Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
4244
Conseils Branchement électrique : Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
14 juillet 2008 à 16:04
Réponses des bricoleurs 1
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Une résistance de 9 kW en tri 380V va consommer environ 18A, donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant !
15 juillet 2008 à 14:31
Réponses des bricoleurs 2
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Désolé, mais je trouve 13,6A sous 380V et 13A sous 400V.
16 juillet 2008 à 00:26
Réponses des bricoleurs 3
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

9000 / 360 ça fait 25 ampères. Prenez plutôt du 4 (si vous en trouvez) ou du 6 en section. Avec la tranche de tension qu'EDF doit vous fournir, cela fait 360 à 440.
Tant qu'à faire du neuf, autant faire dans le durable.
Tant qu'à faire du neuf, autant faire dans le durable.
16 juillet 2008 à 00:26
Réponses des bricoleurs 4
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Les règles de base du calcul en triphasé équilibré ne sont pas franchement acquises. Tant qu'à faire du neuf, autant le faire dans l'exact. C'est évidemment 13,6 A la bonne intensité en ligne.
17 juillet 2008 à 00:19
Réponses des bricoleurs 5
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Ca devient un "bouquet" ! qui dit mieux ? Z (impédance)= deltaU admissible/ 1,732*I*L (en km), soit 380*0,05/1,732*13*0,03=28 ; un câble U1000R2V 4G1.5 possède une Z de 11 ohms/km sous cos phi 0,8 ; un circuit résistif a un cos phi voisin de 1. Le 1,5² voire 2,5² (si jointif ou fils sous conduit) conviennent très bien dans ce cas.
17 juillet 2008 à 00:19
Réponses des bricoleurs 6
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

Se remettre les formules en tête par moment ça fait du bien.
17 juillet 2008 à 00:19
Réponses des bricoleurs 7
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Pour la réponse 4, on n'est pas en mono mais en tri !
17 juillet 2008 à 00:19
Réponses des bricoleurs 8
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Pour HVS en rep 7. Merci de bien vouloir préciser ce qui n'irait pas en 4 dans le calcul de l'intensité en ligne concernant une puissance totale consommée de 9 kW par une charge équilibrée résistive pure alimentée sous tension composée de 380 V.
19 juillet 2008 à 01:58
Réponses des bricoleurs 9
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

A internaute 5 : étant plutôt dépanneur qu'installateur, de ce fait je me retrouve devant des installations déjà calculées. Je voudrais savoir comment décider quel câble prendre après avoir trouver l'impédance. Merci pour votre réponse.
19 juillet 2008 à 01:58
Réponses des bricoleurs 10
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Je m'excuse, je me suis trompé dans mes calculs, les réponses de GL et 1Insp sont exactes : 13.6A !
20 juillet 2008 à 02:45
Réponses des bricoleurs 11
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

Pour internaute 9 : les calculs sont fastidieux ; bien que je les ais inclus dans ce post, j'ai mis les tableaux avec les impédances apparentes de câbles et les chutes de tension en V/A/Km. Bonne réception à tous. 1Insp
Voir le document pdf ici.
Voir le document pdf ici.
21 juillet 2008 à 01:27
Réponses des bricoleurs 12
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

Bonjour, je n'y comprend rien, comment brancher une résistance en tri, est-ce une résistance sur le 380 (deux phases) ou un appareil à résistance (chauffage) sur le 380 tri ?
Et que vient faire l'impédance ici ?
...Après relecture, ce qui est le plus compréhensible, c'est ma phrase une fois expliquée par vous... j'ai un problème pour mettre mes idées en texte.
BD18
Et que vient faire l'impédance ici ?
...Après relecture, ce qui est le plus compréhensible, c'est ma phrase une fois expliquée par vous... j'ai un problème pour mettre mes idées en texte.
BD18
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses des bricoleurs 13
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

BD18 rép 12 ; je n'arrive pas à saisir le sens de votre réponse, et je "suppose" qu'elle m'est destinée.
Une alimentation ou un branchement triphasé nécessite 3 phases (3x400V), dans les autres cas c'est du mono (phase/neutre) et quelques cas en biphasé (phase/phase).
Vous dites que vient faire l'impédance ? L'internaute demande une section de câble avec une puissance et une longueur ; si vous voulez calculer une chute de tension, vous passez immanquablement par l'impédance de la canalisation, sans quoi vous serez hors des tolérances imposées par les textes. Ainsi, si vous deviez alimenter un appareil consommant 10A à "500 ou 1000m) je pense que vous mettrez une section supérieure à du 1,5². 1Insp
Une alimentation ou un branchement triphasé nécessite 3 phases (3x400V), dans les autres cas c'est du mono (phase/neutre) et quelques cas en biphasé (phase/phase).
Vous dites que vient faire l'impédance ? L'internaute demande une section de câble avec une puissance et une longueur ; si vous voulez calculer une chute de tension, vous passez immanquablement par l'impédance de la canalisation, sans quoi vous serez hors des tolérances imposées par les textes. Ainsi, si vous deviez alimenter un appareil consommant 10A à "500 ou 1000m) je pense que vous mettrez une section supérieure à du 1,5². 1Insp
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses des bricoleurs 14
Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Pour 1Insp. La formule proposée en 5 me paraîssait plus que bizarre vu les unités utilisées et pas franchement homogènes à première vue. Donc il s'agit de la résistance linéique en ohm/km. La consultation de votre document montre que c'est une formule pratique d'époque (mais encore utilisable), avec des mystères non élucidés, tels que le 1,732 en tri et le 2 en mono, bien qu'en cherchant un peu et avec un peu de temps on pourrait aisément les lever. Le facteur de puissance concerne la charge connectée. Les formules et schémas de la page 3 sont obsolètes tant par les conventions utilisées, que par les notations et les unités, ces dernières non conformes au système international (SI). Par contre, les données du tableau de la page 2 sont toujours vraies pour l'usage sur des charges linéaires en régime sinusoïdal à 50 Hz, et sans effet de peau. Le cuivre n'a pas changé de résistivité (en ohm. m) depuis 1977. A part cela, la question de l'internaute était très claire.
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses des bricoleurs 15
Invité

Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
Invité

Effectivement ces documents sont anciens, mais toujours utilisés, car plus faciles pour un non spécialiste, et pour avoir la relation avec les impédances apparentes de câbles. Aujourdhui les câbliers indiquent les chutes de tension dans leurs câbles en V/A/Km, ce qui est encore plus rapide.
Je joins à ce post un tableau de la NFC 15.100 de "2003" disponible ici (mis à jour); comme vous le verrez, il n'y a plus le rapport de 1,732 pour le triphasé, mais le calcul se fait différemment, et le pourcentage de chute de tension est calculé avec la tension simple que l'on soit en mono ou en tri. 1Insp
tableau de la NFC 15.100 PDF 1ère partie
tableau de la NFC 15.100 PDF 2ème partie
Je joins à ce post un tableau de la NFC 15.100 de "2003" disponible ici (mis à jour); comme vous le verrez, il n'y a plus le rapport de 1,732 pour le triphasé, mais le calcul se fait différemment, et le pourcentage de chute de tension est calculé avec la tension simple que l'on soit en mono ou en tri. 1Insp
tableau de la NFC 15.100 PDF 1ère partie
tableau de la NFC 15.100 PDF 2ème partie
02 août 2008 à 22:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Friteuse électrique protections et section du câble
- N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite