Bonjour.
Je pense transformer mon garage en suite parentale.
Le compteur/disjoncteur se trouvant actuellement dans le garage va donc me poser un problème ?
Dans la suite parentale, il y aurait un côté chambre et un côté coin douche.
Que faire légalement avec le compteur/disjoncteur ?
Merci.
13 février 2014 à 19:24
Réglementation installation électrique 1

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour.
Voir ce document concernant le déplacement de l'ensemble compteur disjoncteur de branchement :
ERDF distribution déplacer mon compteur
Où serait le tableau de branchement ?
13 février 2014 à 21:53
Réglementation installation électrique 2

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

gc76
Membre inscrit
gc76
4 messages
Merci, mais j'ai déjà lu ces documents.
Ce que je souhaiterai en fait, c'est de ne pas être obligé de tout déplacer.
Le futur coin douche étant éloigné du compteur et séparé par une cloison. Il ne resterait que le compteur dans la chambre.
Que peut me reprocher l'assureur en cas de dégât ?
Et en cas de revente ?
Merci.
22 février 2014 à 11:18
Réglementation installation électrique 3

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
La norme NFC 14-100, dit qu'il ne faut pas placer les organes de la concession (compteur/disjoncteur), dans un endroit ou la visite d'un agent de ladite concession puisse être ajournée par gène.
Je ne pense pas que l'on puisse parler d'assurance ou de revente, encore que dans ce dernier cas, l'acheteur le fera peut être remarquer.
Cordialement.
22 février 2014 à 14:13
Réglementation installation électrique 4

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour. On peut comprendre que l'ensemble compteur disjoncteur de branchement serait dans le garage / chambre. Mais où est le tableau de répartition ? Si le tableau est dans ce qui reste du garage ce serait normal que l'ensemble compteur disjoncteur de branchement y soit également, quitte à ce que cela vous coute quelques euros.
Citation :
Que peut me reprocher l'assureur en cas de dégât ?
Il n'y a rien à craindre de particulier si l'installation respecte les normes de sécurité, mais vous pouvez toujours lui demander..
En cas de revente il y aura un diagnostic qui indiquera notamment si l'installation présente les critères essentiels de sécurité. L'acheteur sera peut-être en droit d'exiger une moins value éventuelle.
Cordialement.
22 février 2014 à 14:19
Réglementation installation électrique 5

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

gc76
Membre inscrit
gc76
4 messages
Bonjour,

Pardon pour l'imprécision, mais effectivement le compteur (le boitier sur lequel je lis les chiffres pour le relevé EDF), le bouton pour le disjoncteur global et le tableau de répartition (avec tous les fusibles etc.) sont effectivement groupé dans le garage. Pour que ce garage deviennent une suite parentale, qu'est-il impératif de déplacer en limite de propriété ?
Est-il possible de réutiliser la gaine actuelle plutôt que de refaire une tranchée...

Merci.
27 mars 2014 à 08:38
Réglementation installation électrique 6

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Je pense que la réponse à ce dernier post est décrite en post 3 ; Le domaine de la concession (ERDF) va jusqu'aux bornes aval du disjoncteur général. N'est il pas possible de mettre ce comptage juste à l'extérieur de la maison, et le DB de suite en entrée ?
Vous pouvez également consulter à votre agence EDF pour concrétisation.
Cordialement.
27 mars 2014 à 18:48
Réglementation installation électrique 7

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 973 messages
Bonsoir

Pour moi ce n'est pas conforme à la NF C 14-100 qui n'autorise pas de placer le compteur ou le disjoncteur ERDF dans une chambre à coucher.

Reste à savoir si ERDF vous reprocherait quelque chose à ce sujet.

Sinon demandez une modification de branchement, soit en type pour mettre compteur et disjoncteur ailleurs dans le logement, soit en type 2 en les mettant en limite de propriété.

A noter que si vous envisagez de déplacer également le tableau de répartition, cela voudra dire rallonger tous les circuits jusqu'au nouvel emplacement.

@+
27 mars 2014 à 23:02
Réglementation installation électrique 8

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

gc76
Membre inscrit
gc76
4 messages
Bonjour,

ERDF est venu et m'a conseillé de déplacer en limite de propriété. Il m'a ensuite indiqué qu'il pouvait ne pas faire de rapport de sa visite. Il n'est donc officiellement pas au courant. Mais il m'a ensuite inquiété en me disant : Que va dire l'assureur en cas de dégât ? Au revoir...
Il me propose donc de refaire une tranchée, casser la dalle pour faire entrer les gaines dans la maison et tout refaire.
Le problème est que la géothermie est coulée dans la dalle, le mur le plus proche pour recevoir le tableau contient un escalier et l'autre les écoulements d'eau de l'étage.

Avant d'entreprendre les travaux, j'aimerai savoir si c'est envisageable quand même.
Les devis des artisans pour l'électricité ne m'ont rien signalé. "Ils ont parait-il déjà fait cela".

Merci.
02 avril 2014 à 18:36
Réglementation installation électrique 9

Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ?

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,

Si vous mettez le comptage et le DB en limite de propriété (comptage type 2) vous faites ce que vous voulez en aval des bornes dudit DB (disjoncteur de branchement), bien sûr tout en respectant la NFC 15.100.
Vu que le câble d'alimentation traverse des locaux privatifs avant le tableau, le DB sera 500mA S, et vous mettez les DDR 30mA en tête de votre tableau de distribution.
Cordialement.
02 avril 2014 à 19:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 6. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
    N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
  • 7. Suppression disjoncteur d’abonné suite instalation compteur Linky
    N°23546 : Bonjour, Chez une personne âgée, l’installation du compteur Linky a été réalisée, et j’aimerais avoir quelques réponses aux questions suivantes : Pourquoi avoir supprimé le disjoncteur d’abonné ? (et du même...
  • 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 9. Plus d'eau chaude suite compteur Linky
    N°18638 : Bonjour à tous, Je sais que le sujet a déjà été évoqué à de nombreuses reprises cependant je ne trouve pas de réponse dans mon cas. Le 21/11 mon compteur "mécanique" a été remplacé par un compteur Linky. Les jours...
  • 10. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
>>> Résultats suivants pour : Compteur/disjoncteur dans une suite parentale ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme tableau electrique 01reglage telecommande porte de garage avidseneclairage chambrebricovideo forums



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite