FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Étanchéité douche et installation de spots

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


8603

Problème Electricite : Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
Bonjour,
Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC...
Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc.
Je souhaite installer des spots au dessus de la douche, j'ai acheté des spots pour salle de bain, et j'en arrive à leur installation. Je me demande si c'est vraiment adapté pour être à la vertical de la douche.
Les spots se trouveront à 2,3m de hauteur, je respecte la hauteur au dessus des spots (12cm d'après la notice).
Je souhaite aussi loger le convertisseur de tension 230V/12V dans le faux plafond, mais je me demande si c'est bien prudent avec la proximité de l'eau (vapeur d'eau uniquement et condensation).
D'après vous, est-ce conforme aux normes d'installer des spots halogènes (et convertisseur de tension 230V/12V) dans le faux plafond (lambris pvc) au dessus de ma douche ?
Merci de votre aide.
Jordan
20 juillet 2010 à 12:33
Conseils Dépannage Electricite 1

Étanchéité douche et installation de spots

CMT
Membre inscrit
CMT
10 976 messages
Bonjour
A 2m25 du fond de la douche, vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème normative, pour faire ce que vous envisagez.
Pour les appareillages qui ne sont pas dans le faux plafond, ils doivent être IPX1.
Néanmoins, à vous de trouver les emplacements les plus pertinents.
CMT
21 juillet 2010 à 08:39
Conseils Dépannage Electricite 2

Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
Bonjour
Si vous mettez des spots encastrés dans votre lambris, s'assurer que le lambris est classé au feu M3.
Si vous installez des spots au-dessus de la douche, normativement vous êtes en volume 3 à condition d'être au-dessus de 2,25 m à partir du sol ou du fond du receveur.
Cependant, dans cette zone, où la condensation est extrême, il serait judicieux de considérer plutôt un volume 2 et d'installer des spots 12 V avec un IP X4.
De plus, si un jour, vous modifiez votre douche, ce type de matériel sera toujours conforme.
Cordialement
21 juillet 2010 à 13:32
Conseils Dépannage Electricite 3

Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
Bonjour
Les spots salle de bain sont faits pour...
GS
21 juillet 2010 à 11:33
Conseils Dépannage Electricite 4

Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
Ok, merci beaucoup, je vais regarder en détail pour voir si ils sont IPX1.
21 juillet 2010 à 11:12
Conseils Dépannage Electricite 5

Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
J'ai donc regardé, le convertisseur de tension est IP20, à utiliser en locaux sec uniquement.
Le vendeur dans le magasin me l'avait conseillé.
Est ce que le faux plafond de ma salle de bain peut être assimilé à un milieu sec ?
21 juillet 2010 à 11:18
Conseils Dépannage Electricite 6

Étanchéité douche et installation de spots

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
Bonjour. Le faux plafond ne sera pas franchement démontable, et il est plus que délicat d'y incorporer un équipement actif sujet à panne et peut-être échauffement accidentel imprévisible. Il vaudrait mieux que vous mettiez le convertisseur dans un endroit accessible, voire une petite boîte genre Plexo apparente et franchement éloignée des spots, et comme vous êtes en travaux ce sera facile. C'est une question de sécurité et de tranquillité à l'usage, vous prendriez des risques conséquents à mettre le convertisseur au dessus du faux plafond.
22 juillet 2010 à 08:28
Conseils Dépannage Electricite 7

Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
C'est exactement ce que je me suis dis, il vaut mieux placer le convertisseur dans un endroit accessible pour la maintenance ou le remplacement de pièce.
Mais j'ai un souci, le câble entre le convertisseur et les 3 spots ne mesurent que 60cm environ, existe t-il des rallonges pour ces câbles ? Je suppose que oui...
Je me renseigne pour le faux plafond, s'il est possible d'y installer des spots (classé M3)
Merci énormément de vos conseils.
22 juillet 2010 à 12:05
Conseils Dépannage Electricite 8

Étanchéité douche et installation de spots


Invité
invité
J'ai regardé, les lambris sont classé M1.
Mon seul souci est de trouver des rallonges pour les spots, ce sont des fiches bizarre : L'une est carrée l'autre ronde (12V et 0V).
Je n'ai plus qu'à en trouver pour éloigner mon convertisseur et le sortir du faux plafond.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Bye. Jordan
22 juillet 2010 à 13:10
Conseils Dépannage Electricite 9

Étanchéité douche et installation de spots

GL
Membre inscrit
GL
30 010 messages
C'est sage. Vous rallongez en 2×1 ou 1,5 mm² avec un petit câble souple HO5VVF et l'on n'en parle plus.
Les convertisseurs supportent le court-circuit permanent ; de même à vide (sans lampe) ils ne démarrent pas.
22 juillet 2010 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 2. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
    N°25510 : Bonjour. Je suis en train de faire mon installation électrique dans une maison neuve que je construis. Je suis hors d'air hors d'eau, charpente en fermette. Et le plaquiste a déjà posé son plafond en placo (plafond...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 6. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 7. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
    N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
  • 8. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 9. Quel disjoncteur installation spots de jardin
    N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
  • 10. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
>>> Résultats suivants pour : Étanchéité douche et installation de spots >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise interrupteur translucideadaptateur ampoule baionnette ampoule e27adaptateur ampoule baionnette ampoule e27plafonnier cuisine



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite