Question Forum Électricité : Distance compteur tableau électrique

catherix
Membre inscrit
catherix
1 message
Bonjour,

J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités.
Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur.
Mon disjoncteur de branchement (principal) est monophasé, prévu pour 10/30A et réglé sur du 30A et l'abonnement actuel est en 6KV.
Voici les questions : quelle section de fil est nécessaire ?
Ce fil ne doit-il pas être protégé en amont vu la distance ? le disjoncteur de branchement est-il suffisant ?
Vous parlez souvent de 2x16² mais il faut que j'amène la terre et le fil pour la commande jour/nuit pour chauffe-eau.
Existe t-il des câbles qui contiennent tout cela ?
Merci pour vos réponses.
Catherine.
05 février 2018 à 12:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Distance compteur tableau électrique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Pour une longueur de 30M, vous pouvez poser un câble de type U1000RO2V2*16² entre le disjoncteur de branchement et le nouveau emplacement du tableau, un conducteur Vert/jaune 16² entre la barrette de coupure existante et l'emplacement du nouveau tableau, ou créer une nouvelle prise de terre à proximité du tableau (attention de bien reprendre les liaisons équipotentiel existante).
Pour le fil pilote vous pouvez passer un conducteur de type U1000RO2V2*1.5².
Est-il prévu des tableaux secondaires ?
Le 2*16² vous permettra de passer à un disjoncteur de branchement de 15/30/45A.
La protection de ce câble est assurée par le disjoncteur de branchement.
Vous pouvez utiliser du 3g16² si la prise de terre est à proximité du disjoncteur de branchement, ci cela est plus pratique pour vous.
Cordialement.
Daniel.
05 février 2018 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Distance compteur tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Aujourd’hui un 2x10mm² suffirait avec votre DB 10/30A sur 30m.
Mais si un jour vous augmentiez, on vous mettrait un 30/60A et il vous faudrait un 2x25mm² (entre 27 et 42m).

Pas de protection en amont, c’est le DB qui assure ce rôle.

Il vous faudra bien entendu une terre, mais elle pourra être faite ailleurs.
Si vous avez 2 terres elle doivent être interconnectées.
Pour l’asservissement HC un R2V 2x1,5mm².
05 février 2018 à 19:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Distance compteur tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visbricovideobranchement moteur electrique 220ampoule deco



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite