Salut,
Tout est dit dans le commentaire : vous avez une ancienne installation avec neutre commun (tous les fils bleus arrivent sur un même bornier).
Ça veut dire qu'en cas de surintensité seule la phase du circuit sera coupée par les fusibles.
Ce n'est pas franchement dramatique mais il faudra envisager un jour d'appairer les circuits et de mettre des disjoncteurs à la place des portes-fusibles.
A+
Tout est dit dans le commentaire : vous avez une ancienne installation avec neutre commun (tous les fils bleus arrivent sur un même bornier).
Ça veut dire qu'en cas de surintensité seule la phase du circuit sera coupée par les fusibles.
Ce n'est pas franchement dramatique mais il faudra envisager un jour d'appairer les circuits et de mettre des disjoncteurs à la place des portes-fusibles.
A+
16 novembre 2017 à 13:07
Réponse 2 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris, il faut que je mette des disjoncteurs bipolaires.
Cordialement.
Merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris, il faut que je mette des disjoncteurs bipolaires.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 17:32
Réponse 3 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Re,
Plus précisément des unipolaires + neutre (1P + N), 1 pôle protégé (la phase) et 2 pôles coupés, c'est ce qu'on trouve habituellement en domestique.
C'est une maison que vous achetez ? Y a-t-il d'autres commentaires sur le diagnostic électrique ?
Plus précisément des unipolaires + neutre (1P + N), 1 pôle protégé (la phase) et 2 pôles coupés, c'est ce qu'on trouve habituellement en domestique.
C'est une maison que vous achetez ? Y a-t-il d'autres commentaires sur le diagnostic électrique ?
16 novembre 2017 à 18:39
Réponse 4 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Bonsoir,
Faut avoir fait St Cyr pour comprendre le commentaire.
La remarque B4.3c dit : plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs de phase ne sont pas regroupés sous la même protection surintensités, personnellement j'y vois une différence avec "l'encadré".
La remarque est pas mieux "tournée" : absence.... ! Qu'il soit signalé que les conducteurs neutres ne sont pas sectionnés et reliés sur une barrette commune, certes mais ce n'est pas tout à fait le but de l'article.
Pour les disjoncteurs : oui pour les "bipolaires" mais en modèle N+1 (neutre phase).
Cordialement.
Faut avoir fait St Cyr pour comprendre le commentaire.
La remarque B4.3c dit : plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs de phase ne sont pas regroupés sous la même protection surintensités, personnellement j'y vois une différence avec "l'encadré".
La remarque est pas mieux "tournée" : absence.... ! Qu'il soit signalé que les conducteurs neutres ne sont pas sectionnés et reliés sur une barrette commune, certes mais ce n'est pas tout à fait le but de l'article.
Pour les disjoncteurs : oui pour les "bipolaires" mais en modèle N+1 (neutre phase).
Cordialement.
16 novembre 2017 à 18:42
Réponse 5 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Bonjour,
Oui, effectivement, je vais signer le compromis cette après-midi, c'est une maison de 1973, beaucoup de travaux, mais extérieurement, nous plaît.
Voici quelques photos.
Le reste, ce sont des dominos apparents ou des douilles métalliques.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui, effectivement, je vais signer le compromis cette après-midi, c'est une maison de 1973, beaucoup de travaux, mais extérieurement, nous plaît.
Voici quelques photos.
Le reste, ce sont des dominos apparents ou des douilles métalliques.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 novembre 2017 à 09:35
Réponse 6 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Re,
Les traces d'échauffement sous le disjoncteur m'inquiètent bien plus que le neutre commun ou la PC sans terre dans une chambre.
Commencer par bien resserrer toutes les connexions.
L'intervention d'un électricien ne sera pas superflue avant de vous installer dans les lieux.
A+
Les traces d'échauffement sous le disjoncteur m'inquiètent bien plus que le neutre commun ou la PC sans terre dans une chambre.
Commencer par bien resserrer toutes les connexions.
L'intervention d'un électricien ne sera pas superflue avant de vous installer dans les lieux.
A+
17 novembre 2017 à 11:16
Réponse 7 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Pour le contrôle, ça ne m'inquiète pas, je suis outillé.
J'étais électricien (retraité), mais en industriel (contrôle armoires, mise en fonctionnement etc.).
Par contre pour l'électricité bâtiment, au niveau du matériel et des normes, je ne sais plus trop, ce qui se fait.
Mais je vais quand même refaire le coffret moi-même.
Donc, quand je serais dans cette maison, les questions vont venir (sur tous les corps de métiers).
Et grâce à vos aides, je vais y arriver.
J'étais électricien (retraité), mais en industriel (contrôle armoires, mise en fonctionnement etc.).
Par contre pour l'électricité bâtiment, au niveau du matériel et des normes, je ne sais plus trop, ce qui se fait.
Mais je vais quand même refaire le coffret moi-même.
Donc, quand je serais dans cette maison, les questions vont venir (sur tous les corps de métiers).
Et grâce à vos aides, je vais y arriver.
17 novembre 2017 à 11:45
Réponse 8 du forum électricité
Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Bonjour. Elle est bien cette maison, et vu les tuiles, au soleil.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
Cordialement.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 12:26
Réponse 9 du forum électricité
Invité

Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
Invité

Bonjour.
A mon avis, il y a du boulot pour la partie électricité, on dépose tout et on recommence.
Ça peut être un argument de négociation pour l'achat de cette maison.
Cordialement.
A mon avis, il y a du boulot pour la partie électricité, on dépose tout et on recommence.
Ça peut être un argument de négociation pour l'achat de cette maison.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 15:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
- 5. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 6. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite