Distance compteur tableau électrique
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
17569
Question Forum Électricité : Distance compteur tableau électrique
Bonjour.
A quelle distance maximum puis-je mettre mon compteur EDF de mon tableau électrique ?
Merci.
A quelle distance maximum puis-je mettre mon compteur EDF de mon tableau électrique ?
Merci.
16 novembre 2017 à 14:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Bonsoir.
Il n'y a pas de distance maxi théorique.
Mais plus vous augmentez la distance, plus il faut augmenter la section afin de compenser la chute de tension.
Disons qu'au delà de 300m, cela commence à ne plus être raisonnable, d'un point de vue dimensionnement et tarif.
Il n'y a pas de distance maxi théorique.
Mais plus vous augmentez la distance, plus il faut augmenter la section afin de compenser la chute de tension.
Disons qu'au delà de 300m, cela commence à ne plus être raisonnable, d'un point de vue dimensionnement et tarif.
16 novembre 2017 à 22:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Petit point complémentaire, si votre question était "A quelle distance maximum puis-je mettre mon compteur EDF de mon tableau électrique sans augmenter la section minimale"
Donc pour du monophasé avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard EDF actuel, la section minimale est du 2x16² et vous pouvez aller jusqu'à 27m.
Donc pour du monophasé avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard EDF actuel, la section minimale est du 2x16² et vous pouvez aller jusqu'à 27m.
17 novembre 2017 à 00:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Distance compteur tableau électrique
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 09:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 2. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 3. Distance entre tableau électrique et compteur eau
- N°1424 : Bonjour à tous, je remplace mon tableau électrique. Le seul endroit convenable où je pourrais le mettre serait à proximité du compteur d'eau. Pourriez-vous m'indiquer la distance de sécurité à respecter entre les deux...
- 4. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 5. Distance de sécurité à respecter entre compteur d'eau et tableau électrique
- N°3761 : Bonjour. Quelle est la distance de sécurité à respecter entre le compteur d'eau et le tableau électrique ?
- 6. Distance compteur tableau électrique
- N°17906 : Bonjour, J'ai déjà lu pas mal de réponses à cette question, mais jamais avec mes particularités. Je souhaiterais installer (déplacer) mon tableau électrique à 30m de mon compteur, en passant par l'extérieur. Mon...
- 7. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
- 9. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 10. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite