Bonjour,

Mes parents ont fait une extension de leur maison il y a de nombreuses années.

Dans la pièce, il y a 5 prises :
- 1 prise avec un halogène commandé par un interrupteur
- 4 prises alimentées en continu.

En démontant l'interrupteur, j'ai trouvé le branchement de la photo.
J'ai branché un interrupteur Dooxie Legrand.

Problème : les 5 prises ne sont alimentées que lorsque l'interrupteur est allumé.
Comment dois-je brancher les fils pour que l'interrupteur commande une prise et que les 4 autres prises soient alimentées en permanence ?
Merci d'avance pour votre aide.
Thomas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 5094

07 mars 2025 à 22:30
Questions / Réponses Électricité 1

Problème branchement interrupteur

GL
Membre inscrit
GL
29 863 messages
Bonjour Thomas,
Citation :
j'ai trouvé le branchement de la photo.
Oui, mais la photo montre la tranche de l'appareillage et non les branchements.
A suivre.
Cordialement.
07 mars 2025 à 23:09
Questions / Réponses Électricité 2

Problème branchement interrupteur

tomboul
Membre inscrit
tomboul
3 messages
Bonjour,

La photo est celle de l'ancien montage. Je n'ai pas la photo actuelle.
Quels branchements dois-je faire d'après le manuel de montage ?
Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture de cran 2025 03 09 a 14.33.14


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture de cran 2025 03 09 a 14.37.00

09 mars 2025 à 14:37
Questions / Réponses Électricité 3

Problème branchement interrupteur

GL
Membre inscrit
GL
29 863 messages
Bonjour Thomas,
Ce n'est pas l'appareillage qui pose un problème mais l'ancien branchement.
Il y a 3 conducteurs, deux rouges et un noir. Une prise commandée et cinq non commandées. On ne sait quelle est la phase directe parmi ces trois conducteurs.
Exceptionnellement, un testeur à lampe néon qui s'allumerait franchement sur l'un des trois conducteurs permettrait de faire le repérage de la phase directe. Ensuite, un des deux autres alimenterait la prise commandée et l'autre les cinq prises.
Vous pouvez essayer de relier en provisoire les conducteurs deux à deux tout en ayant branché un récepteur sur la prise commandée et l'autre des cinq prises.
On vous laisse faire l'identification. Ensuite cela devrait être simple.

On ne comprend pas bien la logique qui incite les invités à démonter des appareillages sans faire de repérage puis s'inquiéter a posteriori.
Cordialement.
09 mars 2025 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 5. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite