Bonjour à tous.
Dans une villa neuve, est-il obligatoire d'avoir un interrupteur différentiel dédié uniquement pour les circuits extérieurs.
Ou bien est-il possible de raccorder une prise chambre avec une prise extérieure terrasse ?
Merci à tous.
Dans une villa neuve, est-il obligatoire d'avoir un interrupteur différentiel dédié uniquement pour les circuits extérieurs.
Ou bien est-il possible de raccorder une prise chambre avec une prise extérieure terrasse ?
Merci à tous.
12 avril 2021 à 07:36
Réponse 1 du forum électricité
Norme interrupteur différentiel pour circuits extérieurs
Bonjour.
La NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.7.3.1) demande que la protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiments, soit distincte de celle des circuits intérieurs.
Mais cela reste un critère de confort, donc pas essentiel.
Et sans doute que votre prise terrasse est fixée sur le bâtiment.
La NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.7.3.1) demande que la protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiments, soit distincte de celle des circuits intérieurs.
Mais cela reste un critère de confort, donc pas essentiel.
Et sans doute que votre prise terrasse est fixée sur le bâtiment.
12 avril 2021 à 12:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
- N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 5. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 7. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite