FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Saignée pour interupteur volet électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


8263

Problème Forum Electricite : Saignée pour interupteur volet électrique


Invité
invité
Bonjour,
je viens de changer mes fenêtres et j'ai maintenant des volets électriques (une gaine blanche et 4 câbles dedans) qu'il faut maintenant l'alimenter... la prise la plus proche est à environ 1m50 (horizontal + vertical). J'ai remarqué que le mur est constitué de quelques cm de plâtre et de briques rouges creuses. J'ai commencé à faire ma saignée dans le plâtre et je me suis arrêté à la brique.
La petite gaine blanche du volet (là où il y a les 4 câbles) rentre bien dans cette saignée... mais si je veux mettre une gaine ICTA je suis obligé de creuser dans la brique (et là j'hésite car l'appartement a plus de 50ans et j'ai l'impression que la brique s'affaisse déjà, je ne veux donc pas la fragiliser encore plus... déjà que je vais devoir creuser pour mettre l'interrupteur).
Donc ma question est simple : si je mets directement le câble dans la saignée sans gaine ICTA et que je rebouche avec du plâtre... je risque quelque chose ? existe t-il une autre solution (je ne veux pas de gaine apparente...)
Merci de votre aide.
P. S. : même problème mais avec un mur en parpaing... et faire une saigné dans je ne suis pas sur de pouvoir y arriver...
P. S. 2 : pour faire le trou pour l'interrupteur, une simple scie cloche suffit ou il en faut une spéciale brique (ou parpaing) ? Merci.
10 juin 2010 à 11:25
Conseil Forum 1

Saignée pour interupteur volet électrique

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Je crois que l'on ne peut pas faire des saignées horizontales ou verticales, en milieu de panneau. C'est vrai vous allez fragiliser la brique.
Un câble sans gaine ne peut pas être encastré. Pour votre saignée (sous réserve de l'acceptation de la position horizontale) je vous conseille une rainureuse, qui fera un très bon travail, avec un minimum de vibrations.
Attention, gants, masque, lunettes, aspirateur, couvrez bien vos meubles à cause de la poussière.
Pour le percement du trou de l'interrupteur il vous faut soit découper au carré (marteau burin) un trou de la dimension de la boîte, soit utiliser une scie cloche spéciale pour le parpaing.
10 juin 2010 à 16:48
Conseil Forum 2

Saignée pour interupteur volet électrique


Invité
invité
Bonjour,
vous ne risquez rien en mettant le câble dans la saignée et en rebouchant.
Le câble lui-même est composé de fils et d'une enveloppe de protection, plus ou moins résistante selon les cas.
Toutefois, sachez que ce montage n'est guère conforme et qu'une fois en place, vous ne pourrez plus y intervenir, ou le remplacer, sauf à faire des travaux lourds.
Cela dit, vous ne risquez pas grand chose non plus à saigner les briques, qui sont de toutes façons protégées par un linteau au droit de la fenêtre.
Pour saigner du parpaing, même problème... mais plus dur...
Pour le trou, il vaut mieux une scie cloche adaptée, d'autant que vous en avez plusieurs, et qu'ensuite, vous pourrez la prêter à vos potes.
Un dernier truc : si vous saignez la brique, protégez vos meublez, ça va faire de la poussière dégueu...
SD
10 juin 2010 à 21:39
Conseil Forum 3

Saignée pour interupteur volet électrique

GL
Membre inscrit
GL
30 000 messages
Bonjour. Pour la question 2, à défaut de scie cloche adaptée pour les matériaux durs qui ne servira qu'une fois, on peut faire des petits trous au forêt à béton de 6 mm et perceuse à percussion (et aspirateur) pour délimiter le pourtour de l'encastrement, puis finir au petit burin.
Avec une boîte en carton collée sur le mur juste en dessous pour recueillir les gravats.
11 juin 2010 à 09:46
Conseil Forum 4

Saignée pour interupteur volet électrique


Invité
invité
Bonjour,
Quelle type de brique vous avez ?
Brique creuse rouge alvéolée ?
Dans ce cas, vous pouvez rainurer la première alvéole sans problème, c'est autorisé.
15 juin 2010 à 14:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 3. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 4. Bouton 3 positions volet roulant format rectangulaire
    N°2757 : Bonjour, j'ai fait motoriser mes volets roulants il y a environ 15 ans. On avait posé des boutons rectangulaires largeur 35 mm x longueur 75 mm environ qui s'encastraient dans le logement de la sangle. Je ne trouve plus ce format...
  • 5. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 6. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 7. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 10. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
>>> Résultats suivants pour : Saignée pour interupteur volet électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique probleme lumieretravaux electricite 02travaux tableau electriquelampe basse consomation



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite