Bonjour à tous,
Je viens sur ce forum pour essayer de trouver une solution à mon problème.
J'ai acheté un immeuble ancien que je divise en 3 appartements et 1 bureau. Jusque là rien de sorcier !
J'ai eu toutes les autorisations, les compteurs de gaz et d'eau ont été installés...
Il ne me restait plus que les compteurs électriques.
Et c'est là que les ennuis commencent !
Un technicien Enedis est venu me faire un devis pour 5 compteurs.
Le souci c'est que mon électricien et le technicien ne sont pas d'accord.
Mon électricien a fait un local technique au rez-de-chaussée, dans les normes spécifiées.
On veut y mettre les 5 compteurs avec un arrêt en cas d'incendie et une porte coupe-feu.
Et de ce local technique, on partirait vers les coffrets situés dans les appartements.
Mais le technicien prétend qu'il faut mettre les compteurs dans les appartements.
Ce qui fait gonfler le devis, car plus de câble.
Nulle part, je ne vois une loi qui oblige à faire ça.
Dans les grosses sociétés de construction, ils font des locaux techniques et mettent les compteurs dedans.
Qui peut m'aider ???
Merci.
Je viens sur ce forum pour essayer de trouver une solution à mon problème.
J'ai acheté un immeuble ancien que je divise en 3 appartements et 1 bureau. Jusque là rien de sorcier !
J'ai eu toutes les autorisations, les compteurs de gaz et d'eau ont été installés...
Il ne me restait plus que les compteurs électriques.
Et c'est là que les ennuis commencent !
Un technicien Enedis est venu me faire un devis pour 5 compteurs.
Le souci c'est que mon électricien et le technicien ne sont pas d'accord.
Mon électricien a fait un local technique au rez-de-chaussée, dans les normes spécifiées.
On veut y mettre les 5 compteurs avec un arrêt en cas d'incendie et une porte coupe-feu.
Et de ce local technique, on partirait vers les coffrets situés dans les appartements.
Mais le technicien prétend qu'il faut mettre les compteurs dans les appartements.
Ce qui fait gonfler le devis, car plus de câble.
Nulle part, je ne vois une loi qui oblige à faire ça.
Dans les grosses sociétés de construction, ils font des locaux techniques et mettent les compteurs dedans.
Qui peut m'aider ???

Merci.
05 avril 2017 à 16:38
Réponse 1 du forum électricité
Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureau
Bonjour daf1980. Pas grand monde ne peut vous aider depuis 5 jours.
Essayez de contacter le chargé d'affaires ENEDIS, donc la hiérarchie, qui pourra certainement vous apporter les renseignements souhaités.
Vous pourriez également contacter une agence ENEDIS départementale ou régionale, plus au courant de la réglementation.
Néanmoins, en visite il y a quelques années dans une résidence pour personnes âgées autonomes, chaque appartement avait son point de livraison complet, on suppose avec un télé-relevé dans un local technique.
Revenez si vous y pensez quand vous aurez les éclaircissements nécessaires.
Cordialement.
Essayez de contacter le chargé d'affaires ENEDIS, donc la hiérarchie, qui pourra certainement vous apporter les renseignements souhaités.
Vous pourriez également contacter une agence ENEDIS départementale ou régionale, plus au courant de la réglementation.
Néanmoins, en visite il y a quelques années dans une résidence pour personnes âgées autonomes, chaque appartement avait son point de livraison complet, on suppose avec un télé-relevé dans un local technique.
Revenez si vous y pensez quand vous aurez les éclaircissements nécessaires.
Cordialement.
10 avril 2017 à 13:49
Réponse 2 du forum électricité
Invité

Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureau
Invité

Bonjour.
Pour moi aucune obligation que les compteurs soient dans les appartements mais ils doivent être à dispo de locataire ou propriétaire et aussi des sociétés qui relèvent les compteurs...
Pour moi aucune obligation que les compteurs soient dans les appartements mais ils doivent être à dispo de locataire ou propriétaire et aussi des sociétés qui relèvent les compteurs...
19 février 2018 à 10:24
Réponse 3 du forum électricité
Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureau
Bonsoir.
Il faut en principe monter un dossier à envoyer à ENEDIS pour qu'il valide ou apporte des observations.
Réalisation colonne électrique
Il faut en principe monter un dossier à envoyer à ENEDIS pour qu'il valide ou apporte des observations.
Réalisation colonne électrique
19 février 2018 à 23:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
- N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
- 3. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 7. Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?
- N°13387 : Bonjour. Je pense transformer mon garage en suite parentale. Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ? Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté...
- 8. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
- N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
- 9. Installation monophasée sur compteur triphasé
- N°1467 : J'ai rénové une maison séparée en deux appartements. L'installation existante sur un appartement est en triphasé, le nouveau compteur général qu'EDF vient de changer l'est également. L'électricien qui a fait l'installation...
- 10. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite