel pour ce motif, donc obligation de remplacer.
Pourtant la puissance souscrite 30A était inférieure à mon diff 40A , mais comme il était possible de souscrire 60A en conservant le même disjoncteur de branchement il a demandé le remplacement par un diff 63A.

Le motif est simple la somme des disjoncteurs divisionnaires 10A, 16A... est de toute façon supérieure au disjoncteur de branchement. En 60 A si je consomme réellement 60A mon diff de 40A serait en surchauffe donc risque d’incendie.
GD
09 avril 2013 à 22:48
Réponse 4 protection interrupteurs différentiels

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
En réponse à n°3; l'esprit de votre réponse est juste, toutefois vous mélangez les termes (inter et disjoncteurs) ainsi que la norme en général et la partie habitation (chap 7)
Citation :
Je me permets d'intervenir le calibre du disjoncteur diff doit être supérieur au disjoncteur de branchement.
Mon installation a été refusée par le consuel pour ce motif, donc obligation de remplacer.
Si c'était un disj diff, le vérificateur a outrepassé ses droits.
La règle générale est qu'un inter doit toujours être protégé à son courant d'emploi, donc sup au réglage du disj général, ou à la somme des DJ divisionnaires.
Cependant dans l'habitat ou le foisonnement est calculé différemment, le tableau 771E autorise des inters différentiels d'intensité nominale inférieure au réglage du disj général.
Autre cas ou un seul inter est placé en aval du disj général, celui ci doit est d'intensité sup au réglage du disj de branchement.
Cordialement.
10 avril 2013 à 07:46
Réponse 5 protection interrupteurs différentiels

Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour

La question à se poser est également cet interrupteur différentiel était-il trop chargé ?

Trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> KO

Par contre :
Pas trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> OK
ou
Trop chargé et DB 10/30A --> OK

@+
10 avril 2013 à 08:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement chauffe eau avec inter horaireelectricite saignee 02travaux electricite 03bricolage fournitures electricite



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite