Question branchement électrique : Emplacement d'un délesteur et contacteur

Jesse74
Membre inscrit
Jesse74
3 messages
Bonjour,

J'envisage d'installer un délesteur (en sortie du disjoncteur d'abonné de 9kVA) dans le tableau principal existant (situé immédiatement à côté de ce disjoncteur), dans le but de commander un cumulus.

Le disjoncteur protégeant actuellement le cumulus se trouve dans un tableau secondaire distant (à une longueur développée de 12 m du principal).

Pour une raison de manque de place dans le tableau principal, j'envisage d'installer le contacteur destiné au cumulus, ainsi que son disjoncteur 2A protégeant la liaison avec la sortie du délesteur, dans le tableau secondaire qui lui possède des modules disponibles (la protection 16A du circuit de puissance du cumulus resterait inchangée).

Existe-t-il une contre-indication à faire ce montage, ou un inconvénient significatif.

Merci.
Cordialement.
14 avril 2017 à 17:38
Conseil 1 installation délesteur

Emplacement d'un délesteur et contacteur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Non, il faudra juste tirer 2 fils en 1,5² entre les 2 tableaux pour piloter le circuit de commande du contacteur par le contact du délesteur.
14 avril 2017 à 19:09
Conseil 2 installation délesteur

Emplacement d'un délesteur et contacteur

Jesse74
Membre inscrit
Jesse74
3 messages
Merci à CMT pour votre réponse rapide.
14 avril 2017 à 20:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
    N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
    N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
  • 3. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 4. Problème contacteur délesteur Hager E194
    N°6017 : Bonjour, J'ai un souci à installation d'un délesteur Hager E194. Ce délesteur nécessite apparemment un contacteur. En installant comme indiqué sur le schéma (phase en 1, N en 3, phase radiateur en 2, N radiateur en 4, N en A1,...
  • 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 6. Réglage contacteur délesteur A9C 15906
    N°17937 : Bonjour à tous, L'an passé, en remplacement du contacteur-délesteur précédent qui était tombé en panne, j'ai fait installer un contacteur-délesteur A9C 15906 Schneider Electric. Il intervient sur les circuits de...
  • 7. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
    N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
  • 8. Contacteur et délesteur mobile home
    N°25747 : Bonjour, Hier, j'ai aidé ma femme dans un camping en effectuant de l'entretien dans plusieurs mobile homes. En tant que passionné d'électricité et d'électronique, j'ai naturellement examiné les tableaux électriques. Deux...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement d'un délesteur et contacteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
douille e27 blancheprise electrique muraleampoule halogene bricolage tableau electrique 05



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite