Bonjour.
Nouveau sur le forum, je me permets de vous solliciter afin de répondre à une de mes interrogations dont je n'ai malheureusement pas trouver de réponse.
J'effectue actuellement une rénovation avec refonte complète de mon tableau électrique.
Je vais installer une pompe à chaleur tri. Le tableau doit donc suivre.
Je compte donc créer 4 lignes dans celui-ci avec :
- 3 différentiels "mono" 40A 2P protection 30mA pour équilibre
- 1 différentiel tétra pour la pompe, la plaque, et la prise tri pour branchement de machine éventuellement.
La question se pose plus précisément sur la partie "mono".
La norme demande dans une installation pour particulier, un différentiel de type A et un autre de type AC, mais ici on partirait sur quelle configuration ? 2 type A et 1 AC, 1 type A, 2 AC ?
Je précise que niveau câblage, on partirait sur un réseau par pièce, un réseau spécifique par four, un pour le frigo, un pour la machine à laver, et un pour le sèche linge au minimum.
Merci d'avance.
Nouveau sur le forum, je me permets de vous solliciter afin de répondre à une de mes interrogations dont je n'ai malheureusement pas trouver de réponse.
J'effectue actuellement une rénovation avec refonte complète de mon tableau électrique.
Je vais installer une pompe à chaleur tri. Le tableau doit donc suivre.
Je compte donc créer 4 lignes dans celui-ci avec :
- 3 différentiels "mono" 40A 2P protection 30mA pour équilibre
- 1 différentiel tétra pour la pompe, la plaque, et la prise tri pour branchement de machine éventuellement.
La question se pose plus précisément sur la partie "mono".
La norme demande dans une installation pour particulier, un différentiel de type A et un autre de type AC, mais ici on partirait sur quelle configuration ? 2 type A et 1 AC, 1 type A, 2 AC ?
Je précise que niveau câblage, on partirait sur un réseau par pièce, un réseau spécifique par four, un pour le frigo, un pour la machine à laver, et un pour le sèche linge au minimum.
Merci d'avance.
18 mars 2023 à 09:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation triphasée et type de différentiels
Bonjour.
Je ne sais pas où vous avez vu que la norme demandait cela ?
La norme dit juste que :
- les circuits plaque de cuisson, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un différentiel de type A
- les autres circuits peuvent être protégés par un différentiel de type A ou de type AC
Personnellement je ne mets que des type A.
Pour rappel un type A c'est un type AC qui protège en plus de défauts des composantes continues.
Je ne sais pas où vous avez vu que la norme demandait cela ?
La norme dit juste que :
- les circuits plaque de cuisson, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un différentiel de type A
- les autres circuits peuvent être protégés par un différentiel de type A ou de type AC
Personnellement je ne mets que des type A.
Pour rappel un type A c'est un type AC qui protège en plus de défauts des composantes continues.
18 mars 2023 à 10:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation triphasée et type de différentiels
J'avais lu cela sur le site de Legrand :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-interrupteur-differentiel-choisir
Globalement, ils parlaient de deux différentiels : du A et du AC.
En regardant la norme plus précisément, effectivement, c'est le A qui est obligatoire et le deuxième peut être un AC ou un A.
Je vais donc partir sur du A uniquement, comme vous. :)
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-interrupteur-differentiel-choisir
Globalement, ils parlaient de deux différentiels : du A et du AC.
En regardant la norme plus précisément, effectivement, c'est le A qui est obligatoire et le deuxième peut être un AC ou un A.
Je vais donc partir sur du A uniquement, comme vous. :)
18 mars 2023 à 15:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 3. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
- N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Protection triphasée
- N°1378 : Bonjour, mon alimentation est en triphasé (3x15A). J'ai réparti mes divers appareils sur les trois phases en essayant au mieux de les équilibrer, en fonction de leurs besoins en énergie. Je voudrais compléter cette...
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
- 8. Installation triphasée disjoncte
- N°19590 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une maison. L’installation est en triphasée. Les précédents locataires avaient un contrat en 12kVA, et ne chauffaient pas beaucoup. A notre installation, Linky coupait souvent...
- 9. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite