Installation électrique cuisine d'appoint
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
24314
Conseils forum électricité : Installation électrique cuisine d'appoint
Bonjour,
Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60 ampères. Il possède 3 rangées avec 4 ID de 63A (3 types AC et 1 Type A) mais il me paraît surchargé.
Je comptais installer un tableau divisionnaire spécialement dédié à cette cuisine, en le plaçant à proximité de cette nouvelle cuisine afin d'éviter de tirer de nombreux câbles depuis le tableau principal (environ 10m de câble entre les deux tableaux).
La cuisine serait composée de : - 1 plaque induction (donc circuit dédié sous disjoncteur 32A, section de câble 6mm²)
- 1 Four (donc circuit dédié sous 20A, section de câble 2.5mm²)
- 6 Prises cuisine dont une pour un frigo (donc circuit dédié sous 20A, section de câble 2.5mm²)
- 2 luminaires (donc circuit dédié sous 10, section de câble 1.5mm²)
Je cherche à dimensionner l'ID du nouveau tableau ainsi que la section de câblage reliant le tableau divisionnaire au tableau, j'ai donc plusieurs questions.
1) J'ai vu que : - l’ID de type A détecte les défauts à composantes alternatives et continues (obligatoire pour la plaque de cuisson)
- le type AC détecte les défauts à composante alternative (utilisé en général pour le four, lave-vaisselle, prise et luminaire)
Ma question : est-il possible de brancher l'ensemble des éléments de cuisine cités ci-dessus sous un ID de type A ? Ou dois-je équiper mon tableau divisionnaire des 2 types d'ID ?
2) Au niveau du dimensionnement de cette ID, je pense avoir compris les règles d'amont et d'aval, mais je ne suis pas sûre de mon calcul au niveau de cette dernière :
Plaque cuisson + four + prises cuisine + luminaires = 32*0.5+2*20*0.5+10*0.5=41
Dans ce cas je suis obligé de mettre un ID de 63A (car 41>40) si j'ai bien compris ?
Sinon j'ai la possibilité de repiquer le circuit des luminaires prévu à la base sur le nouveau tableau, sur le circuit d'autres luminaires situés dans la même pièce, branché sur un DD du tableau principal.
Cela réduirait la somme à 41-10*0.5=36 et je pourrais donc mettre en place un ID de "seulement" 40A ?
3) En regardant pas mal de vidéos/articles sur le sujet, j'ai vu qu'il était conseillé de partir directement sur une section de câble de 16mm² afin de ne pas être embêté en cas de futurs ajouts… Cependant je sais déjà que je ne compte pas faire d'autres ajouts car il s'agit seulement d'une cuisine d'appoint (et je ne possède même pas de four pour l'instant).
J'ai lu aussi qu'avec : - un ID 63A, la section recommandée est de min 16mm²
- un ID 40A, la section recommandée est de min 10mm²
En fonction de la réponse à la question n°2 (et donc de l'ID 40A ou 63A), pouvez-vous me confirmer la section du câble nécessaire pour relier mes deux tableaux ?
4) J'ai cherché mais j'ai du mal à savoir si il existe du câble 3 fils de section supérieure à 6mm² (afin d'éviter d'avoir plusieurs câbles dans mes goulottes reliant les deux tableaux)
Avez-vous des recommandations sur ce point ? Ou sinon est-il possible de faire passer un câble 2 fils de section 16mm² + 1 fil de terre de section identiques dans les goulottes reliant les deux tableaux ? Ou dans une gaine ?
5) Comme je le disais au début de mon pavé, le tableau principal est surchargé (selon moi, car il comporte des ID couplés à plus de 8 DD ce qui ne respecterait pas la norme si je ne me trompe pas), raison de plus pour installer un tableau divisionnaire pour ma nouvelle cuisine.
Vous pouvez le voir sur les photos en pièces jointes, le bornier répartiteur du neutre (situé en bas à gauche du tableau) est complet.
Je voulais donc savoir si j'avais "le droit" d'ajouter un second bornier de neutre dans l'emplacement vide situé en haut à gauche du tableau ? Je l'alimenterai en récupérant le neutre de l'alim générale et je la repiquerai sur le premier bornier (avec un câble bleu de section 16mm² car l'alim générale fournit du 60A) afin d'éviter de devoir recâbler l'ensemble des neutres du tableau.
6) Je comptais ensuite tirer mes 3 fils (de section convenu dans la question n°3) directement des borniers du tableau principal pour alimenter mon nouveau tableau.
Pouvez-vous me confirmer que ma démarche est correcte ?
J'espère avoir été assez clair dans mes questions mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'avantages informations.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je suis en train d'installer une cuisine secondaire dans ma maison et j'aimerais avoir vos avis sur mes choix et mes incertitudes. Le tableau principal est branché sous un disjoncteur général pouvant fournir 60 ampères. Il possède 3 rangées avec 4 ID de 63A (3 types AC et 1 Type A) mais il me paraît surchargé.
Je comptais installer un tableau divisionnaire spécialement dédié à cette cuisine, en le plaçant à proximité de cette nouvelle cuisine afin d'éviter de tirer de nombreux câbles depuis le tableau principal (environ 10m de câble entre les deux tableaux).
La cuisine serait composée de : - 1 plaque induction (donc circuit dédié sous disjoncteur 32A, section de câble 6mm²)
- 1 Four (donc circuit dédié sous 20A, section de câble 2.5mm²)
- 6 Prises cuisine dont une pour un frigo (donc circuit dédié sous 20A, section de câble 2.5mm²)
- 2 luminaires (donc circuit dédié sous 10, section de câble 1.5mm²)
Je cherche à dimensionner l'ID du nouveau tableau ainsi que la section de câblage reliant le tableau divisionnaire au tableau, j'ai donc plusieurs questions.
1) J'ai vu que : - l’ID de type A détecte les défauts à composantes alternatives et continues (obligatoire pour la plaque de cuisson)
- le type AC détecte les défauts à composante alternative (utilisé en général pour le four, lave-vaisselle, prise et luminaire)
Ma question : est-il possible de brancher l'ensemble des éléments de cuisine cités ci-dessus sous un ID de type A ? Ou dois-je équiper mon tableau divisionnaire des 2 types d'ID ?
2) Au niveau du dimensionnement de cette ID, je pense avoir compris les règles d'amont et d'aval, mais je ne suis pas sûre de mon calcul au niveau de cette dernière :
Plaque cuisson + four + prises cuisine + luminaires = 32*0.5+2*20*0.5+10*0.5=41
Dans ce cas je suis obligé de mettre un ID de 63A (car 41>40) si j'ai bien compris ?
Sinon j'ai la possibilité de repiquer le circuit des luminaires prévu à la base sur le nouveau tableau, sur le circuit d'autres luminaires situés dans la même pièce, branché sur un DD du tableau principal.
Cela réduirait la somme à 41-10*0.5=36 et je pourrais donc mettre en place un ID de "seulement" 40A ?
3) En regardant pas mal de vidéos/articles sur le sujet, j'ai vu qu'il était conseillé de partir directement sur une section de câble de 16mm² afin de ne pas être embêté en cas de futurs ajouts… Cependant je sais déjà que je ne compte pas faire d'autres ajouts car il s'agit seulement d'une cuisine d'appoint (et je ne possède même pas de four pour l'instant).
J'ai lu aussi qu'avec : - un ID 63A, la section recommandée est de min 16mm²
- un ID 40A, la section recommandée est de min 10mm²
En fonction de la réponse à la question n°2 (et donc de l'ID 40A ou 63A), pouvez-vous me confirmer la section du câble nécessaire pour relier mes deux tableaux ?
4) J'ai cherché mais j'ai du mal à savoir si il existe du câble 3 fils de section supérieure à 6mm² (afin d'éviter d'avoir plusieurs câbles dans mes goulottes reliant les deux tableaux)
Avez-vous des recommandations sur ce point ? Ou sinon est-il possible de faire passer un câble 2 fils de section 16mm² + 1 fil de terre de section identiques dans les goulottes reliant les deux tableaux ? Ou dans une gaine ?
5) Comme je le disais au début de mon pavé, le tableau principal est surchargé (selon moi, car il comporte des ID couplés à plus de 8 DD ce qui ne respecterait pas la norme si je ne me trompe pas), raison de plus pour installer un tableau divisionnaire pour ma nouvelle cuisine.
Vous pouvez le voir sur les photos en pièces jointes, le bornier répartiteur du neutre (situé en bas à gauche du tableau) est complet.
Je voulais donc savoir si j'avais "le droit" d'ajouter un second bornier de neutre dans l'emplacement vide situé en haut à gauche du tableau ? Je l'alimenterai en récupérant le neutre de l'alim générale et je la repiquerai sur le premier bornier (avec un câble bleu de section 16mm² car l'alim générale fournit du 60A) afin d'éviter de devoir recâbler l'ensemble des neutres du tableau.
6) Je comptais ensuite tirer mes 3 fils (de section convenu dans la question n°3) directement des borniers du tableau principal pour alimenter mon nouveau tableau.
Pouvez-vous me confirmer que ma démarche est correcte ?
J'espère avoir été assez clair dans mes questions mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'avantages informations.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 août 2023 à 08:04
Questions / Réponses Électricité 1
Installation électrique cuisine d'appoint
Bonjour.
1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2023 à 09:45
Questions / Réponses Électricité 2
Installation électrique cuisine d'appoint
Bonjour, je vous remercie grandement pour ces réponses qui éclairent ma vision des travaux !
J'entends vos conseils et je vais partir sur un ID de 63A et un câble de 16m². Je vais partir sur la solution de l'ajout de bornier dans un premier temps, mais je prends note pour l'utilisation du peigne vertical.
J'ai encore quelques petites questions.
1) a) Sur le schéma de la réponse n°6, suis-je obligé d'ajouter un disjoncteur au tableau principal en amont de mon second tableau ? Ou puis-je partir directement des borniers du tableau principal ?
b) Dans le cas où je suis obligé d'ajouter un disjoncteur au tableau principal, s'agirait-il d'un interrupteur différentiel 63A ou bien d'un disjoncteur 63A ?
2) Ensuite je voulais savoir si je dois forcément gainer les câbles R2V 3G16mm² reliant les deux tableaux ? Ou bien puis-je les laisser apparents et les accrocher avec des "fixes tubes" ou autre ? (même si ce n'est pas esthétique)
Encore merci pour votre aide, bonne fin de journée.
J'entends vos conseils et je vais partir sur un ID de 63A et un câble de 16m². Je vais partir sur la solution de l'ajout de bornier dans un premier temps, mais je prends note pour l'utilisation du peigne vertical.
J'ai encore quelques petites questions.
1) a) Sur le schéma de la réponse n°6, suis-je obligé d'ajouter un disjoncteur au tableau principal en amont de mon second tableau ? Ou puis-je partir directement des borniers du tableau principal ?
b) Dans le cas où je suis obligé d'ajouter un disjoncteur au tableau principal, s'agirait-il d'un interrupteur différentiel 63A ou bien d'un disjoncteur 63A ?
2) Ensuite je voulais savoir si je dois forcément gainer les câbles R2V 3G16mm² reliant les deux tableaux ? Ou bien puis-je les laisser apparents et les accrocher avec des "fixes tubes" ou autre ? (même si ce n'est pas esthétique)
Encore merci pour votre aide, bonne fin de journée.
08 août 2023 à 16:40
Questions / Réponses Électricité 3
Installation électrique cuisine d'appoint
Bonsoir.
1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 août 2023 à 19:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
- 3. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
- 4. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 5. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Conseils installation électrique cuisine
- N°14816 : Bonjour, En quête de bons conseils sur le raccordement de ma cuisine, voici mon cas, et grand merci pour vos réponses. Je dois emménager dans un nouveau appartement neuf dans 3 semaines et étant nul en tout ce qui est de...
- 8. Installation GTL dans une cuisine
- N°16463 : Bonjour. Je suis nouveau inscrit. Je voudrais savoir si je peux mettre ma GTL dans la cuisine à côté du compteur EDF le point d'eau est à 4 mètres. Merci.
- 9. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
- N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite