Question Forum Électricité : Distance compteur tableau électrique

pottoka
Membre inscrit
pottoka
2 messages
Bonjour.

A quelle distance maximum puis-je mettre mon compteur EDF de mon tableau électrique ?
Merci.
16 novembre 2017 à 14:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Distance compteur tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Il n'y a pas de distance maxi théorique.
Mais plus vous augmentez la distance, plus il faut augmenter la section afin de compenser la chute de tension.

Disons qu'au delà de 300m, cela commence à ne plus être raisonnable, d'un point de vue dimensionnement et tarif.
16 novembre 2017 à 22:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Distance compteur tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Petit point complémentaire, si votre question était "A quelle distance maximum puis-je mettre mon compteur EDF de mon tableau électrique sans augmenter la section minimale"

Donc pour du monophasé avec un disjoncteur de branchement 30/60A qui est le standard EDF actuel, la section minimale est du 2x16² et vous pouvez aller jusqu'à 27m.
17 novembre 2017 à 00:49
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Distance compteur tableau électrique

pottoka
Membre inscrit
pottoka
2 messages
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 09:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Distance compteur tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne filiere electrique viraxpince a denuder fil electriquebricolage voiture electriquebranchement electrique four encastrable



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite