Distance compteur tableau électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
17906
Question Forum Électricité : Distance compteur tableau électrique
Bonjour,
J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités.
Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur.
Mon disjoncteur de branchement (principal) est monophasé, prévu pour 10/30A et réglé sur du 30A et l'abonnement actuel est en 6KV.
Voici les questions : quelle section de fil est nécessaire ?
Ce fil ne doit-il pas être protégé en amont vu la distance ? le disjoncteur de branchement est-il suffisant ?
Vous parlez souvent de 2x16² mais il faut que j'amène la terre et le fil pour la commande jour/nuit pour chauffe-eau.
Existe t-il des câbles qui contiennent tout cela ?
Merci pour vos réponses.
Catherine.
J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités.
Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur.
Mon disjoncteur de branchement (principal) est monophasé, prévu pour 10/30A et réglé sur du 30A et l'abonnement actuel est en 6KV.
Voici les questions : quelle section de fil est nécessaire ?
Ce fil ne doit-il pas être protégé en amont vu la distance ? le disjoncteur de branchement est-il suffisant ?
Vous parlez souvent de 2x16² mais il faut que j'amène la terre et le fil pour la commande jour/nuit pour chauffe-eau.
Existe t-il des câbles qui contiennent tout cela ?
Merci pour vos réponses.
Catherine.
05 février 2018 à 12:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Bonjour.
Pour une longueur de 30M, vous pouvez poser un câble de type U1000RO2V2*16² entre le disjoncteur de branchement et le nouveau emplacement du tableau, un conducteur Vert/jaune 16² entre la barrette de coupure existante et l'emplacement du nouveau tableau, ou créer une nouvelle prise de terre à proximité du tableau (attention de bien reprendre les liaisons équipotentiel existante).
Pour le fil pilote vous pouvez passer un conducteur de type U1000RO2V2*1.5².
Est-il prévu des tableaux secondaires ?
Le 2*16² vous permettra de passer à un disjoncteur de branchement de 15/30/45A.
La protection de ce câble est assurée par le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez utiliser du 3g16² si la prise de terre est à proximité du disjoncteur de branchement, ci cela est plus pratique pour vous.
Cordialement.
Daniel.
Pour une longueur de 30M, vous pouvez poser un câble de type U1000RO2V2*16² entre le disjoncteur de branchement et le nouveau emplacement du tableau, un conducteur Vert/jaune 16² entre la barrette de coupure existante et l'emplacement du nouveau tableau, ou créer une nouvelle prise de terre à proximité du tableau (attention de bien reprendre les liaisons équipotentiel existante).
Pour le fil pilote vous pouvez passer un conducteur de type U1000RO2V2*1.5².
Est-il prévu des tableaux secondaires ?
Le 2*16² vous permettra de passer à un disjoncteur de branchement de 15/30/45A.
La protection de ce câble est assurée par le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez utiliser du 3g16² si la prise de terre est à proximité du disjoncteur de branchement, ci cela est plus pratique pour vous.
Cordialement.
Daniel.
05 février 2018 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Bonsoir.
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).
Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.
Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
05 février 2018 à 19:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 2. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 3. Distance compteur tableau électrique
- N°17569 : Bonjour. A quelle distance maximum puis-je mettre mon compteur EDF de mon tableau électrique ? Merci.
- 4. Distance entre tableau électrique et compteur eau
- N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
- N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
- 7. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite